[求助] 牛逼的仪表接地线

[复制链接]
7.5K |45
阅读字号:
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
电磁流量计接地情况

 

发表于 2017-9-11 14:07:15

回复

使用道具 举报

蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  【小白来学习】 已绑定手机  
denglv456 发表于 2017-9-10 20:25
嗯 貌似两种接地是不一样的

是啊,那两根明显就不是接地线。那根双色花线才是接地线呢。这两根是电平线,也有可能被搞成连着跨接线一起用了,如果那样就不对了——跨接线有跨接线的接法。

 

发表于 2017-9-11 14:33:18

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

jmandsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
仪表的本体接地是那根黄绿线,接到公共接地网上,没问题。这个跨接线是法兰间的等电位接线,我们的做法都是从法兰螺栓上接,从来还没见过在法兰上面动火这种方式。

 

发表于 2017-9-11 16:28:37

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
一根接地线,两根静电跨接,不过一般静电跨接在两法兰间用接地线连在螺栓上的做法多些。

 

发表于 2017-9-11 17:26:20

回复

使用道具 举报

denglv456楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
zym19860920 发表于 2017-9-11 14:04
据我说知来回答你吧:首先电磁流量计测量导电液体,电导率必须高于5微S/cm,你看这句话的意思,首先电磁 ...

谢谢分享

 

发表于 2017-9-12 06:43:43

回复

使用道具 举报

9shanghaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
没啥问题,就是样子难看了点

 

发表于 2017-9-12 07:39:57

回复

使用道具 举报

turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
4楼6喽正解

 

发表于 2017-9-12 14:40:08

回复

使用道具 举报

nnn777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
金属非衬里管道,不接地也能正常工作

 

发表于 2017-9-12 15:22:24

回复

使用道具 举报

段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
可以问下你们公司仪表,当时怎么想得?

 

发表于 2017-9-12 16:36:48

回复

使用道具 举报

denglv456楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
段誉王语嫣 发表于 2017-9-12 16:36
可以问下你们公司仪表,当时怎么想得?

这个应该是当时做工程时,工程施工队做的。

 

发表于 2017-9-13 00:54:30

回复

使用道具 举报

labixiaozhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置 
tiandiyixian 发表于 2017-9-10 07:52
这个接地应该是防止管道上的静电接地,与仪表信号的屏蔽层接地没有关系。

学习学习县

 

发表于 2017-9-14 16:53:29

回复

使用道具 举报

流量计是不是电磁流量计,如果是那就没什么问题

 

发表于 2017-9-15 09:03:34

回复

使用道具 举报

钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
这样接地危险。两根黑线是流量计的跨接线,一般流量计法兰两端的密封垫与流量计内衬是连为一体的,跨接的目的就是防止管道出现外界强电信号(焊接电流、部分设备漏电流等)通过跨接线将管道连为完整通路,不至在流量计两端形成高电位,烧毁流量计。而跨接线与流量计连接,一旦出现外界电信号,轻则干扰,重则烧毁流量计。双色线是流量计的接地线,要与仪表总接地相连,可防止干扰。故,应将两根黑线直连至两端法兰即可,不要与流量计相接。对否,请指正。

 

发表于 2017-9-15 09:42:50

回复

使用道具 举报

denglv456楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
钢花飞舞 发表于 2017-9-15 09:42
这样接地危险。两根黑线是流量计的跨接线,一般流量计法兰两端的密封垫与流量计内衬是连为一体的,跨接的目 ...

您所说的黑线直接连接两片法兰指的是把流量计上面的两根黑线拆下来连接在一起就可以了吗?然后,这样连接的话和仪表接地线有什么区别呢?黑色线的接法是为了防止管道上面的传导过来的电压,而仪表接地线是为了释放哪里的电压呢?

 

发表于 2017-9-15 22:42:59

回复

使用道具 举报

wangsanhuziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
学习

 

发表于 2017-9-16 15:35:13

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-16 22:34

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.083183 second(s), 88 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197