标题: 请问大水量调节PH,精度要求还比较高,建水池成本太大没地方没,有什么好办法吗?
请问大水量调节PH,精度要求还比较高,建水池成本太大没地方没,有什么好办法吗?

作者: dim_song    时间: 2023-3-7 10:30
针对大水量调节PH的问题,您可以考虑使用化学添加剂或电化学方法进行调节。其中,化学添加剂可以通过自动控制系统实现精确控制,但需要考虑使用成本及对环境的影响。而电化学方法可以通过电解调节水的PH值,其优点是操作简单且对水质无污染,但需要设备初期投资,并且需要定期维护保养。根据不同的情况,选择适合自己的方法进行大水量调节PH。
-
作者: 疑似良民    时间: 2023-3-7 10:31
多大水量,多高精度,你倒是把条件说清楚啊。
作者: zb030121eric    时间: 2023-3-7 10:50
疑似良民 发表于 2023-3-7 10:31
多大水量,多高精度,你倒是把条件说清楚啊。

2万吨每天,用酸调节PH从中性到3,波动范围要小
作者: 疑似良民    时间: 2023-3-7 11:20
zb030121eric 发表于 2023-3-7 10:50
2万吨每天,用酸调节PH从中性到3,波动范围要小

这么大用量,只能挖池子加药了,做储罐占地也小不了,还不如挖池子。
作者: 清城君    时间: 2023-3-7 11:47
zb030121eric 发表于 2023-3-7 10:50
2万吨每天,用酸调节PH从中性到3,波动范围要小

这个数据很离谱你知道吗?
2万吨每天,就是830方/小时。PH从7到3,氢离子摩尔浓度达到0.001mlo/l。用浓硫酸来配,每小时要添加40吨的硫酸。自己家产就算了,买的话一小时要加一车。这是什么项目
作者: xt1840    时间: 2023-3-7 16:35
清城君 发表于 2023-3-7 11:47
这个数据很离谱你知道吗?
2万吨每天,就是830方/小时。PH从7到3,氢离子摩尔浓度达到0.001mlo/l。用浓 ...

40公斤
作者: 清城君    时间: 2023-3-7 16:58
xt1840 发表于 2023-3-7 16:35
40公斤

没错是40kg。mol算出来是克,我算错单位了
作者: kid1986    时间: 2023-3-8 13:43
你的水量太大,而且pH变化范围也很大,需要的酸量大,如果不在一个稳定的环境中调节如何实现精度要求高呢?
作者: Smileman_QJK4K    时间: 2023-3-9 09:53
如果你的水质、水量非常稳定,那么通过自动控制系统精确投加药剂到管道中(最好设一段管道混合器)理论上是可以实现的。
作者: 默然EQMR    时间: 2023-3-9 13:22
管道混合器,多级串联的方式。

作者: as_zerg    时间: 2023-3-10 10:10
管道混合器很难,因为他这个水量太大了,很难精准调控到PH3
作者: wycasia    时间: 2023-3-11 11:22
在泵入口加,通过叶轮搅拌混合
通过前馈控制保证精度
作者: wfdwrm    时间: 2023-3-11 17:58
上一套自动在线调节PH值装置,花钱也不多,控制效果好。
作者: 人群中穿梭    时间: 2023-3-12 20:49
调节PH的,这个我也设计过,在现场设置一台酸储罐,然后设置离心泵两台(分别接你的储罐底部及水储罐底部,如果水压满足要求,可以取消泵),泵后均设置流量计加调节阀,一起进入混合器,出来的物料就是配好的物料,温度的上升在这么大的循环量,估计也就几度,可以忽律不计;混合器要选好,如果感觉非常重要,可以在现场再设置一个水池,泵24小时打循环,混合器后进入该池,定期取样分析;一般结果混合器应该就没有问题了,流量及及调节阀的参数一定要选准确,施工也要特别注意;
作者: 914222949    时间: 2023-3-18 16:49
混合器实现没问题,流量虽然大,但可以加多套装置
作者: wang4585ln    时间: 2023-3-24 07:37
不现实,要求太苛刻。这么大的水量和控制精度要求,投资很大。