安全阀安全技术监察规程TSG ZF001-2006规定如下:
微信截图_20171122083930.png
大容规的规定如下:
微信截图_20171122084239.png
区别在于“经过使用单位安全负责人审批”环节的有无。
那么,实际工作中大家怎么执行的呢?

 

发表于 2017-11-22 12:25:42

评分

2

查看全部评分

  

   专业生产钛设备】【镍设备】【锆设备

   如有所需  联系咨询  为您详细介绍

   龙峰钛镍 0512-66538296   13806133916  (微信同号)




企业会员【品牌】宣传

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 xlxuiin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
基本上全部都加有阀门的,铅封有并且挂常开标识。没有办理审批环节。

 

发表于 2017-11-22 12:34:12

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

工程上设计不一样,有些院设计有,有些不设计,我们都是自己加上,走工程系统技术和工程量的审批程序,不用安全负责人等专门签批,交工时生产系统安全部门加装铅封、挂牌。

 

发表于 2017-11-22 13:49:41

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

寒潭对影94VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
我们公司基本所有的安全阀前面都有阀门,不然运行中安全阀怎么拆下来校检?

 

发表于 2017-11-22 20:38:03

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

guorui4365916VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
电力系统是严禁加手阀的,但化工这边一般都是设计的时候就有。

 

发表于 2017-11-22 22:34:42

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

加阀门是为了安全阀效验的时候方便。投入使用时,是手阀全开加铅封。

 

发表于 2017-11-23 08:49:25

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
加锁或铅封,开关过程就要审批了

 

发表于 2017-11-23 09:37:45

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shen888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
一般都加在,要不换安全阀怎么换呀。但这个需要按照容规的要求进行管理。

 

发表于 2017-11-23 10:44:55

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xlxuiin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
实际工作中分几种情况:
设计阶段:设计之初,涉及安全阀加切断阀问题,设计委托中需要明确吗?还是执行设计院的设计规定?
安装阶段:原设计没有切断阀,施工安装中要求加,得征求设计院同意并出具设计变更
运行阶段:运行装置(老装置)需要加切断阀,实际是怎么履行的?

 

发表于 2017-11-23 12:43:01

回复

使用道具 举报

现在设计院一般都在设计图上就开始加手阀并加装铅封锁链,

 

发表于 2017-11-23 15:23:25

回复

使用道具 举报

mind009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
1、老旧装置很多安全阀没有前后切断阀。
2、新装置一般都会设置前后切断阀。
3、老旧装置如果要新增安全阀前后切断阀,正规程序应委托设计院出图方可实施。

 

发表于 2017-11-23 17:02:56

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

卢彦祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
现在一般的化工设计院,在设计时都有切断阀;不然的话给实际生产过程中带来很多的麻烦;虽说设计时遵循一定的规范,但是与实际应用发生冲突时,设计也在不断的变更;符合实际生产要求;不然,安全阀如何到期进行校验,不至于生产装置停运了吧,

 

发表于 2017-11-23 20:12:08

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

亵渎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
mind009 发表于 2017-11-23 17:02
1、老旧装置很多安全阀没有前后切断阀。
2、新装置一般都会设置前后切断阀。
3、老旧装置如果要新增安全 ...

后面还上切断阀?这个不允许的吧

 

发表于 2017-11-23 21:48:39

回复

使用道具 举报

亵渎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
mind009 发表于 2017-11-23 17:02
1、老旧装置很多安全阀没有前后切断阀。
2、新装置一般都会设置前后切断阀。
3、老旧装置如果要新增安全 ...

后面还上切断阀?这个不允许的吧

 

发表于 2017-11-23 21:48:45

回复

使用道具 举报

亵渎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
本帖最后由 亵渎 于 2017-11-23 21:52 编辑
mind009 发表于 2017-11-23 17:02
1、老旧装置很多安全阀没有前后切断阀。
2、新装置一般都会设置前后切断阀。
3、老旧装置如果要新增安全 ...

网络卡了,多发了

 

发表于 2017-11-23 21:48:55

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-20 11:52

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.156021 second(s), 97 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197