mayong_168 发表于 2018-6-11 23:29 继电器上有常开常闭触点的,看下就知道了。继电器可以在PLC端,也可以在动力柜端,原理是一样的。 就和前面的一样加个切换的开关啊,切到哪路才通哪路。 那个A不太明白是什么意思 |
发表于 2018-6-13 08:43:02
myface 发表于 2018-6-11 09:37 谢谢您的回复: 关于第二点: 实际回路中是用来两个触点实现启停控制的,停泵是常闭触点,启泵是常开触点,您说的输出继电器转换是不是PLC系统的输出继电器?低液位时输出为1,我是想停泵,就是要常闭点断开,那么PLC的输出继电器就应该得电,这时候正好与低液位输出1一致,是否是这样? 关于第三点 要是加转换开关,怎么加啊 关于第四点 是我写错了 应该是左边的联锁旁路,这个旁路开关是DCS组态的软开关吧? |
发表于 2018-6-11 23:29:46