[求助] 钢筋砼梁承载力验算

[复制链接]
4597 |12

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
300×800钢筋砼梁6.5m跨距,能否承受跨中6.5吨荷载?

 

发表于 2017-10-30 09:54:05

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 jmdc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

土建版块没人吗

 

发表于 2017-10-30 20:11:03

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

levmneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置 
你说的条件太简单,不能准确判断。
1.这个梁除了这台6.5吨荷载,还有没有其他荷载传过来?
2.这个梁的混凝土采用的是什么标号?
3.这个梁里面已经配了多少钢筋,钢筋级别是什么?

 

发表于 2017-10-31 08:37:57

点评

就是框架结构的厂房,两根柱子之间跨度6.5m,两根柱子之间的一根梁上要放6.5吨重的设备,不知道是否可以 你先说说都要做哪些方面的验算校核 从哪些图纸上能看出来梁的内部结构 配筋图吗 模板图?  详情 回复 发表于 2017-10-31 13:24
回复

使用道具 举报

levmne 发表于 2017-10-31 08:37
你说的条件太简单,不能准确判断。
1.这个梁除了这台6.5吨荷载,还有没有其他荷载传过来?
2.这个梁的混 ...

就是框架结构的厂房,两根柱子之间跨度6.5m,两根柱子之间的一根梁上要放6.5吨重的设备,不知道是否可以

你先说说都要做哪些方面的验算校核   从哪些图纸上能看出来梁的内部结构  配筋图吗  模板图?

 

发表于 2017-10-31 13:24:44

回复

使用道具 举报

levmneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置 
jmdc 发表于 2017-10-31 13:24
就是框架结构的厂房,两根柱子之间跨度6.5m,两根柱子之间的一根梁上要放6.5吨重的设备,不知道是否可以
...

还有另外一个方向的布置情况。要验算强度(正截面和斜截面)、挠度、裂缝。如果梁是框架梁,还要考虑地震。梁的钢筋当然是配筋图

 

发表于 2017-11-1 08:14:37

点评

梁模板配筋图 都是照片上这样在梁边用字母和数字标注的吗? 我还以为是每一根梁画一个截面图呢 梁边上标的这些字母和数字代表什么意思啊?能否将其转换为截面配筋图?  详情 回复 发表于 2017-11-1 20:48
梁上分布有四个位置的载荷 按四个位置的加和载荷集中作用于跨中来校核 是不是更加安全和简便呢? 换句话说,在载荷总量相等的情况下,是不是所有载荷集中作用于跨中一个位置对结构最不利,这样假定验算时最安全  详情 回复 发表于 2017-11-1 20:25
回复

使用道具 举报

本帖最后由 jmdc 于 2017-11-1 20:27 编辑
levmne 发表于 2017-11-1 08:14
还有另外一个方向的布置情况。要验算强度(正截面和斜截面)、挠度、裂缝。如果梁是框架梁,还要考虑地震 ...

梁上分布有四个位置的载荷  按四个位置的加和载荷集中作用于跨中来校核 是不是更加安全和简便呢?

换句话说,在载荷总量相等的情况下,是不是所有载荷集中作用于跨中一个位置对结构最不利,这样假定验算时最安全?
工程实际中,想要放大安全系数来粗略计算 主要是保证安全  节省材料是其次

 

发表于 2017-11-1 20:25:07

回复

使用道具 举报

本帖最后由 jmdc 于 2017-11-1 20:59 编辑
levmne 发表于 2017-11-1 08:14
还有另外一个方向的布置情况。要验算强度(正截面和斜截面)、挠度、裂缝。如果梁是框架梁,还要考虑地震 ...
框架梁验算.png

验算箭头所指这根梁。

梁模板配筋图  都是照片上这样在梁边用字母和数字标注的吗?

我还以为是每一根梁画一个截面图呢

梁边上标的这些字母和数字代表什么意思啊?能否将其转换为截面配筋图?

 

发表于 2017-11-1 20:48:54

回复

使用道具 举报

levmneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置 
你看看16G101,上面有详细解释。根据你这个梁的现有配筋,我预测增加的6.5吨设备的话,需要加固

 

发表于 2017-11-2 08:35:10

点评

抗扭筋和构造筋可以同时存在吗 这根梁集中标注的N4和原位标注的G4是否一回事?  详情 回复 发表于 2017-11-2 21:22
回复

使用道具 举报

levmne 发表于 2017-11-2 08:35
你看看16G101,上面有详细解释。根据你这个梁的现有配筋,我预测增加的6.5吨设备的话,需要加固

抗扭筋和构造筋可以同时存在吗
这根梁集中标注的N4和原位标注的G4是否一回事?

 

发表于 2017-11-2 21:22:26

回复

使用道具 举报

levmneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置 
原位标注优先于集中标注

 

发表于 2017-11-3 08:43:24

点评

意思只有构造筋4根φ12? 在计算正截面抗弯承载力时,构造筋受力是否需要考虑,怎么处理?  详情 回复 发表于 2017-11-3 10:56
回复

使用道具 举报

levmne 发表于 2017-11-3 08:43
原位标注优先于集中标注

意思只有构造筋4根φ12? 在计算正截面抗弯承载力时,构造筋受力是否需要考虑,怎么处理?

 

发表于 2017-11-3 10:56:57

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这个梁怎么受拉钢筋面积还小于受压钢筋面积呢?

 

发表于 2017-11-3 22:05:21

回复

使用道具 举报

什么情况下不需要验算斜截面抗剪?

 

发表于 2017-11-3 22:58:57

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 17:31

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.211462 second(s), 66 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197