电缆桥架跨距及支撑问题

[复制链接]
5606 |14
南山南_INBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
厂房为钢结构,无墙,立柱之间跨度为7.5m,或者6m,这样的厂房走桥架怎么支撑啊?跨度7.5m支撑行吗?

 

发表于 2017-8-18 09:24:02

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 南山南_INBM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

南山南_INBM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
在线急等

 

发表于 2017-8-18 09:24:33

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

杨欣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
吊门字架间距两米一组,如果上方空间不允许可考虑立柱焊接三角托臂(至少100*100以上的方钢或者工字钢),然后以方钢或者工字钢横跨连接托臂,桥架安装在焊接的型材上就行了

 

发表于 2017-8-18 11:13:25

点评

立柱跨度很大,达到7.5m的跨度,如果只在立柱上做支撑那行吗?  详情 回复 发表于 2017-8-18 11:29
回复

使用道具 举报

南山南_INBM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
杨欣 发表于 2017-8-18 11:13
吊门字架间距两米一组,如果上方空间不允许可考虑立柱焊接三角托臂(至少100*100以上的方钢或者工字钢),然 ...

立柱跨度很大,达到7.5m的跨度,如果只在立柱上做支撑那行吗?

 

发表于 2017-8-18 11:29:44

回复

使用道具 举报

电气小徒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
南山南_INBM 发表于 2017-8-18 11:29
立柱跨度很大,达到7.5m的跨度,如果只在立柱上做支撑那行吗?

立柱跨度达到7.5m的话,只在立柱上做支撑那是不行的,强度达不到要求的,只能按照三楼的方法做

 

发表于 2017-8-18 15:18:05

点评

那按照3.5m的跨度做支撑行吗?  详情 回复 发表于 2017-8-18 16:09
回复

使用道具 举报

南山南_INBM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
电气小徒 发表于 2017-8-18 15:18
立柱跨度达到7.5m的话,只在立柱上做支撑那是不行的,强度达不到要求的,只能按照三楼的方法做

那按照3.5m的跨度做支撑行吗?

 

发表于 2017-8-18 16:09:16

回复

使用道具 举报

杨欣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
南山南_INBM 发表于 2017-8-18 11:29
立柱跨度很大,达到7.5m的跨度,如果只在立柱上做支撑那行吗?

总得说说桥架多大,电缆装多少?
做过一个400*200满铺电缆跨距7米,三角托臂20#工字钢,横跨段好采用行架形式,就是露天管廊架那种,主型材12号槽钢,次型材8号槽钢,三角斜撑50角钢。
具体做法问问结构工程师,这些问题都好解决

 

发表于 2017-8-18 16:40:01

回复

使用道具 举报

电气小徒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
南山南_INBM 发表于 2017-8-18 16:09
那按照3.5m的跨度做支撑行吗?

那得看你电缆的规格型号和桥架的容量,详细要求看规范GB50127-2007

 

发表于 2017-8-18 17:07:31

回复

使用道具 举报

brownmeterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
这个需要严格按照标准规范去做,我们给用户带买过桥架,施工队在安装这块尤其是要求都是非常规范的

 

发表于 2017-8-19 09:57:58

回复

使用道具 举报

NDXHHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置 
在采购的时候选用大跨距桥架,质量过关就可以了,安装的时候现场适当设置支撑(直撑不行可以考虑斜撑改变角度)。

 

发表于 2017-8-22 21:00:20

回复

使用道具 举报

NDXHHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置 
在采购的时候选用大跨距桥架,质量过关就可以了,安装的时候现场适当设置支撑(直撑不行可以考虑斜撑改变角度)。

 

发表于 2017-8-22 21:00:22

回复

使用道具 举报

xxl2008mlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
当然不行 ,需要加吊杆(厂房横梁上方) 支撑 规范有标准的 依据桥架尺寸 横担间距有要求 一般是是3米一横担支撑

 

发表于 2017-8-31 09:07:31

回复

使用道具 举报

邵氏家族VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
可以采用L=9米梯级大跨距钢制电缆桥架

 

发表于 2017-8-31 13:09:15

回复

使用道具 举报

whyxc123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  【质量工程师】
严格按照标准规范

 

发表于 2017-11-29 15:20:14

回复

使用道具 举报

sdscj0122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  【电气工作者】
同意三楼观点,没有支撑是不行的。

 

发表于 2018-5-5 11:25:48

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-28 16:40

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.297806 second(s), 92 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197