[消防] 设置了可燃气体报警系统的燃气锅炉房还有必要设置火灾自动报警系统吗?

[复制链接]
6787 |34
hanmouanranVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
火灾自动报警系统包括火灾探测报警系统、可燃气体探测报警系统、还包括消防联动控制系统,电气火灾监控系统。

 

发表于 2017-9-7 16:26:37

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hanmouanranVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
泄露燃气有了探测器,但火灾探测应该要有,属于复合探测区域,应该要有

 

发表于 2017-9-7 16:29:17

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

hanmouanranVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
只是选择一种适合的火灾探测报警器而已,而不是有没有必要设置火灾自动报警系统,这是两个不同的概念

 

发表于 2017-9-7 16:33:52

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

smlx1978VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
侧重点不一样。可燃检测是以防止可燃气体泄漏为主,火灾报警是以出现火情为主,火情不一定都是燃气泄漏引起的。

 

发表于 2017-11-12 21:50:05

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
想问问哪个规范有要求燃气锅炉房设置火灾自动报警系统?,火灾自动报警系统都是人员密集的地方,或者特定的那几个仓库设置,锅炉房的是哪个要求?

 

发表于 2017-11-21 14:39:03

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yujianhuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
头衔:  TA暂未设置 
可燃气气体探测器是探测可燃气泄漏情况的,是一种预警系统,出现报警不一定发生火灾,而火灾报警系统产生报警的时候说明已经出现火情,需要灭火等,所以温感、烟感可能不适应这种锅炉房,尝试使用火焰探测器或者线性温感,个人建议,仅供参考

 

发表于 2017-11-21 17:10:08

回复

使用道具 举报

lkb_690204VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置 
这是两个概念,不一样的!

 

发表于 2017-11-21 18:05:08

回复

使用道具 举报

jh58316楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
<锅炉房设计规范>GB50041-2009 17.0.5条。

 

发表于 2017-11-22 09:20:49

回复

使用道具 举报

FoenixVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
楼主你好,这个问题我也思考过,我的目前做法是:锅炉房设置了可燃气体报警系统后,不再另设火灾探测器;其他辅房(控制室、除氧间和配电室等)设置适合的火灾探测器。
理由如下:
1、GB50116-2013 5.1.1-5 ”对使用、生产可燃气体或可燃蒸汽的场所,应选择可燃气体探测器”。在规范中该条和其他火灾探测器并列讲的,统一归在“5.1.1 火灾探测器的选择”下,故可以认为可燃气体探测器也算一种火灾探测。
2、GB50116-2013 第8节讲述了可燃气体探测系统,可以认为可燃气体探测系统是整个火灾自动报警系统的子系统。

楼上大家说原理不同之类的,我觉得对工程设计没什么用处。除非是车间里面出现特殊工况——其他可燃物燃烧而可燃气体探测器未报警(可能是泄漏浓度不够等等),否则只用设可燃气体探测器

 

发表于 2017-11-22 16:48:15

点评

火灾探测的是温度和烟雾,可燃探测的是气体,这个不一样。  详情 回复 发表于 2017-11-24 19:47
火灾探测的是温度和烟雾,可燃探测的是气体,这个不一样。  详情 回复 发表于 2017-11-24 19:47
回复

使用道具 举报

jh58316楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
谢谢。GB50116-2013的贯宣中也是这么认为的,我现在所在的单位也是如你所说的,就是这么做的。

 

发表于 2017-11-22 21:21:55

回复

使用道具 举报

smlx1978VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 smlx1978 于 2017-11-24 19:51 编辑
Foenix 发表于 2017-11-22 16:48
楼主你好,这个问题我也思考过,我的目前做法是:锅炉房设置了可燃气体报警系统后,不再另设火灾探测器;其 ...

刚看了规范,符合规定。学习了

 

发表于 2017-11-24 19:47:32

回复

使用道具 举报

smlx1978VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 smlx1978 于 2017-11-24 19:53 编辑
Foenix 发表于 2017-11-22 16:48
楼主你好,这个问题我也思考过,我的目前做法是:锅炉房设置了可燃气体报警系统后,不再另设火灾探测器;其 ...

刚看了规范,学习了。

 

发表于 2017-11-24 19:47:37

回复

使用道具 举报

yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
可燃气体探测报警器也属于火灾自动报警系统,燃气锅炉必须要设置可燃气体探测报警器,根据GB50041规定:非独立锅炉房,单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于等于10t/h或总额定蒸发量大于等于40t/h及单台热水锅炉热功率大于等于7MW或总热功率大于等于28MW时,应在火灾易发生部位没置火灾探测和自动报警装置。如果你家的锅炉即是燃气锅炉、锅炉条件又达到上述条件的话,那么既要上可燃气体探测报警器又要上火灾探测器。

 

发表于 2017-11-29 07:46:41

回复

使用道具 举报

datyu | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置 
   1、 是否设置可燃气体报警系统就可以认为设置了火灾自动报警系统?
    根据《火灾自动报警设计规范》 GB50116-2013第8.1.2条:可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路。可见该系统是独立系统,但是其信号可经由可燃气体报警控制器接入火灾报警系统。
   2、火灾探测器选型问题
   根据楼主描述和《火灾自动报警设计规范》 GB50116-2013第5.2.1条、5.2.11条,火灾探测器可以选择可燃气体探测器或火焰探测器。根据规范的要求再加上手动火灾报警按钮、火灾声光报警器和火灾报警控制器就可以组成一个区域火灾报警系统。如选择可燃气体探测器,那么可燃气体探测报警系统可以作为火灾报警系统的预警系统,毕竟不是气体泄漏了就一定会发生火灾。以上均为个人理解,欢迎批评指正。

火灾探测器选型

火灾探测器选型

火灾探测器选型

火灾探测器选型

 

发表于 2017-12-13 15:56:26

回复

使用道具 举报

konikVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  【精细化工EHS专家】
1、燃气锅炉房内的可燃气报警是检测天燃气泄漏的,防止天燃气泄漏导致爆炸,一般为爆炸下限的25%来设置(起到预警、监控的作用,类似电器火灾监控系统);2、火灾报警系统是现场发生火灾情况时作出的声光报警或与消防系统联动灭火(起到报警作用)

 

发表于 2017-12-13 21:51:44

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-28 16:32

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.202408 second(s), 100 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197