【海川化工论坛】-海川网-化海川流

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

  企业会员★↓【品牌】     统计
信息推荐  -  【 品牌 

[控制系统] 【JST-054】自动化与仪表一对一答疑办公室

[复制链接]
170915 |746
阅读字号:
楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
liuyuqian 发表于 2012-7-24 08:38
楼主你好,在pid图中,气动调节阀带联锁的,电磁阀是否必须要表示出来呢?

你好,

1. 目前为止,没有标准规范规定电磁阀定要画出
2. 取决于采用何种体系的图例符号,如是ISA则推荐标出电磁阀,以便了解电磁阀是位于定位器和执行机构之间的,而非位于气源管线上;有些体系如DIN则无法表示出电磁阀.

 

发表于 2012-7-24 14:34:01

评分

6

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zy9400797VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
楼主,你好。我想请教一下关于我国用的SIS系统有没有相关的标准规范。除了石化那个标准

 

发表于 2012-7-25 14:20:19

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

本帖最后由 zlky2005 于 2012-7-25 17:14 编辑

我也有一个问题一直想不通,想请前辈看看,能否有更好的办法,我们想在槽罐内调整浆料的PH值,工艺想搞成自动调节,但是大家都知道不论加酸还是加碱调节PH的时候都有严重的滞后,因为化学反应过程不会那么快就反应出来,再加之PH的测点只有一个,想搞成PID调节,但是他们同行的朋友反映调不好,滞后严重,所以PH控制到底怎么做才是最理想的方式啊?求解!谢谢

 

发表于 2012-7-25 17:12:29

点评

同意  发表于 2013-6-20 15:22
PH调节折腾我很久的东西,调节趋势惨不忍睹~  发表于 2012-8-24 17:47

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liuyuqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
楼主,你好!
仪表桥架中是否需要需要敷设接地扁铁,有没有什么硬性标准。
我每次做设计,所有的穿线管保护接地如图所示,桥架中敷设扁铁,这样做总感觉有点资源浪费。
11.png

 

发表于 2012-7-26 10:54:16

点评

个人认为没有必要  发表于 2018-2-2 09:46
学习了。  发表于 2014-2-22 10:43

评分

4

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sky_ly1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
头衔:  TA暂未设置 
您好,最近再做一个脱碳项目,是中游净化工段,对于流量的调节,应使用流量调节阀还是压力调节阀更合适么?

 

发表于 2012-7-30 23:21:30

点评

所谓的“流量调节阀”和“压力调节阀”的区别:对于调节阀本身而言,其实是没有任何区别。你把调节阀用来调节阀流量,它就叫“流量调节阀”;你把调节阀用来调节压力,它就是“压力调节阀”!调节阀按阀体结构分类!  发表于 2013-6-8 13:53

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jml11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
请教一下,关于零点气 和量程气的问题啊,他们是怎么较仪表的啊。

 

发表于 2012-7-31 08:56:45

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
zy9400797 发表于 2012-7-25 14:20
楼主,你好。我想请教一下关于我国用的SIS系统有没有相关的标准规范。除了石化那个标准

你好
GB/T 20438.1-2006
电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第1部分: 一般要求
GB/T 20438.2-2006
电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第2部分: 电气/电子/可编程电子安全相关系统的要求
GB/T 20438.3-2006
电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第3部分: 软件要求
GB/T 20438.4-2006
电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第4部分: 定义和缩略语
GB/T 20438.5-2006
电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第5部分: 确定安全完整性等级的方法示例
GB/T 20438.6-2006
电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第6部分: GB/T 20438.2 和GB/T 20438.3 的应用指南
GB/T 20438.7-2006
电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第7部分: 技术和措施概述
GB/T 21109.1-2007
过程工业领域安全仪表系统的功能安全 第1部分:框架、定义、系统、硬件和软件要求
GB/T 21109.2-2007
过程工业领域安全仪表系统的功能安全 第2部分:GB/T 21109.1的应用指南
GB/T 21109.3-2007
过程工业领域安全仪表系统的功能安全 第3部分:确定要求的安全完整性等级的指南

 

发表于 2012-7-31 15:23:38

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
zlky2005 发表于 2012-7-25 17:12
我也有一个问题一直想不通,想请前辈看看,能否有更好的办法,我们想在槽罐内调整浆料的PH值,工艺想搞成自 ...

在PH闭环控制上,我没有太多心得.

PH控制最大的问题是对象的严重非线性.用单一增益的PID控制器无法正常控制.可以考虑用DCS或单回路数字控制器或专门的PH控制器.

 

发表于 2012-7-31 15:46:36

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
liuyuqian 发表于 2012-7-26 10:54
楼主,你好!
仪表桥架中是否需要需要敷设接地扁铁,有没有什么硬性标准。
我每次做设计,所有的穿线管保 ...

