[讨论] 关于消防泵,在设计上的一些特殊要求

[复制链接]
6.8K |41
阅读字号:
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
关于柴油消防泵的联轴节,如果采用的是万向节,但泵在轴向的振动很高,由于柴油机本身振动高,万向联轴节在轴向是刚性的,无法吸收轴向的高振动,请问下有什么办法解决吗,消防泵还可以用哪些联轴节

 

发表于 2018-12-30 22:17:15

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

FLYTOINTERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
能明盘是哪家设计院消防泵用API610吗,滥用标准没底线了已经。

API610的出发点是提高泵的可靠性,使其满足连续稳定生产的需要,而这个要求根本就不是消防泵在乎的,我举几个典型的冲突点
1. API泵要求轴润滑用油润滑,但是消防泵原则上推荐脂润滑,更符合消防泵的使用特点,便于维护,紧急适用性好
2. 最小流量要求,API泵有最小连续稳定流量的要求,但是消防泵没有,消防灭火的时候谁在乎泵是不是在最小流量下工作,能转就行
3. 口环,API泵要求壳体叶轮都带口环,并且有硬度差,消防泵FM仅要求壳体带口环,叶轮不能带口
4. 机封
5. 曲线上的最大功率点,FM要求消防泵试验曲线有确定的功率拐点,但是API泵没有要求
其他还有好多,两种泵完全不是一个理念,为什么能混在一起呢

 