信息推荐  -  【 品牌 

[讨论] 新安装离心泵管道配管的问题

[复制链接]
4020 |26
阅读字号:

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
微信图片_20171107092634.jpg
公司改造项目安装两台立式管道离心泵,大家来看看配管有哪些问题?

眼尖的海友能不能找出毛病来呢
来自群组: 化工设备与机械

 

发表于 2017-11-7 10:45:02

评分

1

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 wawaxinxintaozi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
出口没有压力现场表
入口管配的有问题,有产生气蚀的可能

 

发表于 2017-11-7 13:21:24

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

wx_匡衡_ 中央空调服务商4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
Y型过滤器太低了,清洗滤网的时候不好取出来

 

发表于 2017-11-7 16:44:07

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 zdl1966 于 2017-11-7 17:58 编辑

过滤器位置太低、入口变径管选择不对、应该按照出口压力表、好像泵与管道的口径差距太大、出口管道应该增加支撑(靠近橡胶软接)。

 

发表于 2017-11-7 17:56:53

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

还有泵电机是非防爆电机

 

发表于 2017-11-7 17:59:23

点评

电机应该没关系吧  发表于 2017-11-8 10:40

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
入口过滤器将来的检修会很麻烦。而且入口阀门和过滤器之间最好是加装一段短接会比较好。

 

发表于 2017-11-7 18:01:44

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Pemical666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
这是水泵吧,错误跟前面的也差不多,就是不理解不应该基础做好了再配管吗???

 

发表于 2017-11-7 18:31:31

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

入口过滤器前的阀门,不能使用蝶阀,无法清理过滤器的。

 

发表于 2017-11-7 19:06:08

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhong181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
管件直接与平焊法兰连接,大小头使用同心大小头。过滤器没法拆,没有使用三通,没有排净口

 

发表于 2017-11-7 20:06:29

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_自然781781VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
首先进口管路管径不合理,过滤器滤芯无法拆卸检修,无导淋检修防冻,压力表等

 

发表于 2017-11-7 21:26:00

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_自然781781VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
首先进口管路管径不合理,过滤器滤芯无法拆卸检修,无导淋检修防冻,压力表等

 

发表于 2017-11-7 21:26:03

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cjgj008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
本帖最后由 cjgj008 于 2017-11-8 09:03 编辑

这个系统好象是循环冷却水之类的工艺系统。问题如下:
1、进泵和出泵线的管径比例是有问题的。一般来说泵进口管径要比出口管径至少大一个规格,具体看计算。
2、Y型过滤器装成这个高度,以后清洗就不方便了,真的要这样设计,不如换个篮式过滤器(贵一点)。
3、泵进口那一端管线没有支承,软连接容易受力损坏。
4、泵出口管线上确定不要装个压力表吗?

 

发表于 2017-11-8 08:58:29

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ggw2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
1、入口过滤器无法清拆;2、泵基础太单薄。

 

发表于 2017-11-8 08:59:04

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tie008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
上面基本都对~~~但没有一位说:出口单向阀的选型有问题~~~~要么垂直装,要么换成蝶式的~~~~

 

发表于 2017-11-9 16:16:48

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

工艺二班班长VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
一看就是水泵!不知道是不是循环水泵!

 

发表于 2017-11-14 21:27:35

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-24 02:03

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.158089 second(s), 97 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197