【海川化工论坛】-海川网-化海川流

标题: 【转】危化品重大危险源企业专项督导核查查出的这些问题,你的企业有吗? [打印本页]

作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-3 18:06
标题: 【转】危化品重大危险源企业专项督导核查查出的这些问题,你的企业有吗?
本帖最后由 沙漠里的游鱼 于 2021-7-3 18:08 编辑

危化品重大危险源企业专项督导核查查出的这些问题,你的企业有吗?[url=]中国化学品安全协会[/url] [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]4天前

日前,为防控危化品重大安全风险,应急管理部派出6个工作组,赴北京、天津、河北、山东、江苏等14个重点省份开展危化品重大危险源企业专项督导核查。专家组查出了哪些问题?今日,小编汇总了各家媒体报道,希望业内各企业能避免同类问题出现。


在武汉:
企业擅自将苯罐扩容,擅自变更存储介质
近日,应急管理部危险化学品重大危险源企业专项督导核查第六组对武汉化学工业区内的两家企业进行督导核查,发现企业存在不按设计建设储罐、违规超量储存以及随意变更储存介质的行为。
在检查武汉xx石化科技有限公司(以下简称xx石化)时,督导核查组危险化学品专家宋东日经过查阅资料和现场测量,指出两处重大事故隐患。
第一处隐患是两座苯储罐设计容积为1000m3,实际建设储罐容积为1600m3,苯罐与周边储罐防火间距不满足《石油化工企业设计防火规范》GB50160的要求。
记者在采访中了解到,企业未按设计容量建设两座苯储罐,私自将罐增高近5m,存在违规建设、超量储存行为,这正是此次重大危险源企业专项督导核查的重点内容。

第二处隐患是该企业可燃气体和有毒气体检测报警系统没有独立设置,且苯气未按照有毒气体进行检测报警,不符合国家法令和规范的要求。
宋东日告诉记者:“苯是国家《高毒物品目录》中列为的高度危害化学品,必须安装有毒气体检测器。因为可燃气体检测器检测的是爆炸下限,其报警阈值远远超过了苯气职业健康危害的限值,采用可燃气体检测器不能及时有效检测出苯气的泄露,可能会对员工造成中毒或长期严重的健康损害。”




作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-3 18:07
另外,在检查消防水泵房时,督导核查组消防专家只看到了一部内线电话,专家指出:“消防电话是消防专用设备,不能用普通电话代替。”随后,专家来到配电室,发现也未设置消防专用电话。

专家介绍,按照《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的要求,消防控制室应设置消防电话总机,消防水泵房、配电间等应设置消防专用电话分机。消防专用电话网络应为独立的消防通信网络,因为消防专用电话线路的可靠性关系到火灾时消防通信指挥系统是否通畅,不能用一般的电话线路代替。







作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-3 18:08
在检查另一家武汉xx化工储运有限公司时,督导核查组危险化学品专家苟正华查阅企业重大危险源评估报告和安全设施设计专篇发现,企业T206储罐存储介质由甲醇变更为液碱,T207和T212储罐存储介质由乙醇变更为燃料油,但企业员工仅提供了一般变更管理申请表,无法提供设计变更文件。专家苟正华指出:“储存介质由易燃液体甲醇变更为腐蚀品液碱,企业仅对清罐作业风险进行了管控,未对储存的安全条件进行分析,根据《石油化工企业设计防火规范》,可燃液体与腐蚀性液体同罐组布置,应设隔堤;碱液储罐地面应进行防腐蚀处理。通过检查反映出企业变更管理存在较大漏洞,安全管控不到位。”

作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-3 18:09
在福州:总经理长期不在企业 责任制难落实

近日,应急管理部危险化学品重大危险源企业专项督导核查第五组对福建省福州市xxxxxx新材料有限公司开展专项督导核查。

该企业成立于2012年5月,位于福州市福清江阴化工园区。督导核查组查阅资料发现,该企业总经理同时担任xxxx化工公司法定代表人,办公地点在福州市区,除参与年度党委会等重要会议外,平时不在企业办公,安全生产责任制难以落实。

