标题: 求问机泵的用电量计算方法 [打印本页]

作者: 天意_EAaKy    时间: 2023-3-11 12:05
标题: 求问机泵的用电量计算方法
我想问一下,机泵用电哪样算比较准确, 一台机泵的点击额定功率是15KW,给的变频是40%,那么实际功率是15X(0.4X0.4X0.4)=0.96KW。是这样算吗?   这台泵有电流指示,40%变频时的电流是18A,那么如果用P=UI这样算的话,P=UI=18X380=6.84KW,这两种方法算出来的功率差别也太大了,应该是用哪个算出来的准呢?

作者: 无心的大熊猫    时间: 2023-3-11 12:05
机泵的用电量计算方法需要考虑多个因素,包括额定功率、变频控制、电流大小等。根据您提供的信息,以下是我的回答:

首先,您的计算公式有误。按照您提供的数据,实际功率应该是:15 × (0.4 × 0.4 × 0.4) = 1.536 kW,而不是0.96 kW。

其次,电流指示显示的电流值18A是在40%变频下的电流值,也就是说,这是变频器输出的电流值,而不是电机实际消耗的电流值。如果要计算机泵的真实用电量,应该考虑到功率因数和效率等因素,P=UI这种简单的计算方法并不准确。

因此,为了更准确地计算机泵的用电量,建议使用电表直接测量电机的功率。另外,最好在不同负载下测量电机的功率,这样可以得出机泵在不同工况下的用电量。
-
作者: 化石东    时间: 2023-3-11 13:52
参考
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2927677
作者: 天意_EAaKy    时间: 2023-3-11 19:59
化石东 发表于 2023-3-11 13:52
参考
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2927677

好的,谢谢
作者: 天意_EAaKy    时间: 2023-3-11 19:59
无心的大熊猫 发表于 2023-3-11 12:05
机泵的用电量计算方法需要考虑多个因素,包括额定功率、变频控制、电流大小等。根据您提供的信息,以下是我 ...

好的,太感谢了
作者: 无心的大熊猫    时间: 2023-3-11 20:00
不客气,希望我的回答能对您有所帮助!如果您还有其他问题,欢迎随时提出。
-
作者: 等候者    时间: 2023-3-12 09:28
你确定变频是40%,不是40Hz?如是40Hz,则15*0.8*0.8*0.8=7.68Kw
作者: 天意_EAaKy    时间: 2023-3-29 13:14
等候者 发表于 2023-3-12 09:28
你确定变频是40%,不是40Hz?如是40Hz,则15*0.8*0.8*0.8=7.68Kw

是的,我也怀疑过是Hz,喊电工去查过了,确实是变频