地下污油线不能用蒸汽吹扫的原因

[复制链接]
2973 |12
天枰星星啊星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
头衔:  TA暂未设置 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
具体说说

 

发表于 2017-5-3 11:30:29

评分

2

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 天枰星星啊星星 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
油太轻,怕超压。油退净了可以用蒸汽置换。
例于退汽油、退液化气通常都是先水顶,后用蒸汽吹扫。

 

发表于 2017-5-3 12:14:28

点评

有道理,但是我觉得地下污油罐是和放空管联通的,应该不会轻易超压吧  详情 回复 发表于 2017-5-3 13:59

评分

2

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

天枰星星啊星星楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
头衔:  TA暂未设置 
ylb913 发表于 2017-5-3 12:14
油太轻,怕超压。油退净了可以用蒸汽置换。
例于退汽油、退液化气通常都是先水顶,后用蒸汽吹扫。

有道理,但是我觉得地下污油罐是和放空管联通的,应该不会轻易超压吧

 

发表于 2017-5-3 13:59:43

点评

你这个观点要用三大平衡理念中的压力平衡理念来解释,如果你的扫线蒸汽量大于放空管的最大排放量,那么其容器的压力是一个逐步增高的过程,反之亦然!  详情 回复 发表于 2017-10-24 09:00
放空管通常是去低压瓦斯管网,也不允许大量的蒸汽进入低压瓦斯管网。 比较好的办法是吹扫气经过冷凝后再进入低压瓦斯管网。  详情 回复 发表于 2017-5-3 19:14

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

油轻呀,油退净了可以用蒸汽置换。

 

发表于 2017-5-3 15:27:23

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
天枰星星啊星星 发表于 2017-5-3 13:59
有道理,但是我觉得地下污油罐是和放空管联通的,应该不会轻易超压吧

放空管通常是去低压瓦斯管网,也不允许大量的蒸汽进入低压瓦斯管网。
比较好的办法是吹扫气经过冷凝后再进入低压瓦斯管网。

 

发表于 2017-5-3 19:14:52

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

吉童童VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
必须先用氮气置换后方可吹扫,防止静电及高温,不安全。

 

发表于 2017-5-12 22:13:59

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

蔚蓝海浪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
油太轻,蒸汽加热容易蒸出去吧,而且放空管一般较细,蒸汽量大的话容易超压

 

发表于 2017-5-15 07:21:20

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

加氢小菜鸟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
轻馏分油比重小,在水面上,蒸汽吹扫时,流速过快,容易产生静电,引起安全隐患。通常地下污油线都做过防腐,不要以为地下污油线在地下就容易释放静电。;一般是用水顶油。

 

发表于 2017-6-29 09:35:45

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

完美75VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
我补充一个管线在地下埋,吹蒸汽不适宜热应力抵消。

 

发表于 2017-8-25 23:10:44

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

东野桑田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
先水顶,再用氮气吹扫,最后才用蒸汽吹

 

发表于 2017-9-10 03:16:53

回复

使用道具 举报

天枰星星啊星星 发表于 2017-5-3 13:59
有道理,但是我觉得地下污油罐是和放空管联通的,应该不会轻易超压吧

你这个观点要用三大平衡理念中的压力平衡理念来解释,如果你的扫线蒸汽量大于放空管的最大排放量,那么其容器的压力是一个逐步增高的过程,反之亦然!

 

发表于 2017-10-24 09:00:31

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cwt8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
地下污油线都做过防腐,高温吹扫的话会对防腐漆或者防腐材料损坏。

 

发表于 2017-10-27 09:16:54

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

奔跑的五花肉 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
地下污油线均做了防腐处理,退油都必须60℃以下才能退,就是为了防止温度过高导致地下管线防腐层因温度过高而破坏防腐层,最终缩短管线使用寿命

 

发表于 2017-10-27 16:38:29

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 19:16

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.087280 second(s), 80 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197