督导核查组表示,张家口“11·28”爆燃事故暴露出主要负责人长期不在岗,导致安全责任难以落实的问题,要深刻吸取教训,防止类似事故发生。

负责现场核查的专家发现,企业液氨罐区控制室、中控室通风系统新风入口处无可燃、有毒气体检测报警器;液氨球罐喷淋系统雨淋阀漏水,系统压力不足;液氨球罐区未设置消防水炮等多项安全隐患。

“通风系统新风入口处无可燃、有毒气体检测报警器,将导致有毒气体泄漏时,无法第一时间被发现,延误施救时间,造成人员伤亡事故。”督导核查组专家表示。

在检查该企业一级重大危险源罐区——液氨球罐区时,督导核查组现场“出题”,要求企业按照有关程序拉响“事故警报”,开展演练。

然而,在“事故警报”拉响几分钟后,该企业工艺处置队只有两人到场,并且未携带可燃气体探测仪和堵漏工具;企业专职消防队虽然迅速到场,消防车辆却随意停放。

演练结束后,督导核查组专家当场指出演练暴露出的问题,包括未组织现场侦检,未划定警戒区域,企业专职消防员未穿戴轻型防化服和空气呼吸器,工艺处置队和企业专职消防队应急处置能力不足。

“不能仅为演练而演练,而应该将演练当成事故来应对。”督导核查组专家表示,由于该企业未设置企业专职消防队,仅靠合作,出钱雇佣企业专职消防员,一旦发生突发事故,势必影响施救。建议与邻近企业专职消防站协商,组成联防,进一步完善与联防企业专职消防站协作和考核机制、联络机制,健全考核评价体系。

在向该企业的反馈会上,第五督导核查组组长郑双忠指出,危化品重大危险源企业要以此为契机,深刻吸取相关事故教训,切实落实好安全生产主体责任,及时整改发现的问题隐患。地方要举一反三,加强其他行业安全防范工作,全力推进各行各业持续健康发展。



作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-3 18:10
在上海:
应急器材过期缺失 检查表却对勾确认6月21日,在位于上海市奉贤区的上海xxxx物流有限公司厂区内,应急管理部危险化学品重大危险源企业专项督导核查第三组的专家开始对构成重大危险源的危化品仓库进行抽检。
在7-1号甲类仓库,专家发现,放在仓库一角的库房清理工具中,铜锹是有效的防爆工具,木柄上也贴着企业自制的“防爆工具”标志,但长柄畚斗却是摩擦地坪易产生火花的铁皮质地。专家指出:“同一危化品库房里应该用同样类型的工具,知道采用防爆铜锹,为啥使用畚斗时就想不到这一点呢?”
在仓库门口的巡检记录上,专家发现,6月13日至18日之间的记录缺失。企业人员辩称当时是端午假期。专家严肃指出:“安全巡检要天天进行,危险危害因素不会因为过节就不存在。退一步说,端午假期只有3天,但记录缺失了6天!”
在库房外的应急器材柜里,督导核查组人员发现,2个自吸过滤式防毒面具过期了,其有效期截止时间分别为2019年4月和2020年6月。“过期的防毒面具可能存在过滤失效、面具变形漏气等问题,无法对使用该产品的应急处置人员提供有效的安全防护。”督导核查组人员解释。在2-1号仓库的应急器材柜里,防毒面具同样过期。督导核查组人员对照贴在柜门上的应急器材清单查看,发现柜子里缺了4副防化手套。而应急器材柜月度检查表都打了确认对勾,还有检查人员签字,并没有记录任何异常。“这完全是走过场的检查!”专家说。
在5-1号恒温库房内,专家发现,新增的几台空调柜都未作接地连接,消防报警按钮的防爆接线口也没严格处理,失去防爆作用。专家还发现,所有抽查的仓库都没有按照规程进行上锁管理,且所有抽查库房的防火探测红外线发射器都被堆积的货物挡住,另一侧接收器无法接收红外信号。
“对危化品仓库的防火防爆问题决不能掉以轻心,必须严格按照安全技术标准执行,不能有任何马虎和敷衍。”专家说。
1个多小时的检查时间里,督导核查组人员检查出10多处隐患。而该企业在前期重大危险源专项自查中,却未查出任何隐患。督导核查组人员指出,安全生产不能做表面文章,管理应该更细致、更深入、更严格。

