疏水阀要不要装旁通?万一旁通泄露的话,蒸汽不都进锅炉水池了吗?看到有些图上并没有装旁通,请问您有什么 ...

个人觉得需要加旁通,就算不加旁通也要加一个直排,如果凝液量较大较多,需要装旁通,如蒸汽排凝线,旁通是用于管线预热时有大量凝液存在的情况下的,疏水器根本来不急排出,几乎所有的蒸汽管线都面临预热的问题,所以说几乎所有的管线都要加旁通或者直排。

 

发表于 2014-6-14 16:56:31

回复

使用道具 举报

hellomegaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
大白杨锅锅 发表于 2014-6-11 15:12
我有个问题一直没弄明白,就是盲板的使用。盲板是防止内漏或者检修而设置的,阀门一般都有内漏的情况,一般 ...

盲板一般用在可能存在安全隐患的需要隔离的管线上,比如需要进罐作业,那么有毒有害的与罐连接的管线上必须加盲板,压力高的,温度高的管线上也要加盲板,氮气或者惰性气体管线也要加,就是可能危害到作业人员安全的地方,就要保证绝对隔离,就是要加盲板!!
当然有些单位冷却水之类的是不加的,这个就看领导了,个人觉得可以不加

 

发表于 2014-6-14 17:01:06

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

龙城大佬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
请教下,液氯和氯气调节阀及切断阀的选型问题,二者都是属于干燥的,调节阀阀体WCB是否合适,阀芯、阀座材质316L是否可满足要求,还是要HC的,需要波纹管密封吗?介质:液氯、氯气,压力1.0MPa,温度:-10℃,切断阀用角行程的o球切断阀好还是直行程的薄膜样式的切断阀好,以前用直行程的衬氟薄膜切断阀,2个月不开,阀杆直接和压盖那个地方卡死,阀无法动作,手轮都摇短了也没用。

 

发表于 2014-6-15 08:46:36

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

大白杨锅锅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
hellomegao 发表于 2014-6-14 17:01
盲板一般用在可能存在安全隐患的需要隔离的管线上,比如需要进罐作业,那么有毒有害的与罐连接的管线上必 ...

有句话不是这样说的吗?宁可信盲板,也不可信阀门。维护检修管道时候,盲板是不是要起到隔离作用?

 

发表于 2014-6-16 09:38:14

回复

使用道具 举报

大白杨锅锅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
hellomegao 发表于 2014-6-14 16:56
个人觉得需要加旁通,就算不加旁通也要加一个直排,如果凝液量较大较多,需要装旁通,如蒸汽排凝线,旁通 ...

按照您的意思就是说:旁通是作为凝液量比较大的时候,缓解疏水阀的排液?上图是蒸汽通入外盘管冷却罐子作用,这个算不算排液量大的情况?

 

发表于 2014-6-16 09:46:39

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
龙城大佬 发表于 2014-6-15 08:46
请教下,液氯和氯气调节阀及切断阀的选型问题,二者都是属于干燥的,调节阀阀体WCB是否合适,阀芯、阀座材质 ...

如果是直行程的切断阀必须用波纹管密封,一旦有泄露会死人的
球阀的话 填料部分用多重密封,一般国内厂家做不好
建议小口径用直行程,大口径用球阀
密封非常重要 wcb 完全满足要求

 

发表于 2014-6-16 10:31:05

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
普利特-春城 发表于 2014-6-12 16:17
关于调节阀泄露等级,我们部分企业配的耐压试验设备试验结果是否可靠,是否有调节阀主要起调节作用,存在泄 ...

调节阀一般做到四级 五级,六级基本上属于0泄露了
但是同样阀门随着泄露等级的提高价格也提高的
调节阀完全可以满足你的泄露要求,只要你提出来

 

发表于 2014-6-16 10:33:56

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

大白杨锅锅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
想请教一下,关于安全阀的选型有什么方法或者规范来计算吗?主要是安全阀的管径尺寸的选择,是如何计算出来的?有什么相关的规范或者计算方式吗?我提供一个空气储罐的安全阀数据:
  空气储罐容积:V=2m3,内径1100mm,高度H=2689,设计压力0.88MPA,工作压力0.8mpa,工作温度40℃。
根据这些条件这么算出安全阀的直径为40mm?