关于接地,一直是一个容易混淆的问题.
仪表桥架中是否需要需要敷设接地扁铁,有没有什么硬性标准。
1. 首先,钢制桥架需要接地,见规范. 但没有规定需要敷设接地扁铁. 实际是不需要的,因为桥架本身是导体.
SH/T 3081-2003
石油化工仪表接地设计规范     

2012-07-31_160005.jpg

2. 如果桥架是非金属材料,则无需保护接地和工作接地
3. 给你一个桥架的接地标准图供你参考.
2012-07-31_161738.jpg

我每次做设计,所有的穿线管保护接地如图所示,桥架中敷设扁铁,这样做总感觉有点资源浪费。
这条规定,也许对你有用

 

发表于 2012-7-31 16:23:50

点评

好东西收了  发表于 2013-8-7 12:50

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
liuyuqian 发表于 2012-7-26 10:54
楼主,你好!
仪表桥架中是否需要需要敷设接地扁铁,有没有什么硬性标准。
我每次做设计,所有的穿线管保 ...

漏了一个附件
2012-07-31_161311.jpg

 

发表于 2012-7-31 16:26:32

点评

学习了,仪表接地确实是个挺重要的问题。  发表于 2014-7-30 09:56

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
sky_ly1314 发表于 2012-7-30 23:21
您好,最近再做一个脱碳项目,是中游净化工段,对于流量的调节,应使用流量调节阀还是压力调节阀更合适么? ...

不好意思,你的问题我不是十分理解

我猜你说的不是自力式调节阀.

对于远程控制的调节阀,如果是流量控制回路 根据仪表回路命名规则, 只能叫流量调节阀.


 

发表于 2012-7-31 16:37:28

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
jml11 发表于 2012-7-31 08:56
请教一下,关于零点气 和量程气的问题啊,他们是怎么较仪表的啊。

我没有太多这方面的经验.

我的建议是咨询厂家或看厂家的使用说明书.

 

发表于 2012-7-31 16:39:31

点评

相当于两个标准气来校验相对应的两个点而已,调整看每个仪器,有的电路板上有定位器 , 有的可以借助手操器调整。  发表于 2014-8-26 19:46
零点气和量程气只是给你个标准值,通入零点气你的分析仪表应该显示零点气的浓度值,同样通入量程气分析仪表应该显示该浓度值,否则就需调整仪表,详细操作见随机仪表资料,很简单的操作  发表于 2013-9-3 09:30

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

huaf1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
头衔:  TA暂未设置 
楼主,你好!我有问题请教你!
我们新建公司的产品,想要专供化工行业的液体配料给料,化学液体可能需求的量不大,但是精确度要求很高

描述:
  一批批重复混合配制,无沉淀堆积。
  液体工艺包括平坦泥浆、以氢氟酸和氢氧化铵为基础的腐蚀性的酸液以及可燃性的汽油和酒精特需工艺等
  与传统测量方法如流量表、计量泵和秤重技术相比,我们的技术是唯一不用移动部件、无关键性的孔洞、无特殊电子元件,不会因震动而敏感受损变形的测量转运方法,不会有溢流出少量液体来弄脏相关设备的可能。

结果:
    品管调配准确度提高了60%
      3年不需要对仪器精度进行校核,其重复性给料精度准确无误
    使用项目产品后,产品瑕疵率减少40%。

简单的说,应该就是在生产过程中需要用到的多种液体原料配料经过定量混合后,精确的加入主料中,(间断式生产,一批批的),每个批次的精确度都很高,且比例误差极小。

请教版主这种设备在化工行业推广的可能性,需求大不大,因为我不是化工业内人士,所以特地来请教你!

补充:此设备原来在美国是专供于半导体微电子行业生产过程中使用,现想在国内推广至化工行业等需求液体连续、重复、稳定、精确度的产业。还有另外一个就是石油采出来后是不是需要用一种去乳剂的东西,但是这个如果温差大的话,比如大庆油田,因温度导致粘度变化后用流量计就不准确影响产品质量,而我们的设备能够解决这个问题不受温度变化的影响保证精度,这个在石油方面也去推广的话有没有前景?

再次感谢楼主了,我非常需要专业人士的建议,来做一些决定。

 

发表于 2012-7-31 22:16:50

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shaochuan84VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
我单位的终止剂加入阀原设置是气故障保持,电故障关,现在想更改为气故障保持,电故障开,妥否?

 

发表于 2012-8-1 13:43:55

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangxiaoshuaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
请问 为什么有些调节阀有一个排凝 有些调节阀有两个排凝????

 

发表于 2012-8-1 18:41:48

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-25 06:11

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.121984 second(s), 96 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197