【海川化工论坛】-海川网-化海川流

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

  企业会员★↓【品牌】     统计
信息推荐  -  【 品牌 

[求助] 关于新建装置仪表投用

[复制链接]
1K |6
阅读字号:
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
新装置建设期间,仪表的安装一般都比较靠后,与工艺,设备施工的先后顺序是怎样的:
1、是不是要等工艺管道安装完,焊渣吹扫完后,才能安装仪表孔板,阀门之类的?
2、工艺管道要经过吹扫,酸洗等,仪表专业要注意什么?
3、仪表一般什么时间才能开始投用,就是仪表引压管一次阀门开启,与工艺管道接通?

 

发表于 2017-12-13 16:56:03

  

   专业生产钛设备】【镍设备】【锆设备

   如有所需  联系咨询  为您详细介绍

   龙峰钛镍 0512-66538296   13806133916  (微信同号)




企业会员【品牌】宣传

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 wullen123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

陈晓彬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
温度:如果有带套管,套管可以先装,温度计不与介质直接接触。不带套管的孔也可以先开,吹扫时堵上就好。
压力:1、一次阀及引压管也可以先装,到时候再进行吹扫
         2、膜盒压力表对接法兰也可以先焊接,吹扫时用盲板堵住。
阀门:直接焊个短节,等管道吹扫完再上装。
   只能想到这些了,反正仪表是最后一道工序,只要不影响、损坏仪表都可以装

 

发表于 2017-12-13 17:34:47

评分

2

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

2010凌云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
新装置建设期间,设备,管道安装80%现场仪表的安装施工就可以进行了,之前只能进行控制系统机柜的安装,通道测试
1、工艺管道安装完,就可以安装仪表孔板,阀门之类。
2、工艺管道要经过吹扫,酸洗等,仪表专业要注意:在线管道仪表(涡街,质量,电磁,转子,阀门,孔板)必须拆卸以短接代替,引压管在根部阀后脱开(条件具备),特别是笼式阀吹扫时焊渣,异物堵死阀门拉伤阀芯,阀笼就得不偿失了,阀内件更换费用很高的。
3、仪表在工艺水联动时就可以开始投用,就是仪表引压管一次阀门开启。工艺开始试车正是仪表最忙的时候,不是安装有问题就是卡套没紧固,法兰漏的,只有你想不到的,没有你看不到的,要做好最坏的打算。经历一次原始开车,你就不想干第二次,不是通宵就连续几天加班。

 

发表于 2017-12-13 21:11:48

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

月是故乡的圆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
2010凌云 发表于 2017-12-13 21:11
新装置建设期间,设备,管道安装80%现场仪表的安装施工就可以进行了,之前只能进行控制系统机柜的安装,通 ...

三楼是高手,顶一个!

 

发表于 2017-12-14 11:22:00

回复

使用道具 举报

笨小孩_JMRJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱
头衔:  TA暂未设置 
主要注意一下孔板的,在吹扫完后水运前安装孔板

 

发表于 2017-12-14 12:54:42

回复

使用道具 举报

段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
看看大神的想法,学习学习

 

发表于 2017-12-14 15:29:44

回复

使用道具 举报

自动控制小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
管道和设备安装完后,在需要安装仪表的位置开孔,测量压力和差压的需要先把一次阀装好,装完记得关上,带保护套管的电阻电偶可以直接安装,没有保护套管的应想其他办法临时封堵,节流元件先不能安装,施工单位会想办法做段短接把管道连上的,其他类型的流量计也最好先不安装。开孔并且都做好封堵后再进行管道吹扫,吹扫合格后再安装仪表设备。

 

发表于 2017-12-14 16:22:47

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-20 06:50

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.080337 second(s), 69 queries , Redis On.