[求助] 四线制仪表电源线和信号线要两个格兰吗

[复制链接]
8.9K |17
阅读字号:
大侠霍元甲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
24V DC电源与4-20mA信号电缆和格兰要分开吗?还是一个四芯电缆一个格兰就可以?

 

发表于 2017-9-13 12:34:18

评分

1

查看全部评分

  

   【煤气柜制作】【气柜安装】 专业施工  业绩丰富

     共同探讨:13953759998  安经理

      徐州市中宇建设工程有限公司




企业会员【品牌】宣传

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 大侠霍元甲 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalidIPAddress
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
DC24V供电的现场仪表一般为二线制。四线制仪表的供电一般为220VAC,电源线和信号线应分开。

 

发表于 2017-9-13 13:08:44

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

大侠霍元甲楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
jujiangliu 发表于 2017-9-13 13:08
DC24V供电的现场仪表一般为二线制。四线制仪表的供电一般为220VAC,电源线和信号线应分开。

四线制的有24V DC的

 

发表于 2017-9-13 13:29:16

回复

使用道具 举报

wxj_11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
四线制的话,一般都是分开的,电源和信号的电气接口是分开的。

 

发表于 2017-9-13 13:42:14

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

都是24V,没必要分开,现场智能变送器功率都很小

 

发表于 2017-9-13 14:09:02

回复

使用道具 举报

wangxinlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
看供电220隔开下,24v可以直接4芯

 

发表于 2017-9-13 17:39:03

回复

使用道具 举报

司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
虽说24V电源,但偶感觉还是电源与信号分设比较好。
因为以后的改造、查线、维护都比较方便。而且四线电缆穿管也不好实施。再说了,万一以后仪表换成220供电的,也不用改线了。

 

发表于 2017-9-13 20:56:05

回复

使用道具 举报

maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
24VDC电源没必要分开,220V要分开的

 

发表于 2017-9-14 07:59:56

回复

使用道具 举报

多问001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
由于24VDC是低电压,可以用四芯电缆。但是最好还是用2根RVVP2*1.5的电缆,用2个格兰。

 

发表于 2017-9-14 08:17:21

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

WeagunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
24V没什么干扰的没关系

 

发表于 2017-9-14 12:41:13

回复

使用道具 举报

大侠霍元甲楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
budaoweng123 发表于 2017-9-13 14:09
都是24V,没必要分开,现场智能变送器功率都很小

不是智能变送器,电源回路最大100mA

 

发表于 2017-9-14 14:05:01

回复

使用道具 举报

c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
讲道理是可以的,但是划不来,因为肯定得用屏蔽线啊,四芯的屏蔽线和两芯的非屏蔽线哪个便宜?这个我真的不清楚,谁来解惑?

 

发表于 2017-9-15 17:28:43

回复

使用道具 举报

LAN810VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
不可以,规范规定,电源要和信号分开,但24v电源相对干扰比较少

 

发表于 2017-9-17 16:27:42

回复

使用道具 举报

49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
最好是分开。如果情况不允许,不分开也没事。

 

发表于 2017-9-17 20:44:31

回复

使用道具 举报

大侠霍元甲楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
LAN810 发表于 2017-9-17 16:27
不可以,规范规定,电源要和信号分开,但24v电源相对干扰比较少

哪个规范规定的啊

 

发表于 2017-9-18 08:45:30

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-20 05:43

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.495875 second(s), 89 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197