[求助] 过热蒸汽工作温度170,设计温度如何确定??求帮助!

[复制链接]
3.7K |22
阅读字号:
lyhtjrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
头衔:  TA暂未设置 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
蒸汽是过热蒸汽,使用的节流装置通过设计计算书得知工作温度为170℃,差压变送器量程为0-3.102KPa,热电阻温度量程为0-300℃,压力变送器工作压力为0-1MPa,设计温度如何确定??????我们这头积算仪里设计温度设定为300℃,流量量程为0-10t/h(设计计算书里最大流量为10000kg/h),蒸汽使用方节流装置通过设计计算书得知工作温度为200℃,计算机里设计温度设定为200℃,压力变送器工作压力为0-1MPa,差压变送器量程为0-3.102KPa,流量量程为0-20t/h(设计计算书里最大流量为20000kg/h),现在两边同样流量在25%的时候流量对不上,24小时有个十几吨的误差,我觉得是我们这头有问题,设计温度应该是以节流装置170℃来设计的,比工作温度高个20℃就可以,可以设为190-200℃,而不是以热电阻量程来设定,不知道我说的对不对,求指点,感激不尽!!

这个公式是蒸汽使用方所用的,带温压补偿:实际流量=输入流量采样X量程X√(P实际+0.1)X(T设计+133.97)/(P设计+0.1)X(T实际+133.97),公式里设计温度是带入里面的,一边300℃,一边200℃,算下来肯定是不对的!

 

发表于 2017-12-13 13:41:59

评分

1

查看全部评分

  

   如果您的企业有以下需求

氢气提浓、氢回收、油气回收、LNG尾气回收氦气等

  海川19年的老会员(海川之友)可以帮助你,我们一起探讨解决方案#

   膜应用业绩丰富  联系我:13555998518 微信号:memtec  




企业会员【品牌】宣传

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 lyhtjr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

bingfengzhainanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
看着好复杂

 

发表于 2017-12-13 14:06:26

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

lyhtjr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
头衔:  TA暂未设置 
额(⊙o⊙)…写了那么多其实就是想要知道设计温度如何确定!

 

发表于 2017-12-13 14:27:11

回复

使用道具 举报

songshu005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
温压补偿的时候工作温度是多少就设多少度,20度也不用加。

 

发表于 2017-12-13 14:31:21

回复

使用道具 举报

lyhtjr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
头衔:  TA暂未设置 
songshu005 发表于 2017-12-13 14:31
温压补偿的时候工作温度是多少就设多少度,20度也不用加。
工作温度是随时变化的吧,设计温度是固定值要输入到程序里来计算的,不懂了。。。

 

发表于 2017-12-13 14:56:07

回复

使用道具 举报

lyhtjr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
头衔:  TA暂未设置 
求帮助呀!

 

发表于 2017-12-13 16:45:16

回复

使用道具 举报

juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
你在说什么?

 

发表于 2017-12-13 16:51:25

回复

使用道具 举报

songshu005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
lyhtjr 发表于 2017-12-13 14:56
工作温度是随时变化的吧,设计温度是固定值要输入到程序里来计算的,不懂了。。。

既然是随时变化的,就应该加一个热电阻,把实时的温度信号连到积算仪啊,你说要设定一个温度我还以为你温度是恒定的。

 

发表于 2017-12-13 17:20:44

回复

使用道具 举报

lyhtjr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
头衔:  TA暂未设置 
songshu005 发表于 2017-12-13 17:20
既然是随时变化的,就应该加一个热电阻,把实时的温度信号连到积
大哥,热点阻有了呀,0到300度的!我就是想问设计温度如何确定。。。

 

发表于 2017-12-13 19:11:29

回复

使用道具 举报

这里的“设计温度”指的是设计流量计时的温度,查流量计计算书就可以。看你描述,两端都有温压补偿,但是两端的流量计量程和温度差距太大,也是造成流量计指示差异的原因,两端最好完全相同才好。

 

发表于 2017-12-13 20:01:07

回复

使用道具 举报

lyhtjr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
头衔:  TA暂未设置 
匆匆的过客 发表于 2017-12-13 20:01
这里的“设计温度”指的是设计流量计时的温度,查流量计计算书就
流量计计算书里只有工作温度170℃,没有设计温度呀,现在积算仪里要设置设计温度该取多少度呢?加装的热电阻是0-300℃的!难道取热电阻的量程?我觉得应该不对,求帮助!

 

发表于 2017-12-14 07:34:07

回复

使用道具 举报

就是170

 

发表于 2017-12-14 09:01:59

回复

使用道具 举报

jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
把计算机中的量程和现场仪表设定为一致就可以了,跟170度、200度、300度等关系不大。

 

发表于 2017-12-14 09:03:21

回复

使用道具 举报

lyhtjr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
头衔:  TA暂未设置 
jh58316 发表于 2017-12-14 09:03
把计算机中的量程和现场仪表设定为一致就可以了,跟170度、2
谢谢帮助!

 

发表于 2017-12-14 09:12:53

回复

使用道具 举报

lyhtjr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
头衔:  TA暂未设置 
谢谢帮助!

 

发表于 2017-12-14 09:13:58

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-19 05:36

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.508750 second(s), 67 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197