【海川化工论坛】-海川网-化海川流

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

  企业会员★↓【品牌】     统计
信息推荐  -  【 品牌 

[讨论] 联锁逻辑

[复制链接]
6.5K |6
阅读字号:
mayong_168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
1  这个图能实现液位高启泵,液位低停泵的逻辑么?
2 右边的输出状态怎么和电机原理图联系起来,电机原理图中停泵为常闭触点,启泵为常开触点,这个图右边的输出 低液位为输出1,输出为1时候怎么触点状态为闭合?不应该是打开么,触点打开电机才能停机啊
3 工艺要求是两台泵是一用一备,手动选择那台泵联锁,在逻辑图中需不需要把这个内容表示出来?
4 右边的联锁旁路是不是 DCS组态是的软开关?因为在原理图中看不到这个开关

 

发表于 2018-6-10 22:53:28

TIM图片20180610224338.png

  

   专业生产钛设备】【镍设备】【锆设备

   如有所需  联系咨询  为您详细介绍

   龙峰钛镍 0512-66538296   13806133916  (微信同号)




企业会员【品牌】宣传

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 mayong_168 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
mayong_168 发表于 2018-6-11 23:29
谢谢您的回复:
关于第二点: 实际回路中是用来两个触点实现启停控制的,停泵是常闭触点,启泵是常开触 ...

继电器上有常开常闭触点的,看下就知道了。继电器可以在PLC端,也可以在动力柜端,原理是一样的。
就和前面的一样加个切换的开关啊,切到哪路才通哪路。
那个A不太明白是什么意思

 

发表于 2018-6-13 08:43:02

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

mayong_168楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
myface 发表于 2018-6-11 09:37
1 逻辑上可以,但应该能更优化一点。
2 看图中输出的DO点应该是每泵一个,如果你实际的回路中是用两个触点 ...

谢谢您的回复:
关于第二点: 实际回路中是用来两个触点实现启停控制的,停泵是常闭触点,启泵是常开触点,您说的输出继电器转换是不是PLC系统的输出继电器?低液位时输出为1,我是想停泵,就是要常闭点断开,那么PLC的输出继电器就应该得电,这时候正好与低液位输出1一致,是否是这样?
关于第三点  要是加转换开关,怎么加啊
关于第四点   是我写错了 应该是左边的联锁旁路,这个旁路开关是DCS组态的软开关吧?

 

发表于 2018-6-11 23:29:46

回复

使用道具 举报

mayong_168楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
工科小愤青 发表于 2018-6-11 08:04
3.没有实现工艺要求,这个逻辑对两台泵同时生效,没有设计选择。

怎么加啊

 

发表于 2018-6-11 23:28:39

回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-11 23:26:29

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
1 逻辑上可以,但应该能更优化一点。
2 看图中输出的DO点应该是每泵一个,如果你实际的回路中是用两个触点实现启停控制的,你需要用输出继电器来转换,常开常闭根据继电器上接法不同就可以实现了。
3 如果是一用一备,是要表示出来的,就像那个“连锁旁路“一样,得有个切换开关。
4 右边的联锁旁路是指哪一个?没看出来。

 

发表于 2018-6-11 09:37:29

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3.没有实现工艺要求,这个逻辑对两台泵同时生效,没有设计选择。

 

发表于 2018-6-11 08:04:05

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-16 21:59

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.146351 second(s), 61 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197