【海川化工论坛】-海川网-化海川流

标题: 关于火炬管道推力事宜的讨论 [打印本页]

作者: 宋翔宇    时间: 2023-1-17 20:55
标题: 关于火炬管道推力事宜的讨论
石化3009中要求了各种管径下的推力取值。且要求推力不累加。问题1 受地理位置限制,补偿器的臂长较短,致使应力计算的推力数值接近规范要求的推力的情况下,是否考虑液击产生的冲击力,如果考虑如何考虑? 问题2 推力不叠加,火炬气的泄放是否不会出现同时泄放。

作者: say_1001_plz    时间: 2023-3-14 13:13
问题1,这个应该是已经考虑了凝液的冲击,全厂可燃性气体排放系统管道必须具有一定的坡度,并能够及时将凝结液分离出去,以避免管道内产生段塞流或两相流震动危及整个系统的安全。而且上游都有分液罐。问题2,火炬气还是可能会出现同时泄放的可能,这个要从上游装置的排放工况来考虑,只是说不能简单的线性叠加。