qisiliang274 发表于 2022-11-15 10:12
您的意思如果两者之间的距离 400米以内,就没有任何技术问题?
fengxiaosa 发表于 2022-11-16 16:09
.
200m距离上热电偶/热电阻直接进PLC/DCS没有问题,前提是电缆按标准设计、敷设。
qisiliang274 发表于 2022-11-16 22:47
您好,您说和我碰到的说法应该是一致的,像我们原来小电厂对这个好像没有特别的要求。
但做石油化工的人 ...
fengxiaosa 发表于 2022-11-17 14:13
电站的技术人员,重心都在输变电、大型动设备和热工效率上,对常规调节一直偏保守。化工行业使用变送器 ...
ssln123 发表于 2022-11-19 10:44
进口温变也不便宜 ,加温变相当于现场多了一个故障点 。加温变可以提高抗干扰(热偶) ,节约电缆成本。 ...
艾可特自动化 发表于 2022-11-22 19:45
还是买变送器划得来,同样线路你买补偿导线的线比你买RVVP-2*1.5信号线来说贵不止一个变送器的钱,
qisiliang274 发表于 2022-11-24 09:58
补偿导线这么贵啊?得几千块?您说的性价比高 对进口 国产温度变送器都一样吗
myface 发表于 2022-11-24 10:39
进口的装在接线盒里的变送器哪怕是进口品牌一般也不会超过2000的,一千多已经很不错了,国产的一两百都不 ...
qisiliang274 发表于 2022-11-24 18:25
您的意思是如果是单纯热电阻 补偿导线是要从现场到主控室,但是如果是变送器 可能就只需要热电阻到变送器 ...
myface 发表于 2022-11-25 09:17
热电阻不需要补偿,热电偶才需要补偿线。
变送器一般是和热阻/热偶组装在一起的。
变送器出来是普通的 ...
qisiliang274 发表于 2022-11-25 09:58
噢,我们那个是窑炉的热电偶 我想着如果是一体温变,怕烧坏了,您的意思是热电阻 热电偶多数是三线或四 ...
myface 发表于 2022-11-28 08:58
热电偶是两线的,但是特殊的补偿导线。我觉得你还是先把基本的概念理一理吧,太乱了。
qisiliang274 发表于 2022-11-28 09:09
多谢,本身做工艺的 去做仪表 我个人也觉得好梦幻,谢谢您的指导啊