有一5公斤蒸汽放空调节阀,阀开后无法放出蒸汽,关闭阀前切断阀,调试阀门正常,再开切断阀后调节阀工作又正常了,谁知道原因吗?

 

发表于 2017-12-13 10:57:10

评分

1

查看全部评分

  

     【高效换热方案设计-传热技术问题诊断-节能改造】   

            咨询电话:010—82864488    邮箱:groundsun@gs1996.com

      海川代转联系:  18840911640  


      北京广厦环能科技股份有限公司 [上市股票代码873703]




企业会员【品牌】宣传

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 baidanjing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

估计是阀前,阀后,压差太大了

 

发表于 2017-12-13 11:24:23

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
发现无法防空,首先检查阀门是否真正动作了,也就是看看阀杆位置,排除法。先排除阀体问题,再检查接线与信号,排除信号问题。你们这样搞还是无法判断,等下一次故障吧

 

发表于 2017-12-13 11:35:20

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

支持版主

 

发表于 2017-12-13 14:49:37

回复

使用道具 举报

wmq0559VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置   【V号:AH8101576】  已绑定手机  
猜测是阀杆没有动作,这一点是必须要确定的。调节阀不动作很多情况下都会发生。蒸汽的更容易发生,长期高温,填料高温变质,结垢等等情况。

 

发表于 2017-12-13 21:24:21

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

遥远的炊烟1102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
关闭阀前切断阀,调试阀门时阀杆是否动作,和反馈信号是否一致?

 

发表于 2017-12-14 09:40:14

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一个大萌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
支持2楼,可能是压差问题。但是5公斤的压力很小了,应该不存在这样的问题。
以前在泵出口阀我们有这样的方法,把阀门开启1%,再启动,保证有过量的情况下再调节阀门。
不知道你这个蒸汽放空能否可以:把调节阀开到1%再开切断阀,直接蒸汽过量,再调节阀门看看有没有动作。

 

发表于 2017-12-14 10:01:09

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zfeirVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
电动头力矩小

 

发表于 2017-12-14 10:44:41

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
阀开后无法放出蒸汽?这个是在现场确认的吗,还是只是总控给信号并没有到现场看阀的。估计是没确认,阀前后压差大了些,加上阀门长期不动作阀体会卡,关闭前面切断阀减小差压并动作阀门,阀自然正常工作了。

 

发表于 2017-12-14 10:55:54

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

自动控制小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
不知道阀门的情况暂时无法判断准确,首先要确定阀门是否真的动作,关闭阀前的截止阀后,阀门能正常开关的话说明阀门本身的问题不大,要检查气源压力是否够用,有的时候带介质的情况下,气源压力不够,阀门就无法动作,另外还有一中情况就是阀杆与阀芯之间连接是否有松动,使阀门动作时阀芯掉砣或者翻板不能克服蒸汽压力没有随阀杆动作。

 

发表于 2017-12-14 11:22:57

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

SIEMONESKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
在DCS系统打开阀门,阀门没动作有很多原因:1、控制信号没有送到定位器;2、定位器故障;3、过滤减压器后压力偏小;4、执行机构推力或扭矩不够;5、阀内部故障如内件和阀杆脱落。按目前的分析,估计是定位器调试的原因。作者未写明:阀门的故障位置(FO/FC)、阀门类型(单座阀、蝶阀)、现场检查情况、定位器有无报警、如何调试后恢复正常。不利于问题的分析。

 

发表于 2017-12-19 16:33:11

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-19 12:23

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.155189 second(s), 93 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197