作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-3 18:12
在吉安市:
超试生产期限,已责令停产整改

6月19日,第六督导核查组赴江西省吉安市xxxx化工有限公司检查时发现,该企业4000吨杀虫单改扩建及其4200吨副产盐项目的试生产日期为2020年6月5日至2021年6月4日,已超半月,目前属于超期试生产状态,存在重大事故隐患。


  “你们的试生产超期了知道吗?”“为什么不做延期?”“你们在管理上存在很大漏洞!”面对督导核查组的连连质问,企业负责人面面相觑、点头承认。

江西xxxx化工有限公司是一家成立于1998年生产农药杀虫剂的老厂,目前涉及胺基化和氯气两处重点危险工艺,有液氯仓库3级(20吨)、甲类罐区3级、剧毒仓库4级三处重大危险源,重点监管的化学品有甲醇、二甲胺、三氯化磷,剧毒化学品有氰化钠、液氯。

督导核查组前往微型消防站检查时,要求企业员工现场操作正压式消防空气呼吸器的使用。企业员工在打开包装箱准备穿戴时,发现气瓶上的肩带出现了断裂。消防专家李宁宁随即要求其更换一套空气呼吸器再次进行操作。

“十分钟了,你还没有穿完,动作太慢了!一旦遇到氯气泄漏,这么长时间你肯定中毒了!你们没有定期培训吗?”企业员工拖拖拉拉,整个操作过程动作不规范,十分不熟练。

“建议你们搞个比赛,定期训练!”

专家还发现,包装箱内的空气呼吸器检查维护记录并没有填写。



此外,企业冷冻水车间内的交接班室对面是甲类生产装置,交接班室内有大量员工,没有按照《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》进行整改。危险化学品专家宋东日告诉记者:“这是非常危险的,涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室原则上不得布置在生产装置区内,一旦发生突发事故,现场的值班人员没有配备任何的防护装备,是根本无法及时撤离的。若需设置交接班室,就应当按照《石油化工控制室抗爆设计规范》中的规定,在2020年底以前完成抗爆设计、建设和加固。”

督导核查组要求江西xxxx化工有限公司立即停止试生产行为;当地应急部门要对其试生产超期行为进行调查处理,并及时反馈调查处理结果;地方政府要举一反三,对类似的试生产行为进行全面排查整治,依法严惩有关违法违规行为。

据悉,此次督导主要核查企业自查自改质量和落实主体责任等方面,是为了推动危险化学品安全专项整治、消防安全专项整治三年行动在攻坚之年取得更大成效,巩固“消地联合”监管机制,防控危险化学品重大危险源安全风险,为庆祝建党100周年营造安全稳定环境。



作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-3 18:14
在葫芦岛市:
负责人合格证过期 承诺公告复制粘贴

6月18日,应急管理部危险化学品重大危险源企业专项督导核查第四组到辽宁省葫芦岛市经济开发区化工园区xxxxxx铸造材料有限公司进行检查。

督导核查组专家刘国锐发现该企业所有有毒气体报警仪都没有显示数据。对此,该企业安全员表示:“我平时负责在装置外部的罐区、公用工程等区域巡逻和收集安全资料,不懂装置生产工艺和设备。”

“那你有没有隐患排查的工作职责?”刘国锐追问。

“我不知道,我不具备这个能力。我们有安全部部长。”该企业安全员回答。

然而,督导核查组检查发现,该企业安全生产责任制明确规定,安全员有“检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议”的职责。

督导核查组认为,该企业安全员不了解生产工艺设备基础知识和岗位职责,不具备履职能力。

在查阅资料时,督导核查组发现,该企业主要负责人的考核合格证已经过期。

对此,督导核查组组长张兴林表示,危险化学品安全生产是一项科学性、专业性很强的工作,企业主要负责人和安全生产管理人员只有掌握危险化学品安全生产基础知识、具备安全生产管理基本技能,才能真正落实企业安全生产主体责任。

在对该企业仓库进行检查时,督导核查组专家杨欣鸿向企业工作人员问道:“你知道甘油、硅烷等要储存在危险化学品专用仓库内吗?”

