我公司二氧化碳压缩机在运行中203超速保护器突然动作联锁停车。机组ITCC转速为3选中且3支转速均正常, 203超速保护器设置正确。超速保护器为 woodward protech 203.切除该联锁后的试车中,机组转速正常的情况下 203超速保护器又发出超速跳车信号多次。不知该超速保护器能否修复、修复后是否可靠。 IMG_0956.JPG IMG_0957.JPG IMG_0958.JPG

 

发表于 2017-11-27 10:12:22

IMG_0955.JPG

评分

2

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 chensf123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

203的LED上有没有自诊断故障提示?

 

发表于 2017-11-27 10:59:09

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

你们现场配置真高啊。一般现场都是用TRICON PI卡做超速保护就足够了,你们又加了203做超速保护。
LED上可以查到:显示每单元的当前速度峰值速度停机动作设定点齿数/每一圈或停机原因

 

发表于 2017-11-27 11:03:28

点评

此机组配置了203超速保护器还有机械飞锤,老外机组的标准配置。现在的压缩机大部分都不配置机械机械飞锤了。多重保护同时也增加了故障率。这种设备故障很难处理。  详情 回复 发表于 2017-11-27 14:33

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

关注一下原因分析,我们也配置了203超速保护器,但是没有发生过故障。

 

发表于 2017-11-27 11:25:53

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 chensf123 于 2017-11-27 14:34 编辑

203提示就是超速,第一次联锁停车时就看过了,两支转速超速停车。我们是新比隆的压缩机30齿的。203的设定参数也检查了一遍此机组已运行几年了。原因就是203误动。

 

发表于 2017-11-27 14:27:20

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

budaoweng123 发表于 2017-11-27 11:03
你们现场配置真高啊。一般现场都是用TRICON PI卡做超速保护就足够了,你们又加了203做超速保护。
LED上可 ...

此机组配置了203超速保护器还有机械飞锤,老外机组的标准配置。现在的压缩机大部分都不配置机械机械飞锤了。多重保护同时也增加了故障率。这种设备故障很难处理。

 

发表于 2017-11-27 14:33:27

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

203提示就是超速,第一次联锁停车时就看过了,两支转速超速停车。
203本质是三取二的逻辑,有没有可能是现场转速探头的问题。两支转速超速,这两支是不是固定的?如果固定,可以考虑跟那个没触发的呼唤

 

发表于 2017-11-27 15:00:41

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

203提示就是超速,第一次联锁停车时就看过了,两支转速超速停车。
203本质是三取二的逻辑,有没有可能是现场转速探头的问题。两支转速超速,这两支是不是固定的?如果固定,可以考虑跟那个没触发的互换。

 

发表于 2017-11-27 15:00:50

回复

使用道具 举报

konglong241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
一般的机组都是6个转速探头3个进203保护器1个就地显示2个ITCC,203好像只有复位没有什么修复,建议检查转速探头看看线路是否有干扰

 

发表于 2017-11-27 19:06:56

点评

康吉森的习惯是两支选高值作转速控制,一支就地显示,三支到203;我们自己弄成3选中值通过信号分配器去现场就地显示。等查清楚具体原因后给各位反馈信息。  详情 回复 发表于 2017-11-28 20:50

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

konglong241 发表于 2017-11-27 19:06
一般的机组都是6个转速探头3个进203保护器1个就地显示2个ITCC,203好像只有复位没有什么修复,建议检查转速 ...

康吉森的习惯是两支选高值作转速控制,一支就地显示,三支到203;我们自己弄成3选中值通过信号分配器去现场就地显示。等查清楚具体原因后给各位反馈信息。

 

发表于 2017-11-28 20:50:08

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

konglong241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
chensf123 发表于 2017-11-28 20:50
康吉森的习惯是两支选高值作转速控制,一支就地显示,三支到203;我们自己弄成3选中值通过信号分配器去现 ...

一般汽轮机都这样,我们沈鼓的机组现在从ITCC又增加了CCC系统进行控制,也是取了两个转速,

 

发表于 2017-12-1 12:25:07

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
203超速保护器损坏的概率很小,还没有遇到203损坏的,从转速探头到203接线的位置进行排除检查一下,看看线路中是否有强电干扰。

 

发表于 2017-12-2 09:52:02

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

203确实是会误动作,但不是控制器输出或逻辑计算(三取二)错误,肯定是内部输出继电器K30、K31处接线触点问题,203如果没有错误信息,建议从线路上分析

 

发表于 2017-12-10 16:10:35

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-25 14:30

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.126155 second(s), 81 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197