【海川化工论坛】-海川网-化海川流

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

  企业会员★↓【品牌】     统计
信息推荐  -  【 品牌 

[讨论] 现场仪表测量问题一对一答疑【技术更新至307楼】

[复制链接]
30K |339
阅读字号:
sjhtom110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  

我们厂灌区的液位是雷达和双法兰,连锁用雷达,DCS指示用双法兰,后来对调了!雷达真心不好用~

 

发表于 2016-10-23 21:06:13

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
热电偶测量温度时,DCS显示炉温960度,工艺 反映不准,如何才能确定真实温度是多少呢?如果在现场测热电势,将如何计算出真实温度?

 

发表于 2016-10-25 13:56:42

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

本帖最后由 1111111 于 2016-10-25 16:57 编辑
jingxin1964 发表于 2016-10-25 13:56
热电偶测量温度时,DCS显示炉温960度,工艺 反映不准,如何才能确定真实温度是多少呢?如果在现场测热电势 ...

答:
1、热电偶准不准,得送计量所去做检定,才能知道呀
   真实温度是多少,也得有台依法合规的标准测温计,才能知道呀

2、DCS的温度显示值,它准不准,按道理也得送检的,,,而这个DCS的卡件拆下来送检,怕会有难度的吧?
   不过你们,
   可以要求计量所,带上温度校验炉,在现场给热电偶加温,对DCS的温度显示值,做检定啊
   这样弄,那就是对DCS测温系统,整体做检定喽。

3、你得下载一份热电偶的分度表
   分度表,是针对参考端温度端=0℃,制定的
      
4、热电偶是弱微mV信号,K型偶的话,1000℃时,对应的输出跨度,大约在40mV左右

  (具体对应值,要根据参考端温度对应的mV值,换算)

   弱小信号,想测准,你的万用表,得是块高档表才成,至少5位半的表吧
   再者,参考端温度,你也得测准!测准!测准!
   否则这里误差点,哪里又误差点,那么累积误差以大,算出来差个几十℃、上百℃,也许会稀松平常啊
  
   所以测mV信号这个事情,想走通顺,并不是太容易的

5、是不是今后你们可考虑买台热偶标准温度计呢?,,,每年送检一下,保障它的准确性可信!
   这样以后怀疑测温不准了,可以把它装上去做个比对啊
   有个标准值了,
   那么DCS上,改改数据,做个迁移修正,或者做个比率修正,就简单喽

   


 

发表于 2016-10-25 16:55:21

回复

使用道具 举报

jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
工厂测温度热电偶拆除困难的,有效的判断实际温度方法是什么?计量所检定?算了吧。我们使用FULKE725在现场测温度。

 

发表于 2016-10-26 12:07:42

回复

使用道具 举报

macruiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP突尼斯
头衔:  TA暂未设置 
感谢楼主,吾辈楷模!

 

发表于 2016-10-26 13:03:01

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jingxin1964 发表于 2016-10-26 12:07
工厂测温度热电偶拆除困难的,有效的判断实际温度方法是什么?计量所检定?算了吧。我们使用FULKE725在现场 ...



1、fluke725,猪哥哥我没用过呀 ,,,哥是个穷人撒 。    但它既然敢叫个过程信号校验仪呢,
   那么它,应该会有热电偶的测量功能和输出功能


2、这样想来呢,
   一、你可以将现场的热电偶信号,送给fluke725,看看它显示的温度,和你DCS的显示温度,差多少
       这样你是不是能,以fluke725的示值为准,校正DCS示数啊?
   二、你还可以让fluke725输出热电偶信号,送DCS,考核下DCS卡件的信号采集精度
       这样你是不是能弄清,
       所谓DCS测值不准,究竟是卡件不准?,还是热偶不准?,还是两者皆有误差,误差孰轻孰重?


3、命中靶心的决定性因素,不是枪,而是射术,
   “算了吧”,
     如果你家fluke725,是年年送检到计量所去做过检定的,是检测项目完备的!
     那么恭喜你,
     热烈祝贺你,你不必花钱请计量所上门喽!




            

 

发表于 2016-10-26 15:28:17

回复

使用道具 举报

jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
热电偶需要补偿导线的,补偿导线电阻对测量结果有什么影响?

