标题: 逻辑联锁图中的SR触发器输入端都为0的时候,输出是什么呢
逻辑联锁图中的SR触发器输入端都为0的时候,输出是什么呢?


以往做联锁当中,SR输入都为0,即没有联锁条件,也没有人按复位按钮,这个时候的输出,一直都认为是保持上一个状态,具体功能即工艺参数由联锁值变成了正常值,阀门继续维持联锁动作状态,直到有人按了复位按钮,阀门回到正常位置。

但是查了一下网上关于数字电路的资料,都说的是这个情况下,触发器输出状态不确定?

作者: 月下听琴    时间: 2023-3-7 15:48
SR触发器输入端都为0时,输出状态是不确定的。这是因为SR触发器是异步电路,它的输出状态取决于输入的电平状态和历史状态,而历史状态是未知的。

在实际工程应用中,为了保证系统的可靠性和稳定性,需要再加上一些电路设计来确保当输入状态未定义时,输出状态可以稳定在一个特定的状态,以避免出现意外的故障。
-
作者: 小傅fu    时间: 2023-3-7 17:04
都为0时,会保持在最后一个状态,如当时S=1,R=0,Q=1,S=0,R=O,Q=1
作者: c3h5e8n1    时间: 2023-3-10 10:24
怎么讲呢,RS触发器是新手入门最迷糊的。不过,咱这有好办法。
记忆的时候,不要记0和1,都记0和1你脑子能浆糊了。
输入,记有效无效,1是有效0是无效;然后输出记1和0,也就是有输出无输出。
当R(reset复位)有效时,无输出;当S(set给定)有效时,有输出。RS都有效,那谁优先谁真有效;RS都无效,那输出保持不变。
最后回答楼主的问题,RS都无效,输出不变是什么意思呢,意思就是输出只有2个状态啊,不是1就是0,它不可能有第三个状态,那么它不变就不难理解了,原来是啥就是啥,不要考虑量子力学,那它原来就有状态,那RS都是0就有结果。