【海川化工论坛】-海川网-化海川流

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

  企业会员★↓【品牌】     统计
信息推荐  -  【 品牌 

[讨论] 有没有遇见下塔安全阀跑冷的,有什么好办法没

[复制链接]
3520 |40
阅读字号:
taotao890610 发表于 2017-12-7 23:19
除冰,用蒸汽吹吹。

这样治标不治本~~还是要解决安全阀泄露的问题~~

 

发表于 2017-12-8 14:11:46

回复

使用道具 举报

微笑的铁皮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
我们以前可以让水浇!

 

发表于 2017-12-8 17:23:03

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

thefirstboy 发表于 2017-12-5 14:16
按规范,所有的安全阀是不允许加截止阀的。

多数是不宜。。。

 

发表于 2017-12-9 21:32:55

回复

使用道具 举报

461348991楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
我在想在排放口法兰加装一个爆破片    不知道是否可行     装盲板责任太大

 

发表于 2017-12-15 16:17:46

回复

使用道具 举报

kekeyirenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
如果跑冷不厉害就带病坚持了,如果确实跑冷厉害,可以看看安全阀的出口是不是法兰式,如果是法兰式的可以考虑在安全阀后加管加安全阀(加好安全阀后可根据情况将原有安全阀起跳压力跳高或调低),或者直接用盲板盲掉。当然这是不符合安全规范的。

 

发表于 2017-12-20 10:05:34

点评

盲掉是坚决不可取的~~  详情 回复 发表于 2017-12-21 11:28

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kekeyiren 发表于 2017-12-20 10:05
如果跑冷不厉害就带病坚持了,如果确实跑冷厉害,可以看看安全阀的出口是不是法兰式,如果是法兰式的可以考 ...

盲掉是坚决不可取的~~

 

发表于 2017-12-21 11:28:55

回复

使用道具 举报

461348991楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
kekeyiren 发表于 2017-12-20 10:05
如果跑冷不厉害就带病坚持了,如果确实跑冷厉害,可以看看安全阀的出口是不是法兰式,如果是法兰式的可以考 ...

盲板的肯定是不可取的,责任太大肯定没人承担,不过您说的这个实在必要的情况下可以考虑,我们在坚持下,争取过完这个冬天找机会

 

发表于 2017-12-25 16:28:38

回复

使用道具 举报

于为友VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
如果没时间停车,如果不害怕安监局检查,安全阀出口盲死。希望不要采纳

 

发表于 2017-12-25 16:31:50

回复

使用道具 举报

461348991楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
于为友 发表于 2017-12-25 16:31
如果没时间停车,如果不害怕安监局检查,安全阀出口盲死。希望不要采纳

可以把出口盲板换成爆破片吗

 

发表于 2017-12-25 16:35:03

点评

怎么安装爆破片是个问题,夹持器放哪?~~  详情 回复 发表于 2017-12-27 10:50
我觉得可以,选择同压力的爆破片一样的  详情 回复 发表于 2017-12-25 16:40

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

于为友VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
461348991 发表于 2017-12-25 16:35
可以把出口盲板换成爆破片吗

我觉得可以,选择同压力的爆破片一样的

 

发表于 2017-12-25 16:40:46

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hjxmaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
GB530规定安全阀前不宜装截止阀,如装截止阀必须加铅封。

 

发表于 2017-12-26 15:23:37

回复

使用道具 举报

461348991楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
hjxma 发表于 2017-12-26 15:23
GB530规定安全阀前不宜装截止阀,如装截止阀必须加铅封。

截止阀我们是没有机会装啊

 

发表于 2017-12-26 16:20:13

点评

小装置的话,可以选择装双安全阀,一是检验方便(以后肯定是越来越严),二是故障下,可进行切换检修~~  详情 回复 发表于 2017-12-27 10:49

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

461348991 发表于 2017-12-26 16:20
截止阀我们是没有机会装啊

小装置的话,可以选择装双安全阀,一是检验方便(以后肯定是越来越严),二是故障下,可进行切换检修~~

 

发表于 2017-12-27 10:49:22

回复

使用道具 举报

461348991 发表于 2017-12-25 16:35
可以把出口盲板换成爆破片吗

怎么安装爆破片是个问题,夹持器放哪?~~

 

发表于 2017-12-27 10:50:45

回复

使用道具 举报

炼油厂操作工 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
果断停工更换,没有好的办法。

 

发表于 2017-12-27 15:36:16

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算