如图:氮气密封控制,氮气和火炬线调节阀流量怎么设计,依据是什么?


 

发表于 2017-11-15 14:51:37

评分

1

查看全部评分

  

     【高效换热方案设计-传热技术问题诊断-节能改造】   

            咨询电话:010—82864488    邮箱:groundsun@gs1996.com

      海川代转联系:  18840911640  


      北京广厦环能科技股份有限公司 [上市股票代码873703]




企业会员【品牌】宣传

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 musashino2008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

流出多少液体就要补进多少氮气

 

发表于 2017-11-16 07:55:26

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

musashino2008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
还要火炬调节阀排出量那?有什么依据吗

 

发表于 2017-11-16 08:52:18

回复

使用道具 举报

musashino2008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
青涩年华 发表于 2017-11-16 07:55
流出多少液体就要补进多少氮气

还要火炬调节阀排出量那?有什么依据吗

 

发表于 2017-11-16 08:52:45

点评

火炬的氮封是防回火的  详情 回复 发表于 2017-11-16 09:00
回复

使用道具 举报

musashino2008 发表于 2017-11-16 08:52
还要火炬调节阀排出量那?有什么依据吗

火炬的氮封是防回火的

 

发表于 2017-11-16 09:00:06

点评

储罐超压直接火炬线打开吗?  详情 回复 发表于 2017-11-16 14:24
回复

使用道具 举报

青涩年华 发表于 2017-11-16 09:00
火炬的氮封是防回火的

储罐超压直接火炬线打开吗?

 

发表于 2017-11-16 14:24:42

回复

使用道具 举报

氮封不是根据压力设置吗?通过流量如何控制?

 

发表于 2017-11-16 15:42:13

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小木虫11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
查一下hg20570,俗称大呼吸+小呼吸量

 

发表于 2017-11-16 15:44:21

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

QQ2743864247VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

xilihuagongVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置   【终身号:AH8100239】  已绑手机  
【工艺小讨论】常压立式储罐罐顶通气量计算
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1577941
(出处: 海川化工论坛网)

这个问题我之前考虑过,就是一个大呼吸和小呼吸的计算

 

发表于 2017-11-17 11:22:34

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一丝信仰的风 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
火炬密封,防止回火,分子封氮气微正压就好

 

发表于 2017-11-17 11:36:15

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yanjianhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
如果是室外贮罐,一般需要考虑大呼吸+小呼吸。
如果是室内贮罐,一般考虑排除的液体流量。

 

发表于 2017-11-17 15:18:34

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
这主要取决于氮封的目的要求,如果只是隔绝空气,那一般就采取储罐气相压力控制的方案,保持微正压就可以了。

 

发表于 2017-11-17 17:14:49

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tuzidiandengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
压力分程控制,压力控制点工艺给出,排放量计算不会

 

发表于 2017-11-18 16:57:45

回复

使用道具 举报

289070414VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP
头衔:  TA暂未设置 
氮封只要你后面泄出多少物料,它就自动打开,补多少氮气,加多少物件,就泄多少氮气,罐内永远保持有设定压力那点量的氮气。

 

发表于 2017-11-19 08:30:52

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-25 12:20

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.100184 second(s), 94 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197