罐区外防火堤踏步宽度有疏散距离要求吗?
[打印本页]
作者:
cj678
时间:
2022-11-21 11:22
标题:
罐区外防火堤踏步宽度有疏散距离要求吗?
我司危险化学品罐区防火堤处设置踏步,设计踏步宽度1.0米,安装护栏后,踏步宽度净宽为0.9米,消防验收说不符合疏散距离,但一直没找到相关规范?请教各位有没有相应的规范?
作者:
ZHZJJNTJSCN
时间:
2022-11-26 09:29
疏散距离不是指宽度,而是指踏步的布置,好像是不能大于60米。
作者:
cj678
时间:
2022-11-26 11:29
ZHZJJNTJSCN 发表于 2022-11-26 09:29
疏散距离不是指宽度,而是指踏步的布置,好像是不能大于60米。
谢谢,有没有具体的规范?
作者:
ZHZJJNTJSCN
时间:
2022-11-26 21:51
GB50160-2018,第6.2.17条
作者:
飞虎小桃
时间:
2022-12-1 08:32
石化规:6.2.17 防火堤及隔堤应符合下列规定:
1. 防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的静压,且不应渗漏;
2. 立式储罐防火堤的高度应为计算高度加0.2m,但不应低于1.0m(以堤内设计地坪标高为准),且不宜高于2.2m(以堤外3m范围内设计地坪标高为准);卧式储罐防火堤的高度不应低于0.5m(以堤内设计地坪标高为准);
3. 立式储罐组内隔堤的高度不应低于0.5m;卧式储罐组内隔堤的高度不应低于0.3m;
4. 管道穿堤处应采用不燃烧材料严密封闭;
5. 在防火堤内雨水沟穿堤处应采取防止可燃液体流出堤外的措施;
6. 在防火堤的不同方位上应设置人行台阶或坡道,同一方位上两相邻人行台阶或坡道之间距离不宜大于60m;隔堤应设置人行台阶。