QC的命VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
LV PV BDV XV PCV  LCV FV TV 分别代表什么阀门?

 

发表于 2014-5-7 09:26:30

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

海针VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
简单的介绍一下怎么样调校调节阀   我是新手

 

发表于 2014-5-7 21:10:45

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
海针 发表于 2014-5-7 21:10
简单的介绍一下怎么样调校调节阀   我是新手

现在一般都是智能定位器,还有少数的机械式的
根据说明书接气源和4-20mA.DC电源信号,根据步骤来

 

发表于 2014-5-8 08:22:57

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

海川xiaopoharVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
http://bbs.hcbbs.com/thread-1297880-1-1.html
求解

 

发表于 2014-5-9 23:28:38

回复

使用道具 举报

guanxinchuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
本帖最后由 guanxinchu 于 2014-5-11 09:10 编辑

你好,楼主。本人是菜鸟刚接触蒸汽减温器,请多指教谢谢!我有个蒸汽减温器的问题向你请教一下。一次蒸汽压力为0.45MPa,温度155度,流量7872.6kg/h;二次蒸汽压力0.4MPa,温度147度;减温水压力0.48MPa,温度104度,介质凝结水。我想问一对于这个参数需要的减温水水量是多少,减温水喷嘴的数量和直径?减温水喷嘴直径和流速多少为宜?
有以前看见过有些资料上写:每喷嘴水量=(20*(喷水压力-出口压力)+380)/1000是什么意思?看不懂,喷水水量跟压力有关吗?那直径呢

 

发表于 2014-5-11 09:07:28

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

月竹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
我是一个新手,气动调节阀和电磁阀都不太了解,能帮我找份资料学习下吗,谢谢

 

发表于 2014-5-11 10:28:01

回复

使用道具 举报

guanxinchuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
rayvsking 发表于 2014-4-4 08:02
经计算减温器喷嘴Cv0.223-0.252,减温水量4.44T/H(最大5T/H)建议管道DN250
临时工况减温器Cv1.379,水量 ...


发表于 2014-5-11 20:07:41

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
guanxinchu 发表于 2014-5-11 20:07
本帖最后由 guanxinchu 于 2014-5-11 09:10 编辑

我先帮你计算了下 需要减温水量大约124kg/h.
Cv很小,这里有几个问题希望注意下
二次温度147不对 一般都是饱和温度 应该为152
减温水压力过小,建议加压到1mpag左右,现在的压力估计你只能用文丘里,
至于蒸汽管道建议DN300,流速60m/s,不建议超过100m/s
至于喷嘴数量,这些是制造参数,每家都不一样的

 

发表于 2014-5-12 08:14:39

点评

有异议时,欢迎各位专家批评指正。  发表于 2017-5-23 15:43
因为饱和蒸汽中喷水过量,蒸汽的温度不会发生变化,始终是152度。计算容易,工程实施难。  发表于 2017-5-23 15:40
杭州瓦特节能认为: 如果下游蒸汽是4barg,那么其对应饱和温度是153度。除非水域式减温器,其他在线减温器(喷嘴、文丘里)都无法实现减温到152度。必须减温至155度,也就是你不需要减温器了  发表于 2017-5-23 15:39

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yangyinghuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
97楼一次二次参数很接近,如果工艺有请求不高的话不需要,没有必要增加减温加压装置的。如果工艺要求精度很高的话,用减温减压也很难达到要求。

 

发表于 2014-5-12 15:46:34

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
yangyinghua 发表于 2014-5-12 15:46
97楼一次二次参数很接近,如果工艺有请求不高的话不需要,没有必要增加减温加压装置的。如果工艺要求精度很 ...

一般来说上游一次蒸汽和温度属于波动的
有减温加压装置这说法 是减温减压装置
减温减压装置最大的作用是保证下游蒸汽管网的蒸汽和压力的温度
上游一次蒸汽不经过调节过程波动过大 下游设备受不了

 

发表于 2014-5-12 15:53:17

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

guanxinchuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
本帖最后由 guanxinchu 于 2014-5-12 21:01 编辑
rayvsking 发表于 2014-5-12 08:14
我先帮你计算了下 需要减温水量大约124kg/h.
Cv很小,这里有几个问题希望注意下
二次温度147不对 一般都 ...

谢谢楼主解答。
可我怎么算的是14.5kg/h=7872.6*(2752.9-2748.65)/(2748.65-436.41),124kg/h为什么?Cv怎么计算?
还有希望楼主能帮告诉我一些选择喷嘴直径和喷嘴流速方面的经验?比如喷嘴通常取多少范围,喷嘴流速最大不要超过多少?不胜感激,谢谢。
我的邮箱是gxc2cdf@126.com

 

发表于 2014-5-12 20:35:29

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

guoshuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

那个朋友帮我一下,锥面和锥面密封问题,锥面和锥面直接加O型圈密封问题。这两种密封工艺是怎么样的,一个是硬密封,一个是软密封。我试了好多,就是弄不好,上面弹簧压下来3公斤压力,那下面气压进去3公斤多就可以顶开阀芯通气,那我把进气压力调到2.9公斤,还是通气,密封失效,怎么样才能弄好。请师傅们帮帮忙。我的电话13957488716.很急。
.
验证码 换一个


发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页

.

 

发表于 2014-5-12 22:46:10

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

剑魔儿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
请问氮封调节阀前的自力式调节阀的作用是什么?为什么设置两级调节?
控制条件是自力式调节阀定值为0.2MPa,调节阀控制的阀后压力是1.2KPa。

 

发表于 2014-5-15 14:20:06

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kitty9995VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
因设计原因需要大尺寸的阀门,可是大尺寸的阀门执行动作时间长(全开全关各约3分钟动作到位)。请教下在不改变气源压力的情况下有没有其他改进可以提高阀门的动作速度,仪表风压力控制在7.5K左右。

 

发表于 2014-5-16 22:29:07

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
guanxinchu 发表于 2014-5-12 20:35
谢谢楼主解答。
可我怎么算的是14.5kg/h=7872.6*(2752.9-2748.65)/(2748.65-436.41),124kg/h为什么 ...

不好意思 应该是12.4kg/h  我写错了  你这样算减温水量也不错 不过我提醒一下 减温水不可能全部混合
需要放余量的 至于喷嘴  要看你怎么选了 形式很多

 

发表于 2014-5-19 09:01:17

点评

需要放余量的更多是压头  发表于 2017-5-23 16:05
非常细心!  发表于 2014-5-19 11:20

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-20 07:37

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.220585 second(s), 91 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197