“不是很清楚。”

“你们这是成品仓库,不具备危险化学品储存条件,你知道吗?”杨欣鸿指出。

“知道。”该企业工作人员支支吾吾地表示,将立即安排工人把甘油、硅烷等搬出成品仓库。

督导核查组经过仔细询问和查阅审批台账发现,该仓库存放的物品与该公司2019年9月《安全评价报告》明确的仓库可存放物品不符,《安全评价报告》中无甘油、硅烷等。

督导核查组专家指出,这种情况属于《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第二十条规定的情形:未按国家标准分区分类储存危险化学品,超量、超品种储存危险化学品,相互禁配物质混放混存。

督导核查组在检查中还发现,该企业安全风险研判承诺公告完全复制粘贴模板,未认真履行相关工作要求;四级重大危险源糠醇储罐压力检测没有能够远传和连续记录;消防控制室通往疏散通道的门只是普通门、一些消防标识不清楚、消防控制室没有悬挂安全组织结构图和消防设备一览表等。

督导核查组指出,企业要强化安全管控措施,全面排查问题隐患,狠抓工作落实,力戒形式主义。地方各级政府及其有关部门要加快完善消地联合处置机制,紧抓工作落实,形成监管合力。



作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-3 18:15
在东营:
水泵房水管爆裂 消防水炮无加压效果

6月18日,应急管理部危险化学品重大危险源企业专项督导核查组第二组从山东省东营市7个县(区、开发区)270家重大危险源企业中,随机抽取到位于东营港经济开发区的重大危险源企业——xxxx化工股份有限公司,开展督导核查。


在检查企业消防水炮维保记录和检测记录时,督导核查组专家发现,该企业消防管网水压值半年来一直处于不规范状态,且无整改记录。 对此,专家决定前往现场核实。


在对一门消防水炮进行测试时,专家发现,该消防水炮完成直流及开花效果后,出水压力逐渐减小,在规定时间内无任何加压效果。 经查,发现该企业水泵房左侧一处水管爆裂,从裂缝处流出的水已经漫延到厂区地面。


原来,该企业临海,地下水位高,消防管网易受海水侵蚀,加之地下供水管网年久失修,导致水管耐压能力降低。


专家指出,该企业一旦发生火灾,消防管网将形同虚设,不能真正发挥作用;建议该企业尽快组织整改,更换新的管网,尽快彻底修缮,并加强定期维保。


在随后检查中,专家发现,该企业灭火和应急预案还需完善,工艺处置与消防处置合成演练少。专家要求企业工艺处置队和企业消防队加强联合演练,切实提高应急处置能力。


督导核查组要求企业按照专家意见立即整改,举一反三,全面排查整改隐患;当地应急管理部门和消防救援机构依法依规严肃处理。


督导核查结束后,东营港经济开发区应急管理局和消防救援大队带领安全、消防专家,连夜到企业召开现场整改会议,针对消防管网压力不足、消防管道爆裂问题,责令该企业立即停产整顿。整顿期间,消防救援大队将抽调消防车和消防员到企业应急备勤,确保安全。


6月19日12时,东营港经济开发区应急管理局和消防救援大队组织专家到该企业进行复查,发现该企业已停工整改,消防管网水压不足、管网爆裂的问题已经整改,可以使用。在督导核查组发现的问题、隐患中,已有9条得到全面整改;针对其他问题、隐患,该企业已制定整改方案。



作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-3 18:16
在抚顺:
储罐间距不足 负责人无证上岗

“罐体怎么挨得这么近?有没有量过距离?看起来间距都不合格。”近日,应急管理部危险化学品重大危险源企业专项督导核查组第四组在辽宁省抚顺市检查xxxx化工有限公司时,督导核查组专家刘国锐一步入储罐区,就指出了问题。


xxxx化工有限公司属于危险化学品重大危险源企业,主要产品为原甲酸三甲酯,该企业因安全生产许可证过期,目前处于停产状态。


检查完整个储罐区后,专家发现了更多问题:储罐区隔堤没有人行跨步;甲醇储罐进出口没有进行柔性连接;甲醇储罐处可燃气体报警仪没有接通电源;可燃、有毒液体储罐没有液位、压力温度远传;氢氰酸成盐反应釜没有压力、液位显示及报警。