 

发表于 2014-6-16 10:36:08

QQ截图20140616103242.png

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hellomegaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
大白杨锅锅 发表于 2014-6-16 09:46
按照您的意思就是说:旁通是作为凝液量比较大的时候,缓解疏水阀的排液?上图是蒸汽通入外盘管冷却罐子作 ...

个人觉得,只要有疏水阀的地方就要加旁通,或者加直排。

 

发表于 2014-6-16 10:45:12

回复

使用道具 举报

hellomegaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
大白杨锅锅 发表于 2014-6-16 09:38
有句话不是这样说的吗?宁可信盲板,也不可信阀门。维护检修管道时候,盲板是不是要起到隔离作用?

是,盲板是比较彻底的隔离,是一种保障啊。

 

发表于 2014-6-16 10:46:19

回复

使用道具 举报

大白杨锅锅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
hellomegao 发表于 2014-6-16 10:45
个人觉得,只要有疏水阀的地方就要加旁通,或者加直排。

我知道以前的老厂疏水阀用的旁通比较多,那时候的疏水阀很珍贵,需要保护。现在阀门便宜了,排水量提高了,而且装旁通作用不够明显,且容易泄漏。现在是不是很多新厂不设旁通?好像楼主的意见和你的不一样啊,可以一起讨论讨论 @rayvsking

 

发表于 2014-6-16 11:52:57

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hellomegaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
大白杨锅锅 发表于 2014-6-16 11:52
我知道以前的老厂疏水阀用的旁通比较多,那时候的疏水阀很珍贵,需要保护。现在阀门便宜了,排水量提高了 ...

希望大家多多讨论啊,疏水阀在管线预热的时候应该会用旁通或者直排进行排水的,所以一般都会装的

 

发表于 2014-6-16 12:11:11

回复

使用道具 举报

普利特-春城VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
rayvsking 发表于 2014-6-16 10:33
调节阀一般做到四级 五级,六级基本上属于0泄露了
但是同样阀门随着泄露等级的提高价格也提高的
调节阀 ...

原来是这样,谢谢了!

 

发表于 2014-6-17 09:24:05

回复

使用道具 举报

tangjingwanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
支持一下!

 

发表于 2014-6-17 09:28:42

回复

使用道具 举报

atzenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
想请教下,触变性流体输送管路中,想加个限压阀,保证后面的高精度计量泵的入口压力稳定,请问如何选择限压阀。具体的参数是:60RPM的粘度大概为1200cp,流体为酸性,含醋酸

 

发表于 2014-6-17 14:42:51

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
大白杨锅锅 发表于 2014-6-16 11:52
我知道以前的老厂疏水阀用的旁通比较多,那时候的疏水阀很珍贵,需要保护。现在阀门便宜了,排水量提高了 ...

疏水阀装不装问题不大
我一般建议设计院或者业主在减温水调节阀装旁路
主要是不停车检修调节阀

 

发表于 2014-6-21 19:26:56

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
atzen 发表于 2014-6-17 14:42
想请教下,触变性流体输送管路中,想加个限压阀,保证后面的高精度计量泵的入口压力稳定,请问如何选择限压 ...

参数过于简单了
你上游压力多少啊

 

发表于 2014-6-21 19:27:45

回复

使用道具 举报

atzenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
rayvsking 发表于 2014-6-21 19:27
参数过于简单了
你上游压力多少啊

不好意思哈,忘了提这回事了,前端压力大约是1Mpa左右,因为有计量泵抽取流体,后面的压力会逐渐降低

 

发表于 2014-6-23 10:01:24

回复

使用道具 举报

坐墙头等红杏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
想请教下单座阀,双座阀使用范围,什么时候要选择单做阀,什么时候选择双座阀?这些总是分不清~

 

发表于 2014-6-23 10:36:53

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

龙城大佬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
双座阀感觉现在使用的很少了。

 

发表于 2014-6-26 08:02:03

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-28 19:24

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.238314 second(s), 90 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197