原帖由 lxch99128 于 2009-4-19 14:59 发表
我这里的CS3000总会出现这样一个问题:冗余的模拟输入卡,其中一块出现故障报警,将其拔插一次立刻恢复正常,可是过不了多久又会出现类似的情况。
是不是CS3000本身就有这样一个毛病还是别的原因啊?
原帖由 hbtmlyt 于 2009-4-20 18:49 发表
请问一下控制室的CS3000里面的工程没法在线下装了,在离线下装时,需要做些什么准备工作以及注意什么?(不知道能不能从控制器里面把程序回读上来,就像PLC一样,呵呵?)
原帖由 doggod 于 2009-4-21 22:48 发表
加热炉控制系统使用的CS1000 DCS,现在出现一个CPU指示灯全都是灭的,另一CPU在这个CPU出现问题后自动转成运行CPU。那个全灭登的cpu,这个情况如何处理,是哪里有问题了?是否CPU电池过期导致灯等全灭?还是CPU硬件故障 ...
原帖由 matrixwhiz 于 2009-4-22 21:18 发表
全局开关其实没啥神秘的。作用是在几个控制站之间共享一个开关面板。
要想使用,在FCS 的 STNDEF ,控制站定义里必须把 BUFFER SIZE 设为非零。比如设为 32.
然后定义这个全局开关在哪几个站之间共享。
再试试,是 ...
原帖由 emagiz 于 2009-4-23 08:46 发表
BUFFER SIZE 我找到了,但是“定义这个全局开关在哪几个站之间共享”该在哪儿定义呢??
还有请问在另一个站该如何调用,这样可以么?
原帖由 matrixwhiz 于 2009-4-23 18:41 发表
完全正确。
不过后面的关于引用全局开关的语法可能有点问题。
全局开关的名字是 %GS001,%GS002 之类,不用引用后面的 S0101之类。
因为既然是全局开关,就是在所有的站间(已经设置参与全局的站)只有一个地址其 ...
欢迎光临 海川化工论坛-海川网-【化海川流】 (https://bbs.hcbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |