一个电机,两根动力185怎么接

[复制链接]
6.2K |20
阅读字号:
hyx510617VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
chruan 发表于 2017-10-21 13:51
我们这300KW的原油外输增压泵,用的是两根120的电缆并联,电机是6.6KV的。直接开关柜送到电机,没有变频。

土豪配置,一根95就足够了。

 

发表于 2017-11-6 11:09:57

回复

使用道具 举报

两根电缆并联使用,才能满足载流量的条件。

 

发表于 2017-11-6 13:28:19

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

张翼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
wudixiake 发表于 2017-8-8 22:15
350kW电机额定电流应该将近700A,你说的185应该是线径吧!载流量370左右。我认为应该两个电缆应该并联使用 ...

 

发表于 2017-11-12 22:20:52

回复

使用道具 举报

温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
我遇到过500KW电机用380V电源的,没问题的,就是并联电缆的问题和电机接线的问题,都不是问题,按规定计算选材就是了,完全可行!!

 

发表于 2017-11-22 11:31:40

回复

使用道具 举报

并联使用

 

发表于 2017-11-23 13:13:34

回复

使用道具 举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
zyz8438 发表于 2017-8-27 21:14
楼主的问题确实没有说清楚。该电机功率为350kW,没有说明电压等级。一般160kW以上的电动机都采用6kV/10kV ...

对,我单位就有一台380V变频的ABB电机,四根185并联接线,我去,老费劲 了

 

发表于 2017-12-11 16:00:44

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-19 12:47

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.134113 second(s), 54 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197