海川化工论坛-海川网-【化海川流】

标题: 液碱和硫化钠溶液的pH值的问题。 [打印本页]

作者: shiworkstation    时间: 2021-8-30 12:03
标题: 液碱和硫化钠溶液的pH值的问题。
使用液碱吸收硫化氢气体得到硫化钠溶液。
想通过pH仪表检测吸收的情况,但是建设单位说有些问题:
1.他们使用pH试纸检测过,吸收过程pH值变化都不大。硫化钠溶液也是碱性的。
2.为了防止硫化钠析出,需要给容器伴热,较高的温度不利于pH仪表。

pH计真的就不能用吗?

作者: WQH518    时间: 2021-8-30 12:48
建议实验室测试一下。先取适量分析纯的硫化钠试样,配制成一定浓度的水溶液,测试相应的 PH 值,作出 PH 值与浓度的关系曲线;如果怀疑温度也是影响 PH 值的因素,则做一下不同温度下的测试数据。

过碱度对 PH 值的影响:可以在前述的硫化钠试样溶液中滴加少量的烧碱溶液,测定不同过碱量对硫化钠溶液 PH 值的影响。如果过碱度对 PH 值的影响比较显著,应该可以采用在线 PH 计来控制吸收过程的过碱度及碱液加入流量。
作者: yidiandian23    时间: 2021-9-22 17:28
如果说高温环境的话,其实也有适用于高温检测环境的ph电极,即便是选择ph在线分析仪,也有特殊材质比较适合高温溶液的。你们建设单位之所以说不合适,大概是因为目前的ph仪表不耐高温吧。普通的ph电极在高温下很容易损坏,影响适用寿命。
作者: pwl1205    时间: 2021-9-22 17:36
液碱过量的话,PH快14了,基本变化不大的
作者: qugd    时间: 2021-12-1 09:50
由于硫化氢与氢氧化钠反应是弱酸与强碱的反应,反应过程中pH变化不是很大,另外由于要抑制形成的硫化钠水解,碱必须是过量的,这些过量的碱的存在,是整体体系稳定的因素,也是保持体系一直在强碱性的因素。用pH监测硫化氢吸收液的碱性变化,效果不是很好,并且pH电极需要使用能够耐受硫化物干扰的电极,并且需要一定的维护。温度不是影响 的主要因素,因为现在许多pH电极,是可以耐受较高的温度的,但使用寿命是会受温度的影响。

楼主可以将工艺条件提出 来,让有经验的在线分析技术人员参考一下,可能会得到稍有改进的建议或方案。提醒您一下,试图用很简单的方法和很低的采购成本,解决一些棘手的工艺在线分析问题,到头来只会是事倍功半。
作者: 帅华    时间: 2022-10-6 17:37
硫化钠溶液加热采用什么加热?加热会不会释放硫化氢气体、怎么能避免结晶呢
作者: 森林RCBY    时间: 2023-2-26 11:28
帅华 发表于 2022-10-6 17:37
硫化钠溶液加热采用什么加热?加热会不会释放硫化氢气体、怎么能避免结晶呢

同问




欢迎光临 海川化工论坛-海川网-【化海川流】 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.4