信息推荐  -  【 品牌 

[消防] 【随手拍】这图中存在什么问题?

[复制链接]
1804 |17
阅读字号:
yuyang0520311 发表于 2017-11-29 08:03
如果接地电阻符合要求的话,感觉没啥问题吧。现在现场检查很多这种情况,就是看着很别扭,又说不出具体哪里 ...

这也是现在强调“工匠精神”的原因之一罢
符合其功能使用与外观的整洁有序是不矛盾的

 

发表于 2017-11-29 08:19:50

回复

使用道具 举报

先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
1、若是防爆墙是不允许所编在墙上打膨胀螺栓的。2.、镀锌扁铁穿出地面处需要加软套管防护,防止水泥对镀锌层的破坏,加快镀锌扁铁的腐蚀。3,如果考虑好静电接地报警仪安装位置是这里的话,那么镀锌扁铁穿出地面处应该更靠近墙那侧,而不是放在路中间,因为这东西是给车接地用的,用到这东西的地方是经常停放罐车的。

 

发表于 2017-11-29 14:27:06

点评

从你的回复内容看,你可能就是比较专业的朋友! 谢谢参与!欢迎给本版提供更多交流主题和帮助本版建设  详情 回复 发表于 2017-11-30 08:30

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

先锋队 发表于 2017-11-29 14:27
1、若是防爆墙是不允许所编在墙上打膨胀螺栓的。2.、镀锌扁铁穿出地面处需要加软套管防护,防止水泥对镀锌 ...

从你的回复内容看,你可能就是比较专业的朋友!
谢谢参与!欢迎给本版提供更多交流主题和帮助本版建设

 