[求助] 定位器问题,帮忙看看是怎么回事?

[复制链接]
1807 |15
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
一智能定位器,DCS给70%以下的信号没有问题,阀门能正常动作;当DCS给到70%以上信号时,阀门不动作了,而且DCS报警了,报警信息和断开了定位器是一样的现象,大家帮忙分析下是怎么回事。

 

发表于 2017-9-13 16:37:02

评分

2

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 wullen123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wangxinlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
如果是智能型的话,可能设置了最大为70%开度。

 

发表于 2017-9-13 17:22:30

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

wangxinlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
进入阀门定位器,在设置最大开度为100%,并取消报警,应该在基础设置里。

 

发表于 2017-9-13 17:26:52

回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  【海川活跃分子】
应该重新设置最大开度为100%。

 

发表于 2017-9-13 17:34:25

回复

使用道具 举报

zhenlizhijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
带dcs报警输出的定位器?这部分楼主请详细说明

 

发表于 2017-9-13 19:24:47

回复

使用道具 举报

司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
这个不是定位器的事情,而是DCS组态的事情,处于生产安全考虑,有的控制回路设定了控制阀输出开度限定值,即控制回路的调节阀不能超过一个开度,在组态设置中,把这个开度值设定好后,调节器的输出就不会超过这个开度对应的电流值了,因此调节阀也就部动作了,调节器或DCS操作界面上也就有报警输出了。
是DCS系统设置的问题,不是现场调节阀的问题。
偶厂常见的是设定输出下限限幅用于变频泵的控制,为了防止变频泵的空转不上量,变频泵都有一个最小输出赫兹,其对应的控制电流信号在DCS上进行了设定,从而输出不会有4毫安的时候。

 

发表于 2017-9-13 20:45:46

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xzzgjxmfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
头衔:  TA暂未设置 
可以先测量回路电流,再判断谁的问题。

 

发表于 2017-9-14 03:37:34

回复

使用道具 举报

zhengnanhua2003VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
头衔:  TA暂未设置 
看下阀门是否要求限制开度。如果设计要求阀门最大开度为70%。在DCS里面加了个设置要求。

 

发表于 2017-9-14 11:36:24

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wullen123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
司空摘星 发表于 2017-9-13 20:45
这个不是定位器的事情,而是DCS组态的事情,处于生产安全考虑,有的控制回路设定了控制阀输出开度限定值, ...

DCS里没有设置开度限制,定位器里也没有,这个我们早就想到了。
我怀疑是定位器的负荷问题,但找不到有力的证据。

 

发表于 2017-9-14 19:11:53

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wullen123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
当DCS给到70%以上信号时,阀门不动作了,而且DCS报警了,这个报警信息是DCS对应的AO通道开路了。

 

发表于 2017-9-14 19:14:06

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

智能定位器,通长可以通过自检,自动行程来解决至少60%的问题

 

发表于 2017-9-15 13:07:17

回复

使用道具 举报

derek1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
限制了,最大开度。在不行用电流发射器试一下。

 

发表于 2017-9-25 18:42:47

回复

使用道具 举报

shuchuanyuVIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
拿hart就地试一下。

 

发表于 2017-9-26 07:47:58

回复

使用道具 举报

wullen123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
shuchuanyu 发表于 2017-9-26 07:47
拿hart就地试一下。

拿475试过了,从0至100给信号,没有问题。

 

发表于 2017-9-26 13:15:48

回复

使用道具 举报

海上的云朵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
谢谢楼主分享。

 

发表于 2017-9-29 17:21:46

回复

使用道具 举报

henanmaqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
现场加4-20MA,判断是定位器内部设置还是DCS设置的问题

 

发表于 2017-9-29 17:45:49

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 08:23

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.118532 second(s), 95 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197