[讨论] 现场仪表测量问题一对一答疑【技术更新至307楼】

[复制链接]
29298 |339
嘿MR夏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
ゞ①點ゞ 发表于 2015-8-12 09:16
反正呢,我是能做的都做了,该排查的也都排查了,就是测量不准。
询问过厂家比较资深的人员,他们总是在 ...

你用什么牌子的雷达  ,我也一直在用好多种雷达   你可以核对一下参数  罐高设定的不对啊,有没有导波管啊.拆下来打墙是个不错办法或者是绝缘没做好  好多雷达要求用聚乙烯垫片  尼龙螺栓  并做好接地

 

发表于 2016-6-29 20:48:00

回复

使用道具 举报

嘿MR夏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
1111111 发表于 2015-8-12 12:20
校零,相当于沿X轴,平移输入输出曲线
迁移,相当于沿Y轴平移输入输出曲线
明白不?

请问大神 如果用过硬清零之后怎么办呢

 

发表于 2016-6-29 20:50:04

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

嘿MR夏 发表于 2016-6-29 20:50
请问大神 如果用过硬清零之后怎么办呢





答:
1、请参阅我在13楼码的字


2、一旦错用了“硬清零”呢,,可以重新给膜片施加零压强,重新清一零呀
   

3、谢谢

 

发表于 2016-6-29 21:08:02

回复

使用道具 举报

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
嘿MR夏 发表于 2016-6-29 20:48
你用什么牌子的雷达  ,我也一直在用好多种雷达   你可以核对一下参数  罐高设定的不对啊,有没有导波管 ...

SAAB的计量级雷达。谢谢喽,最后的问题也没解决了,最后确定是由于安装位置不是非常好,喇叭口天线会在某个区域内测量不好。

 

发表于 2016-6-29 21:43:02

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

゛我是个好人゛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
1111111 发表于 2015-8-11 12:02
答:
您说的对呀
需要注意的是,您要把两片法兰都安装紧固好,在给定零压力的情况下观测示数,来确 ...

我这边的差压变送器安装方式都是变送器装在高低压侧之间,以仪器安装完毕后作为零点,再计算出量程的压力值与零点值相加输入到量程项,这么设置对液位的测量有什么不利的影响么?

 

发表于 2016-7-1 11:11:44

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

゛我是个好人゛ 发表于 2016-7-1 11:11
我这边的差压变送器安装方式都是变送器装在高低压侧之间,以仪器安装完毕后作为零点,再计算出量程的压力值 ...


答:

您的意思是不是说:“以仪器安装完毕后(空罐时差压计测值)作为零点” ? —— 括号内是我补充的
是的话,完全正确 —— 这样能保证差压计没有零位偏差











 

发表于 2016-7-1 16:42:33

回复

使用道具 举报

゛我是个好人゛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
1111111 发表于 2016-7-1 16:42

答:

对的,就是这样的。但我翻阅其他资料书都说变送器装在中间对仪表测量有影响,具体什么影响也没指明。

 

发表于 2016-7-1 17:47:00

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

゛我是个好人゛ 发表于 2016-7-1 17:47
对的,就是这样的。但我翻阅其他资料书都说变送器装在中间对仪表测量有影响,具体什么影响也没指明。

1、表头安装位置,与差压计测值无关。
       理论值无关
       实际值会不会有些关联?
       实践出真知

2、理论差压值 = 肉gH-肉(硅油)gL
       H是液位高度值
       L是两法兰的海拨高度差



      

 

发表于 2016-7-2 07:37:21

回复

使用道具 举报

゛我是个好人゛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
我这有一台罗斯蒙特3051C的差压变送器,零点飘的有点厉害,但是我用手操器校零的时候提示写保护,该怎么弄啊?
每次设备倒停我只有十几分钟检修时间在这个表上,有没有可行的方案啊?

 

发表于 2016-7-2 21:26:09

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

゛我是个好人゛ 发表于 2016-7-2 21:26
我这有一台罗斯蒙特3051C的差压变送器,零点飘的有点厉害,但是我用手操器校零的时候提示写保护,该怎么弄啊?
...

1、手操器咋用,您另请个人问吧,
       我没摸过它几回哈
      
2、零漂除了频繁校零,没旁的办法
       换块表吧

 

发表于 2016-7-2 22:47:31

回复

使用道具 举报

阳谷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
窝街流量计测量蒸汽冷凝水经常变零是怎么回事

 

发表于 2016-7-20 16:20:46

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yanbinaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
专家,请问压差式液位计是直接测量正负压室压差来显示液位,还是分别测出正负压室压力,再内部运算一下,得出压差来显示液位呢?我最近因为工艺异常想通过塔液位计的气相取压点得到气相压力,不知道有没有办法?