对于储罐区存在的诸多问题,该企业工作人员解释称,储罐区是多年前按照老标准设计的,的确存在诸多问题。 该工作人员表示,在停产期间,企业会尽快整改,将其中几个储罐整体搬迁,并按国家最新标准对储罐区进行重新规划后再安装。


停产企业的机器设备已停止运行,但安全管理措施如果不跟上,同样容易发生事故。督导核查组对此十分关注。


督导核查组专家何瑾和当地消防救援支队工作人员决定,对该企业消防安全情况进行检查。


何瑾认真检查后发现,该企业消防值班室通往疏散通道的门未设置为防火门、消防车道局部宽度不满足规范要求、员工不能熟练使用消防设施。


在查阅资料时,督导核查组发现,该企业存在未进行反应安全风险评估,主管生产负责人未获得安全生产知识和管理能力考核合格证,生产装置与办公楼、控制室、化验室间距不足等问题。


针对发现的问题,督导核查组要求xxxx化工有限公司利用停产空档期,对照问题隐患清单实施整改,实现硬件和管理全面升级;辽宁省应急管理厅暂时不审批该企业安全生产许可证,未取得安全生产许可证延期许可前,禁止企业从事生产经营活动;停产期间,企业严格管控原甲酸三甲酯、甲醇、乙醇等物料,严防安全生产事故发生。



作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-3 18:16
在包头:
同一人连续上5天通班 铁人也受不了

6月18日,应急管理部第一督导核查组突查包头xxxx石油有限公司油库时发现,该企业在消防记录单上造假,连续5天白班和夜班都是同一个人签字,面对督导核查组专家的质问,企业负责人承认消防记录造假。督导核查组还发现该企业特殊作业管理制度有严重缺陷,汽油储罐缺少液位不间断采集记录设施,罐区内柴油管线的改造未经正规设计等重大事故隐患。18日晚,当地应急管理部门暂扣了该企业的危险化学品经营许可证,责令其停业整改。



作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-3 18:17
在鄂尔多斯:
LNG储罐消防水系统启动30多分钟未出水6月15日,第一督导核查组在内蒙古自治区鄂尔多斯市危化品重大危险源企业内蒙古xxxx新能源有限责任公司现场检查时,演练测试两个2万立方米液化气储罐消防冷却水系统,但30多分钟未出水。xxxx新能源有限责任公司是一家以天然气的综合开发利用为主的新能源公司,主要生产工艺装置为日处理原料(天然气)300×10⁴Nm3的液化生产装置,以及相应的辅助生产和配套的公用工程装置。该公司涉及的重点监管危险化学品为天然气、乙烯和丙烷,有1个四级重大危险源(冷剂储存区),1个一级重大危险源(LNG储罐区)。当天,督导核查组专家来到该企业LNG储罐区,说道:“请启动一下消防冷却水系统,进行一次消防演练。”该企业工作人员听后,立即启动了消防泵。然而,意想不到的是,消防泵并未出水喷淋。“请专家稍等一会儿。”工作人员匆忙跑去了控制室。督导核查组专家们在现场等了30分钟,消防冷却系统依然未出水……该企业负责人解释道,由于消防管道内部憋气,导致不能及时喷淋。督导核查组专家告诉记者:“消防冷却系统是重要的消防安全设施,及时有效地启动,对于扑救初起火情、防止火势变大酿成事故具有至关重要的作用,并且夏季高温天气来临,储罐区可能随时需要降温处理。因此,危化品储罐区消防设施要保持完好有效,达到联动状态,真正发挥应有的作用。然而该企业消防设施不完好,未保持联动性,工作人员操作也不够熟练,消防设施成为摆设。”督导核查组要求企业立即整改,并举一反三,全面排查整改隐患,确保安全生产,并要求当地应急管理部门依法依规实施处罚。

作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-3 20:50
企业未按设计容量建设两座苯储罐,私自将罐增高近5m,存在违规建设、超量储存行为,这正是此次重大危险源企业专项督导核查的重点内容。


