【海川化工论坛】-海川网-化海川流

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

  企业会员★↓【品牌】     统计
信息推荐  -  【 品牌 

[行业动态] 【JST-015】化工过程控制与仪表一对一答疑【技术更新至1818楼】

[复制链接]
359388 |2276
阅读字号:
zccchunchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
支持楼主一下
问题:
1、请教,关于联锁,能否给出一个明确的定义,百度上的好像是针对什么铁路的,楼主能否根据自己的理解,或者有无参考书籍给化工上的联锁给一个比较详尽的定义。
2、关于控制方案的选择,虽然说控制方案的选择是工艺来选择的,仪表专业只负责来实现,关于如何从工艺提出要求到仪表来实现这个过程,能否推荐一些相关的书或资料看看。
谢谢

 

发表于 2012-7-5 12:44:24

评分

6

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zccchunchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
小飞V5 发表于 2012-7-7 09:13
楼主,我新人一个, 入仪表行业才不到两年,感觉到了迷茫区, 不知道是否坚持继续仪表行业, 感觉很多东西表 ...

建议你去一个化工项目待上2  3 年,经历一下化工仪表的选型,采购,安装调试等等,这样成长会快一些。
表面学的好,深入就不行了,说明你对理论知识的理解还是不够深入,现在工作了,可以从工作方面入手,多看一些实践性强一点的书籍。
另外,多动手也是一个不错的事情。

 

发表于 2012-7-9 14:40:43

评分

6

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

zccchunchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
提问:
1、介质,丙酮;仪表类型,孔板流量计。 问题:此流量计连接到联锁,如果流量与其他比例不在范围内就会引发联锁起跳,整个装置停车,但是,此管道上是负压操作,在投用时,每次都要对流量计的引压管人工投用,保证引压管全部充满液相,稍不留意,,不全部液相,就会导致流量波动很大,或者是阀门关闭不严,漏一点点气进去,流量就出问题,引发跳车,不知道对这样的流量计,有什么建议,是从选型上,还是现场安装,还是操作,还是DCS联锁设置等方面都可以。
2、对于一些负压表,包括压力变送器,或者是双法兰的,正常情况下是在负压下操作,停车或者开车,难以避免的会出现正压,在仪表选型方面应该注意什么。  另外,一些正常工况是正压,但是异常的时候,或者操作异常的时候会出现负压的情况,这样的仪表,在选型方面又要注意什么。
3、在联锁设置时,我们通常遇到这样的问题,10个温度点,其中一个出问题的时候,就引发联锁起跳,但 多次因为仪表本身的原因,比如说进水短路,等故障导致停车,因停车后果会比较严重,而仪表故障的时候,多数是突变(温度突然由100 变为250,或者突然由100变为0),我记得有仪表工程师说过,在一些DCS 系统中,可以设置一些程序,对一些突变进行屏蔽,比如说,一秒钟内,温度变化5度以内视为仪表正常,5度以外视为仪表异常,如果是仪表异常可以不算入联锁系统之内的,不知道是不是有这样的说法或做法,但是又说了,这样的系统会消耗大量的系统资源,运行起来太麻烦,不知道如何解释,又有什么良策。

 

发表于 2012-7-9 14:52:00

评分

4

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zccchunchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
shell 发表于 2012-7-10 09:56
1、介质,丙酮;仪表类型,孔板流量计。 问题:此流量计连接到联锁,如果流量与其他比例不在范围内就会引 ...

谢谢您的回答,依然有疑问

1、投用规范,气密都没问题,问题是工况如此,在这个管道上,工艺操作是 先抽负压,再进物料,这样必然导致引压管内是负压,这个时候单靠丙酮的重力来充满引压管是不可能的,从三阀组那边排气也是不可能的(负压),我们通常的操作是,在引压管排放管接一桶丙酮,开启排放阀,让负压抽取丙酮进入引压管,直至引压管充满(通常一桶丙酮差不多抽完刚刚好)。  只是想问问  就这样的工况,在选型,或者是配管要求等方面有无可取的建议,避免这种人为的投用方式。
2、对于负压工况的压力变送器可以承受一定量的正压,这个仪表专业也告诉过我,在选型注意提出就好 ,那么 正压工况的变送器能承受负压么,异常的负压操作,会对正压变送器产生什么影响呢,会损坏变送器或者引起精度变化之类的么??
3、对于多选一的联锁,多用表肯定是解决不了问题的,只能是提高表的质量,现在国内贴牌的非常常见,代理的也是不在少数,很多时候这个是我们无法把握的,当然,建议用纯进口的质量上应该是有保证一点,现在就是不谈仪表质量的情况下,出现这样的问题嘛。

 

发表于 2012-7-10 12:32:42

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zccchunchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
wwwj12 发表于 2015-8-13 14:12
对于串级控制方案,如加热炉出口温度为主控,燃料气流量为副控,串级控制的PID如何整定以及如何投运??? ...

对于串级控制方案,如加热炉出口温度为主控,燃料气流量为副控,串级控制的PID如何整定以及如何投运????能否举例详细介绍一下,最近整定感觉不得法。

我们一般这么投用串级回路。
温度为主控,流量为副控, 先 温度投手动,燃气为自动,调整的某流量下,温度基本稳定;计算温度输出是否和燃气流量的串级输入一致,若一致,温度设置仍然为手动,流量为串级,此时,人只需要输入温度的输出值,而不需要直接修改流量值,调整至温度稳定后,温度设置为自动; 串级完成。

PID整定, 记得仪表工程师 说过这么些话,希望对你PID整定有帮助。
对于温度的PID调整,一定要观察到 流量调整多久后温度才响应,流量调整多少,温度对应响应都是,然后再动手调。 温度滞后大的,微分就加大;流量对温度影响大的,比例就减小; 积分一般看流量调整后温度的响应时间,时间长,积分时间就长。  这个只是基本思路,具体还应根据各串级回路的具体情况慢慢调整。

从自己调PID的经历看,不是每个串级回路的PID参数都能调好的,外界干扰大时,怎么调都不行。

 

发表于 2015-8-17 09:38:33

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-23 19:44

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.045057 second(s), 47 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197