化石东 发表于 2023-3-11 13:52
参考
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2927677
无心的大熊猫 发表于 2023-3-11 12:05
机泵的用电量计算方法需要考虑多个因素,包括额定功率、变频控制、电流大小等。根据您提供的信息,以下是我 ...
等候者 发表于 2023-3-12 09:28
你确定变频是40%,不是40Hz?如是40Hz,则15*0.8*0.8*0.8=7.68Kw