  类比过不同项目的蒸汽管网设计,有的在不同等级的管网上设置压力控制阀和安全阀;而有的也未配置此部分压力调节措施,请教大家应该如何设置对控制管网压力更合理?参与有奖励!

 

发表于 2017-12-10 10:24:05

评分

1

查看全部评分

  

   【煤气柜制作】【气柜安装】 专业施工  业绩丰富

     共同探讨:13953759998  安经理

      徐州市中宇建设工程有限公司




企业会员【品牌】宣传

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

本帖最后由 匆匆的过客 于 2017-12-10 13:37 编辑

工厂蒸汽管网压力控制设计,各家设计院习惯不同,
一种方案是:在中高压管网特别是用作动力蒸汽的管网上(特别是网上有大机组用汽量占比较大,而管网容量又不太大时),会设计快速压力释放阀(也称一秒发)和管网压力调节阀,主要用于个别大型用蒸汽推动的机组跳车时,应对管网压力的突然升高,因为突然减少的蒸汽用量会推高管网压力,如果等待锅炉侧调整时间有些长;这时一秒发就会瞬间释放,排出机组减少的用汽量,并随后逐步关小,直至关闭;与此同时管网压力调节阀开始放空调节,直至管网压力恢复正常。这个期间全厂负荷调节系统会联动锅炉负荷调节系统,逐步降低负荷,直至管网压力调节阀关闭,管网压力稳定到设定值。当然安全阀作为最后一道关也会设置。这种方案的优点是:可以快速调节因为突发跳车造成的蒸汽管网压力波动,避免影响其他机组运行,进而保证装置运行稳定。缺点是:需要增加投资,阀门进口价格较高;平时阀门会有一定泄漏,放空消音器内部会积水,阀门快速释放时容易喷出热水,需要及时疏水并设置安全空间。
另一种方案是:在管网容量和用汽量足够大时,只设置安全阀,管网不设置调节系统。当出现突发情况时,由于一台机组的用汽量相对管网容量或管网上其他用户耗汽量来讲只是很小一部分,不会突然造成管网压力大幅波动,由锅炉系统调节负荷可以取得满意的效果。第三种方案:多级管网时,上级管网设置压力控制阀向下级管网泄压,但是应该考虑下级管网容量,必要时设置放空阀调节管网压力。各级管网设置安全阀。优点是节约蒸汽减少排放,缺点是:调节不好影响下级管网压力稳定,甚至造成多级官网压力波动。

 

发表于 2017-12-10 12:20:16

评分

2

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
设置压力控制阀是把压力高的蒸汽变为压力低的蒸汽使用并且在低压侧设置安全阀

 

发表于 2017-12-10 12:23:23

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

w1d3d55 发表于 2017-12-10 12:23
设置压力控制阀是把压力高的蒸汽变为压力低的蒸汽使用并且在低压侧设置安全阀

多级管网时,上级向下级管网泄压,但是需要考虑下级管网容量。下级太小时,需要放空一部分。

 

发表于 2017-12-10 12:28:05

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

匆匆的过客 发表于 2017-12-10 12:20
工厂蒸汽管网压力控制设计,各家设计院习惯不同,
一种方案是:在中高压管网特别是用作动力蒸汽的管网上( ...

  好像见过不少的全厂蒸汽系统压力调节阀和安全阀都没设的情况。这种设置是否有问题?

 

发表于 2017-12-10 14:51:27

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lflsedin 发表于 2017-12-10 14:51
好像见过不少的全厂蒸汽系统压力调节阀和安全阀都没设的情况。这种设置是否有问题?

设置和不设的方案我们的两个项目分别采用过,运行中都没有发现问题。安全阀设置还需要再确认一下。

 

发表于 2017-12-10 14:57:56

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

匆匆的过客 发表于 2017-12-10 14:57
设置和不设的方案我们的两个项目分别采用过,运行中都没有发现问题。安全阀设置还需要再确认一下。

  安全是不是更有必要?安全阀设置在管网末端合理?

 

发表于 2017-12-10 15:01:55

回复

使用道具 举报

lflsedin 发表于 2017-12-10 15:01
安全是不是更有必要?安全阀设置在管网末端合理?

前几年的项目了,位置记不太准确了,落实一下具体情况。

 

发表于 2017-12-10 15:07:21

回复

使用道具 举报

债务陷阱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  

资料不错,值得收藏。谢了

 

发表于 2017-12-11 10:24:30

回复

使用道具 举报

lflsedin 发表于 2017-12-10 15:01
安全是不是更有必要?安全阀设置在管网末端合理?

落实了一下,安全阀设置在主要用汽机组上游附近主管线上。主要考虑官网末端压力最低,当末端安全阀达到起跳压力时,前面管网上超压更多,有一定危险性。实际运行中看,管网压力一直低于设计压力0.5MPa左右。

 

发表于 2017-12-11 17:01:33

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-24 06:43

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.051180 second(s), 54 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197