 

发表于 2016-10-26 16:37:06

回复

使用道具 举报

本帖最后由 王天泽 于 2016-10-30 18:58 编辑
jingxin1964 发表于 2016-10-26 16:37
热电偶需要补偿导线的,补偿导线电阻对测量结果有什么影响?





答:
没啥影响呀 。。。谁告诉过你有影响呢,******,谢谢他吧 。。。



 

发表于 2016-10-26 20:11:25

回复

使用道具 举报

jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
1111111 发表于 2016-10-26 20:11
答:
没啥影响呀 。。。谁告诉过你有影响呢,那你吐他一脸痰,谢谢他吧 。。。。

导线长度最多允许多长距离呢

 

发表于 2016-10-30 09:00:56

回复

使用道具 举报

jingxin1964 发表于 2016-10-30 09:00
导线长度最多允许多长距离呢

答:

1、理论上,传输信号是没有导线长度限制的
2、但mV级弱电信号,做长距离传输时,
       太容易呀,太容易耦合进去干扰喽,
       即它会严重增大信号处理的难度,
       甚至出现信号测值跳字不稳等各种病
3、因此,导线是越短越好,就地加温变更好
       补偿导线就是个非男非女二转子渣渣么
      
       没有比就地加温变,更好的招术喽
       无论从精度,
       还是从稳定性,
       还是从成本上,从调试工作量上,
       做考量,
       加温变都是条上佳的——技术路径
      
      
      

 

发表于 2016-10-30 10:35:29

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

张汉宣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
正好我门厂也买

 

发表于 2016-11-1 11:35:41

回复

使用道具 举报

NYDTLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
楼主,你好。最近遇到一个问题,近日连续遇到3个问题热电阻。PT100,四线制热电阻。仪表室显示仪表温度偏低,所以对电阻芯进行测量,万用表测量显示红白之间电阻为105欧姆,红红,白白各为1.6欧姆,仪表室显示为-0.9摄氏度。拔出热电阻,发现电阻芯爆裂。求解答为什么万用表与变送器得到的电阻值不同。

 

发表于 2016-11-14 20:06:46

回复

使用道具 举报

本帖最后由 1111111 于 2016-11-17 09:45 编辑
NYDTL 发表于 2016-11-14 20:06
楼主,你好。最近遇到一个问题,近日连续遇到3个问题热电阻。PT100,四线制热电阻。仪表室显示仪表温度偏低 ...

答:

1、电阻你是咋测的呢?
     精密测量,电阻要用四线测量法,测值在0.001Ω位,瞬时值会是稳定的,不会跳变
     两线测量,表笔的线电阻和接触电阻电阻,都要考虑,可能会有0.5Ω左右,测不准吧
     
2、应该有四组红白的,也许你没测完全?
   你该先将导线标注成红1,红2,白1,白2,
   红1,接温度变送板的+IN
   白1,接温度变送板的-IN
   红2,接温度变送板的+OUT
   白2,接温度变送板的-OUT
   这个顺序不能乱 !这个顺序不能乱!这个顺序不能乱!,,你接上后,看看温度变送板,测值是多少

3、然后你测量
   红2、白2之间的阻值
   红1、红2之间的阻值
   白1、白2之间的阻值
   再计算出PT100的阻值,和查表温度值

  (追补:如果用的是四线测量法,则测出的阻值,就是PT100的值!,这样就没必要再考虑量测导线电阻了)

4、由于1℃温度变化对应的阻值变化,还不到0.4Ω,

   而小电阻测量,测准很难 —— 万用表的电阻挡不准,也有可能撒!
   想起这事,我就想骂胜利的破表,
   因此,拿计算的PT100阻值,查表算出来的温度,和温度变送板的温度差几度,也别奇怪它
   
5、再者,温度变送板,标校的不准,或者扳子漂了,,,也有可能!也有可能!也有可能!
   会不会出现这个情况,
   是要用一只要精密测量过阻值的四线电阻,接入温度变送板,考核它的
   



 

发表于 2016-11-14 21:36:48

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yangly_520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
头衔:  TA暂未设置 
谢谢分享

 

发表于 2016-11-21 15:38:42

回复

使用道具 举报

lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
学习,谢谢大家分享

 

发表于 2016-11-23 10:59:32

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-16 21:43

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.235276 second(s), 82 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197