【海川化工论坛】-海川网-化海川流

标题: 高手指教:冷凝水回收系统冷凝水泵选型及控制问题 [打印本页]

作者: shanxiuchuan    时间: 2023-3-17 21:54
标题: 高手指教:冷凝水回收系统冷凝水泵选型及控制问题
如图,一套多组蒸汽干燥系统,蒸汽加热后冷凝水分别进入闪蒸罐。
其中2个闪蒸罐,一个是真空状态(如-80kPa),选用变频泵,液位通过调节泵转速进行控制;
而另一个是正压(如25kPa),选用定频泵,液位通过调节液位控制阀进行控制。



已经参考类似的几个项目,闪蒸罐是真空(负压)的工况下,有选用定频泵+调节阀的,也有选变频泵的,但在闪蒸罐是正压的工况下,几个参考项目选用的都是定频泵+调节阀。

问题:类似的这种闪蒸罐,如果是真空工况(负压),能否选用变频泵并通过调泵转速控制液位?如果不能,会出现什么后果?请帮忙分析下理论原因?

目前找到的所有参考项目还没有发现正压工况选用变频泵的情况。。。
如果需要,可设置适当红包奖励,真心感谢!!


作者: 路华德    时间: 2023-3-17 21:55
在负压工况下,使用变频泵控制液位是可行的。因为在这种情况下,液位的变化主要是由蒸发引起的,而蒸发量与闪蒸罐内部温度和压力有关,而不是与泵的流量和压力有关。因此,通过调节泵的转速可以达到控制液位的效果。

但是,在正压工况下,流量和压力控制着液位的变化,变频泵的流量和压力输出受到多种因素的影响,因此无法准确地控制液位。因此,一般会选用定频泵加液位控制阀来控制液位。

需要注意的是,无论是负压工况还是正压工况,都需要根据具体的工艺条件和设备参数来选择合适的泵和控制方式。同时,还需要进行实地测试和优化,以确保系统运行稳定、可靠并且达到预期效果。
.
作者: shanxiuchuan    时间: 2023-3-17 22:24
路华德 发表于 2023-3-17 21:55
在负压工况下,使用变频泵控制液位是可行的。因为在这种情况下,液位的变化主要是由蒸发引起的,而蒸发量与 ...

实际闪蒸罐是有压力控制的,如果闪蒸罐压力基本稳定不变的话,即使正压,液位是不是可以比较好的得到控制?也就是说变频泵是不是也可以?
作者: 寧瀞致逺    时间: 2023-3-17 23:22
设计院各个专业是怎么相互提条件的
作者: 淡如风    时间: 2023-3-21 08:18
负压闪蒸罐最好采用定频泵+调节阀控制液位。若采用变频泵控制,当流量不稳定时,随着泵的转速变慢,会出现倒吸现象,即物料会顺着泵逆流进入闪蒸罐,闪蒸罐液位很难控制。
作者: symc    时间: 2023-3-23 16:48
在闪蒸工艺上,实际上无论闪蒸罐是正压或是负压,使用变频泵都没什么意义——这是对于以离心作用原理来进行流体输送的泵而言,之所以变频泵没有什么价值,是由于其工作的特性决定的,在转速一旦低于设计点转速时,显然的,其扬程将会迅速降低,在实际工况条件下,凡是采用变频泵的多数都是对于扬程降低没有影响的工艺(其实质是选型初期扬程选的很大),尤其是当闪蒸罐内是真空状态下时,降低扬程将会迅速导致NPSH.r改变,进一步的,这就将导致流体泵无法完成流体输送要求,如何按照你的图,除非是闪蒸罐内的液面和流体泵之间具有足够的高度……
作者: CR12    时间: 2023-3-24 10:03
这个图是用啥软件画的
作者: shanxiuchuan    时间: 2023-3-24 17:40
淡如风 发表于 2023-3-21 08:18
负压闪蒸罐最好采用定频泵+调节阀控制液位。若采用变频泵控制,当流量不稳定时,随着泵的转速变慢,会出现 ...

你说的负压闪蒸罐最好采用定频泵+调节阀控制液位,跟我见到的实际案例正好相反,我找了多个项目案例,基本是:
- 正压闪蒸罐,定频泵+液位控制阀
- 负压闪蒸罐,变频泵或者定频泵+液位控制阀
感觉你的结论有待商榷。