一般常压炉的氧含量控制多少?才可以保证加热炉正常燃烧。最近我们的常压炉氧含量一直在2-3%左右(氧含量是近期降下来的),领导让提高氧含量,我们把二次风门全开,一次风门由原来的35%开大到60%(鼓风机)。造成排烟温度迅速升高,(可以确定进风量增大)可是氧含量没有明显变化。这是什么原因?

 

发表于 2015-9-29 07:25:03

  

   如果您的企业有以下需求

氢气提浓、氢回收、油气回收、LNG尾气回收氦气等

  海川19年的老会员(海川之友)可以帮助你,我们一起探讨解决方案#

   膜应用业绩丰富  联系我:13555998518 微信号:memtec  




企业会员【品牌】宣传

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 youzhiqi001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

拼命三郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
炉温有变化么,应该存在二段燃烧吧,或者仪表故障

 

发表于 2015-9-29 09:26:28

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

youzhiqi001楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
什么意思,请你解释下什么是二段燃烧?谢谢。我想会不会烟气余热回收的热管冷端与热端之间的隔板,会不会腐蚀穿孔(我们去年检修时改成了乙炔爆 zha吹灰,会不会对隔板有影响)造成烟气进入余热回收系统,造成加热炉进入的风含氧量降低,各位大侠,会不会有这种情况?

 

发表于 2015-9-29 09:38:48

回复

使用道具 举报

dongshouboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
氧含量没有理由不长啊,感觉是仪表故障

 

发表于 2015-9-30 09:05:07

点评

我也是这么认为的,但是事实它就不长。我怀疑会不会热管冷热端之间的隔板腐蚀穿孔。造成烟气进入预热空气里,这样炉子的进入的风,本身含氧量就低  详情 回复 发表于 2015-9-30 10:03
回复

使用道具 举报

youzhiqi001楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
dongshoubo 发表于 2015-9-30 09:05
氧含量没有理由不长啊,感觉是仪表故障

我也是这么认为的,但是事实它就不长。我怀疑会不会热管冷热端之间的隔板腐蚀穿孔。造成烟气进入预热空气里,这样炉子的进入的风,本身含氧量就低

 

发表于 2015-9-30 10:03:10

点评

游客
一般余热回收系统烟气是负压,空气是正压,腐蚀穿孔应该是空气漏入烟气中  详情 回复 发表于 2017-12-30 15:03
回复

使用道具 举报

youzhiqi001楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
我也是这么认为的,但是事实它就不长。我怀疑会不会热管冷热端之间的隔板腐蚀穿孔。造成烟气进入预热空气里,这样炉子的进入的风,本身含氧量就低

 

发表于 2015-9-30 10:03:39

回复

使用道具 举报

首先有个问题是:二次风门全开,一次风门由原来的35%开大到60%(鼓风机)。造成排烟温度迅速升高,  这是为什么呢?排烟温度为什么会上涨呢?不应该是下降吗?

 

发表于 2015-9-30 15:53:21

回复

使用道具 举报

飘雨的梧桐下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
一般烧瓦斯的时候控制2~4%,烧燃料油的时候控制2~5%,如果调整风量后,氧含量没有变化的趋势,可以先找仪表校一下氧化锆分析仪的准确性,然后对比一下负压和炉膛温度的变化趋势,如果都有变化的趋势,但就是氧含量不变,那就是仪表的问题了。排烟温度最好算一下,高于露点温度就可以了,太高的话热效率就不够了,不节能,对比分析一下吧。

 

发表于 2015-9-30 16:33:06

回复

使用道具 举报

elmerscutVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
LZ有没看过炉火是否正常燃烧,是否有不完全燃烧?如果开大风量后炉温上升而剩氧没有明显变化,很有可能是炉火存在不完全燃烧。

 

发表于 2015-9-30 21:26:14

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

youzhiqi001楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
好的,谢谢,我继续观察,及时给大家谈论

 

发表于 2015-10-1 16:30:23

回复

使用道具 举报

180527417VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
我们控制1-5%,含氧量少容易造成不完全燃烧,含氧量高造成氮氧化物超标,另看燃料的成分

 

发表于 2017-11-15 18:13:12

回复

使用道具 举报

匿名  发表于 2017-12-30 15:03:15       最后访问IP山东省
头衔:  【活动组 管理员】 已绑手机  
youzhiqi001 发表于 2015-9-30 10:03
我也是这么认为的,但是事实它就不长。我怀疑会不会热管冷热端之间的隔板腐蚀穿孔。造成烟气进入预热空气 ...

一般余热回收系统烟气是负压,空气是正压,腐蚀穿孔应该是空气漏入烟气中

 

发表于 2017-12-30 15:03:15

回复

使用道具

匿名  发表于 2017-12-30 15:10:23       最后访问IP山东省
头衔:  【活动组 管理员】 已绑手机  
进风量变大,排烟温度应该下降,检查下一次风门阀位,不太可能是烟气漏入空气中

 

发表于 2017-12-30 15:10:23

回复

使用道具


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-25 13:51

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.227756 second(s), 71 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197