【海川化工论坛】-海川网-化海川流

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

  企业会员★↓【品牌】     统计
信息推荐  -  【 品牌 

换阀门一定要加盲板吗

[复制链接]
5885 |28
阅读字号:
王栋90VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
你可以好好研究一下能量隔离的管理要求,只要把安全措施落实好了就行了,加盲板也是一项危险作业,最主要就是隔离,放尽管线介质,达到作业的安全条件。

 

发表于 2017-12-4 10:10:59

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

王栋90VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
1  在进行非常规作业时,为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料均应进行隔离,并测试隔离效果。
2  隔离或控制能量的方式,包括但不限于以下形式:
a.移除管线,加盲板;
b.双切断阀门,打开双阀之间的导淋;
c.切断电源或对电容器放电;
d.退出物料,关闭阀门;
e.辐射隔离,距离间隔;
f.锚固、锁闭或阻塞。

 

发表于 2017-12-4 10:12:18

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

wolf19890625VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
视情况了,有毒有害,管道带压应该加盲板,不能图省事酿祸患。

 

发表于 2017-12-5 09:04:42

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
从安全角度必须加盲板,做到能量隔离。

 

发表于 2017-12-5 20:53:22

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tjlgsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
视情况而定吧。要是阀门内漏,你加盲板也是很危险的,有的地方加厚盲板(不低于管道厚度)都加不进去!!!你叫工人怎么加!!!应该做到摘除联锁,停泵或风机等,泄压、排净,能量消除。阀门挂牌上锁。 或者有两阀一导淋结构的管线。。。最后开票管线打开(抽堵盲板作业票)。如果阀门内漏,找你的领导定夺。不内漏就找领导来现场签作业票。

 

发表于 2017-12-9 11:04:54

回复

使用道具 举报

凡事想到安全这是必须的。但安全不是越复杂越安全,你要能有加盲板的功夫,换两个阀门都换下来了。我不知道你这个管线里是不是有毒,工作温度有多高,是否易燃易爆。但是,第一步是必须的,不管你加不加盲板,你首先要把该阀门前后相关的阀门都关上,中间找个放空用胶皮管引到远一点的回收点,打开放空泄压,观察相关连的阀门内漏情况。如果泄压很轻松,关上放空短时间起压不明显证明内漏不大。第二步,看介质温度、是否易燃,如果介质温度不高,即便易燃,做好防护措施,用防爆工具直接换阀。确认前后阀门关闭换阀门就行。第三,如果内漏比较大,泄压都卸不净,盲板换阀都别想了。联系专业人员,带压堵断,花不了一万块钱。如果这个流程以后还有重要作用,那就带压堵断现有阀门,现有阀门两边带压开孔,重新并联一个连通阀门。

 

发表于 2017-12-13 15:23:56

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

实在不行带压堵断,完活。

 

发表于 2017-12-13 15:25:28

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tjlgsy 发表于 2017-12-9 11:04
视情况而定吧。要是阀门内漏,你加盲板也是很危险的,有的地方加厚盲板(不低于管道厚度)都加不进去!!! ...

对头,阀门内漏加盲板本身就是危险作业,但是阀门必须得换,那么换阀的危险等同于加盲板,也就没有必要加盲板了

 

发表于 2017-12-13 19:32:54

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

初学者2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
化工生产55条禁令规定是必须要和生产系统有效隔离。但是在生产工作当中却容易被忽视。其实后果还是很可怕的,没事只是代表侥幸,试想如果介质是有毒有害的,那么如果其他阀门也内漏呢,或者是易燃易爆的,还有如果是高压高温的。所以按规矩来,不仅大大减少安全事故的发生,对个人对企业都是负责的。个人意见,请见谅。

 

发表于 2017-12-22 14:46:08

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

必须加,尤其是涉及到危害介质、压力较高的场合

 

发表于 2017-12-23 12:29:17

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

王凤春VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  TA暂未设置 
必须进行能量、危害隔离。

 

发表于 2018-2-7 10:47:21

回复

使用道具 举报

你要正常使用,肯定要加的

 

发表于 2018-2-9 08:30:59

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tjlgsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
slll611 发表于 2017-12-13 19:32
对头,阀门内漏加盲板本身就是危险作业,但是阀门必须得换,那么换阀的危险等同于加盲板,也就没有必要加 ...

加盲板和管线打开都是一个票,前提就是允许你拆除螺栓了。在这些作业前肯定要摘除联锁,倒空,泄压,关闭阀门并上锁挂签(阀门锁,操作者锁,管理人员锁,后两把锁阀门锁),系统能量隔离,那些说加盲板的  是不是要弄一个盲板台账,加几个临时盲板,安装拆除记录,画图,抽堵盲板可是八大高危作业里了。。。。。。

 

发表于 2019-1-5 23:54:17

回复

使用道具 举报

watertoiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
属于能量隔离,界区隔离,及不能带压操作的。必须加盲板隔离

 

发表于 2019-1-6 16:26:32

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

100006585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
漏的不大就停机时候检修,如果非要带压检修,还是现场分析,有必要的安全措施不要决得没必要就不做了。有些时候,往往事故就是在那中彩票一样的概率中发生的。

 

发表于 2019-1-13 15:15:55

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-23 19:27

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.078970 second(s), 82 queries , Redis On.