 

发表于 2016-7-20 21:45:22

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阳谷 发表于 2016-7-20 16:20
窝街流量计测量蒸汽冷凝水  ...



答:

1、涡街流量计,检测不了低微流速,它有测量死区 (不敏感区、不确定区、乱跳数区)



2、“经常变零”,那是它做“小信号切除”喽 —— 工控上把诸如此类的事情叫工程手段,成语概括这类事情叫掩耳盗铃

   

3、 ,,,你别笑话他哈,,,你知道他割了宝贝木有几几就中喽 。。。






 

发表于 2016-7-20 22:39:08

回复

使用道具 举报

yanbinaa 发表于 2016-7-20 21:45
专家,请问压差式液位计是 ...
答:

1、差压液位计,直接测量是差压,内部没有相减运算

2、双路压力相减做差液位计,才是“分别测出(上下)压力,再内部运算”的,,,它能够同时提供2路压力值和1路压差值
   参阅这个图:
      帅克_孪生双压相减做差液位计_外型3款_抹.gif

3、你在差压计的气相取压点,转个三通分出1路来,装上个压力计,就能得到气相压力喽

4、你权大不?,,,权大买压力计,来找哥哥我哈。。。。。。哥哥我源头一手盖进口的哈
   万一你权力暂时不大呢,我祝愿你篡党夺权哈
   




 

发表于 2016-7-20 22:58:15

回复

使用道具 举报

yanbinaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
1111111 发表于 2016-7-20 22:58
答:

1、差压液位计,直接测量是差压,内部没有相减运算

谢谢领导

 

发表于 2016-7-21 21:21:01

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yanbinaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
楼主,想问一下这些知识能从什么书里找到,如果您有就更好啦
想知道压差液位计的运算转化公式:想解决同样的设备,但是里面液体的密度发生了变化,那么再用设定好一定密度值的液位计测量液位时,测量值是会有偏差的吧,想消除这个偏差。

 

发表于 2016-7-22 11:35:46

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 1111111 于 2016-7-22 12:32 编辑
yanbinaa 发表于 2016-7-22 11:35
楼主,想问一下这些知识能 ...



答:


1、测量的基本原理、公式,仪表的教材里,都有的
   谁来说说看那本教材,好一些?

2、压差液位计,原理是△P=ρgh ,,变换成测量方程h=△P÷(ρg)
    其中:
     h,以液相取压点为零点的液柱高度
   △P,差压测值,也就是液柱产生的压强值
     g,差压计安装位置的重力加速度,是个定值常数
    ρ,被测料液的密度

3、上述测量方程,是个普适公式,料液密度变不变,它都成立,
   而当料液密度恒定时(基本恒定),测量方程可简化为 h=k△P
   所谓的差压液位计,就是用的这个公式

4、所以呢,
   你如果果想用差压液位计,测液柱高度,那是需要料液密度不变,或者变化微弱才成的
   而当料液密度波动鲜明时,那想用差压计液柱高度,得有密度在线跟踪补偿的手段才成的
   例如下面这个表,
    帅克_自动跟踪密度变化的静压液位计_外型3款_抹.gif
     
     这个东东,真心不便宜,一般的测量,没必要用它。。。用个浮球啥的就成了
   
5、压力式液位计的核心优点,在于它:
   一是纯静态测量,没有运动部件,不会卡塞啥的
   二是抗电磁干扰能力,不是一般般的好,而是出类拔萃的好,它实现连续10年不误报,不是个案,而是常态
       可能还真找不到,比压力传感器更可靠的测量元件喽

6、对工控来说,有时候误报是致命的,而测值偏大些、或偏小些,只要能反映出变化的趋势,反而是能够接受的
   所以呢,
   尽管有时候料液的密度波动大些,不少工程师还是会选择压力式液位计
   工程手段上,还有人为修改上述测量方程中的k系数、时间编程k系数等,来消减密度波动造成的影响


    。
   
     

 

发表于 2016-7-22 12:22:07

回复

使用道具 举报

段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
支持一哥,经常看到你的身影

 

发表于 2016-9-3 14:59:37

回复

使用道具 举报

阿牛巴流量计显示和实际流量不一致,怎么办

 

发表于 2016-9-14 19:27:36

点评

阿牛巴本身就测不准流量,是给你看看流量趋势的,要么凑数要么换表。  详情 回复 发表于 2017-9-6 12:41
回复

使用道具 举报

还有四线的电磁流量计可以改为二线制吗?怎么改?流量计本身支持四线改二线

 

发表于 2016-9-14 19:29:12

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-28 19:32

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.084437 second(s), 97 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197