作者: 书童    时间: 2021-7-3 22:28
本帖最后由 书童 于 2021-7-3 22:37 编辑

看了老鱼详细列的这些,感触颇深
第一感觉:这是真正的专家。
第二感觉:冷汗顺着额头冒出来了
第三感觉:干安全刀尖上舔血
第四感觉:危化品企业不好干了

作者: 威风的奥特曼。    时间: 2021-7-4 08:03
真正的专家。
作者: 路易十三    时间: 2021-7-4 08:35
细节决定成败,这里面问题都是可以避免的,但为什么存在则是我们要深思的,是企业负责人不重视,还是安全负责人能力不足?
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-4 09:11
威风的奥特曼。 发表于 2021-7-4 08:03
真正的专家。

由于消防管道内部憋气,导致不能及时喷淋。
----------------------------------------------------------
这个管道上边不是应该有自动排气装置吗???
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-4 09:13
书童 发表于 2021-7-3 22:28
看了老鱼详细列的这些,感触颇深
第一感觉:这是真正的专家。
第二感觉:冷汗顺着额头冒出来了

储罐区隔堤没有人行跨步;甲醇储罐进出口没有进行柔性连接;甲醇储罐处可燃气体报警仪没有接通电源;可燃、有毒液体储罐没有液位、压力温度远传;氢氰酸成盐反应釜没有压力、液位显示及报警。

这些都是罐区基本要求
是设计没有设计
还是设计了被业主取消了
或者就没有经过设计?
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-4 13:31
书童 发表于 2021-7-3 22:28
看了老鱼详细列的这些,感触颇深
第一感觉:这是真正的专家。
第二感觉:冷汗顺着额头冒出来了

也不是这样

这些问题其实好多都在海川论坛分享讨论过的

看来这些企业的相关人员不怎么爱上网,特别是不上海川
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-4 18:39
书童 发表于 2021-7-3 22:28
看了老鱼详细列的这些,感触颇深
第一感觉:这是真正的专家。
第二感觉:冷汗顺着额头冒出来了

比如消防水,论坛就有讨论

--------------------------
【海川设备猜猜看】消防系统有要求,保护管路不冲击

https://bbs.hcbbs.com/thread-2776592-1-1.html
(出处: 海川化工论坛-化海川流)

作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-6 13:13
威风的奥特曼。 发表于 2021-07-04 08:03
真正的专家。
近日,应急管理部危险化学品重大危险源企业专项督导核查第二组从山西的203家重大危险源企业中,随机抽取7家重大危险源企业开展督导核查,现场检查发现,不少企业安全管理、消防安全仍有短板漏洞。
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-6 13:13
路易十三 发表于 2021-07-04 08:35
细节决定成败,这里面问题都是可以避免的,但为什么存在则是我们要深思的,是企业负责人不重视,还是安全负责人能力不足?
有毒气体报警仪问题多



6月21日,督导核查组在潞安集团天脊煤化工集团股份有限公司检查时,发现该公司液氨输送泵区域设置的有毒气体检测报警仪与泄漏点水平距离约6米,不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》中不宜大于4米的相关要求。



该公司目前备案的危险化学品重大危险源共11处,其中涉及一级重大危险源2处,分别为液氨贮槽储存单元、苯胺原料成品罐区储存单元,这一问题正是发生在一级重大危险源区域。



“氨是有毒气体,眼睛和皮肤直接接触高浓度的氨气,可能引起严重的化学灼伤,液氨一旦泄漏出来,极易气化扩散,导致人员中毒伤亡,而且氨易燃易爆。”督导核查组专家对陪同检查的企业工作人员说。



该公司连夜组织专家对现场进行可行性论证,决定在全年最小频率风向的上风侧(4米范围内)再增设一台有毒气体检测报警仪。



从6月22日整改情况报告上来看,该公司现已在泵区的东南侧和管道相对密集的西南侧各增加1台有毒气体检测报警仪,3台有毒气体检测报警仪呈三角形布置,可将此区域全覆盖。



6月25日,督导核查组对正在停产的山西瑞辉科技股份有限公司进行检查时,发现该企业操作规程中缺少氧化炉温度、氨空比值的报警值,而且氨气吸收器顶部缺少有毒气体检测报警仪。



