标题: 金属卧罐是否可以使用电容式液位计? [打印本页]

作者: wx_Wang81529    时间: 2022-11-15 14:41
标题: 金属卧罐是否可以使用电容式液位计?
卧罐也立罐的区别在于,电容液位计安装在立罐中,液位计杆与容器外壁间是平行的,距离不变,而卧罐,液位计杆与外壁间不是平行的,这种情况是否可以使用电容液位计?罐体材质是金属

作者: zc7993646    时间: 2022-11-15 19:06
你是把立罐放倒?
如果是这样你就改测量孔和测量高度,另外选择合适的液位计。
不想开孔就用外贴式声波液位计。
作者: ☆star--海    时间: 2022-11-24 08:48
选带保护管的电容式液位计
作者: fengxiaosa    时间: 2022-11-25 15:46
.
楼主的担心是有道理的。

对于卧罐顶装电容液位计,通常有两种解决方案:一是罐内设置测量井(测量套管);二是采用自带外电极的测量电极。