[求助] 流量液位串级控制

[复制链接]
23898 |108
阅读字号:
cuilaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
我的理解是正常情况下流量控制阀门,万一灌低液位报警了连锁关闭阀门。

 

发表于 2017-12-2 16:07:41

回复

使用道具 举报

shiwendong | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

楼上图一图二如下

 

发表于 2017-12-7 13:30:02

095027g7r4541o8vvnq451.jpg
095028zzy494nrrr1lzg4b.jpg
回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
图一图二都是液位串级流量控制,另外图一是出料,属于LC-FC均匀控制,均匀控制通常是兼顾液位和流量两个变量,使两个相互矛盾的变量达到下列要求,前后互相联系又相互矛盾的两个变量应保持在所允许的范围内波动,调节的方法主要是调节主副回路的PID,主回路采用比例控制,积分足够大(主要调节P),副回路采用PI控制,如果调节需要非常快可以用PID。而图二是进料液位串级流量,流量到储罐泵(可能是控制泵的变频或者冲程,或者罐区有阀门),这个主要是保障液位平稳,就简单调节PID就好了。

 

发表于 2017-12-29 10:00:25

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jhg1991VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
图1主调参数是流量,副调参数是液位。以流量稳定为要求。反之,图2主调参数是液位,副调参数是流量。以液位稳定为要求。

 

发表于 2018-1-2 17:16:20

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
主副回路不同,控制效果有所不同,一般是流量设置在副回路,考虑到副回路要求响应时间快点,主回路一般调节时间长,尽可能克服流量波动对控制目标的影响,即方案一。

 

发表于 2018-1-4 12:03:44

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Allen-80后VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
第一张图是流量液位串级,这种控制确实比较少见,不过也有,记得国内工艺包歧化装置有类似控制,图画的很不规范,标注出SP、OP就方便判断了;第二张图,楼主没有截图完整啊,流量控制器还是有控制线去别的地方的,是动作阀门还是别的动作,不清楚,所以这个控制不好判断。
欢迎大家交流讨论。

 

发表于 2018-1-16 16:58:15

回复

使用道具 举报

ljt385VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
唯一的区别是主副回路不同。。。

 

发表于 2018-2-2 19:39:36

回复

使用道具 举报

六天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
图是图,编程在内部。应该是串级。
第一个图的流量计安装位置好像有问题?

 

发表于 2018-2-4 18:41:45

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2018-2-5 09:55
回复

使用道具 举报

爱米粒楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
六天 发表于 2018-2-4 18:41
图是图,编程在内部。应该是串级。
第一个图的流量计安装位置好像有问题?

谢谢

 

发表于 2018-2-5 09:55:45

回复

使用道具 举报

liuyulwhshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
学习了

 

发表于 2018-2-21 12:21:07

回复

使用道具 举报

石头_PMTQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  TA暂未设置 
这个是液位流量控制,但是最好和工艺人员确定,如果是液位控制就是要求保证罐内的也为维持在一个定值

 

发表于 2018-3-16 11:25:00

回复

使用道具 举报

zhouzhou_VJRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
可能图一对流量的大小及稳定性有更高的要求

 

发表于 2018-3-21 17:08:30

回复

使用道具 举报

天道_BKMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
学习了

 

发表于 2018-3-21 19:26:34

回复

使用道具 举报

图一是串及均匀控制,塔釜液位为主,流量为辅,两个流量都在允许范围内波动,适合串联的两个精馏塔,即一个塔的塔釜是另一个的进料时候 图二是单纯的液位流量串及,以稳液位为主,流量允许波动,即液位波动信号值作为流量调节的给定值,两个方式的目的不一样,第一种适合双塔间

 

发表于 2018-3-26 09:03:41

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-25 15:17

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.217814 second(s), 104 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197