督导核查组要求,当地监管部门要督促指导企业有序推进停产,全面排查、闭环管理各类隐患问题;加强液氨储罐的看管守护,防范化解安全风险;严格复产标准,将隐患问题彻底整改,组织有关专家验收合格后方可复产。
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-6 13:14
本帖最后由 沙漠里的游鱼 于 2021-7-8 11:41 编辑
书童 发表于 2021-07-03 22:28
本帖最后由 书童 于 2021-7-3 22:37 编辑

看了老鱼详细列的这些,感触颇深<br />第一感觉:这是真正的专家。<br />第二感觉:冷汗顺着额头冒出来了<br />第三感觉:干安全刀尖上舔血<br />第四感觉:危化品企业不好干了<br />
消防设施形同虚设

中国石化销售股份有限公司山西XX石油分公司XX油库设有油罐16座,被划分为3个储油罐组,其中1个储油罐组为一级重大危险源,另外2个储油罐组为三级重大危险源。在消防设施设备方面,该油库配备了178千瓦消防引擎泵4台、320千瓦发电机1台,以及4000立方米消防水池。

油库的消防设备设施看似齐全,但督导核查组在08操作区检查过程中,专家按下消防手动报警器的报警按钮时,报警器毫无反应。

“在改造时,我们已将这个手动报警线路剪断了。”陪同检查的企业工作人员说。

督导核查组专家指出,汽油库区无手动报警按钮,只配备手摇报警器,违反了甲乙类装置区周围和罐组四周道路边应设置手动火灾报警按钮的要求。

在该油库,专家随机依照其预案,模拟波纹软管泄漏着火处置程序组织现场演练,发现其预案本身不完善,现场操作与科目设定的要求有较大差距,消防队只出水对罐体进行冷却,没有对起火部位进行处置。

专家建议,山西晋中石油分公司聘请有资质的第三方维保公司对厂区、库区内重要消防设施设备进行维护保养;建立火灾自动报警系统,设置消防控制室,安排专人值班值守,实现泡沫系统、消防水泵远程控制。

督导核查组在山西省灵石中煤化工有限公司进行消防检查时发现,部分消防设施设备存在严重故障,管理也存在较大漏洞。

在厂区,督导核查组专家随机测试低变炉及预脱硫塔装置区一门消防水炮时,发现其射程不足30米,仅能到达装置边缘区,起不到保护装置的作用。专家又随机测试气柜区一门消防水炮,20分钟内,消防水泵未能动作,不能按要求实现加压。专家还发现,该企业消防控制室未实现与自动喷雾系统、消防水泵联动控制。

针对督导核查组检查发现的问题隐患,山西省应急管理厅要求当地监管部门依法下达执法文书,督促企业立即整改。同时,将检查发现的问题隐患通报全省,要求各企业举一反三,全面排查安全风险隐患。目前,7家企业均已按照整改要求,对发现的问题立行立改,及时反馈了整改落实情况报告,并对未能立即完成整改的问题隐患作出了原因说明、制定了整改方案。
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-7 22:54
本帖最后由 沙漠里的游鱼 于 2021-7-8 11:33 编辑
威风的奥特曼。 发表于 2021-07-04 08:03
真正的专家。

2021年7月3日,危险化学品重大危险源企业专项督导核查第六组在检查重庆XX化工有限责任公司(以下简称XX化工)时发现,该公司厂房陈旧,生产装置自动化水平较低,存在4项重大事故隐患。


督导核查组赴重庆XX化工有限责任公司开展检查

记者跟随督导核查组专家进入厂区二车间,映入眼帘的是墙皮脱落的厂房、陈旧的生产设施、锈迹斑斑的储罐和布置混乱的管线。

这是一家有着六十多年历史、生产功能性还原染料的老牌国有企业,主要从事还原靛蓝等功能性还原染料的生产与销售,在生产过程中储存、使用硫酸、硝酸、氢氧化钠、液氯等危险化学品,涉及危险化学品三级重大危险源2个。


督导核查组安全生产专家在查阅资料时发现了问题,“你们企业提供的在役装置安全设计诊断报告仅有专家评审意见,并没有具体诊断内容和相关图纸,未由设计单位编制,是重大事故隐患!”

专家现场指出,企业新、改、扩建危险化学品建设项目和在役化工装置的安全设计诊断必须由具备相应资质的设计单位负责设计。未经正规设计,就无法从源头上控制化工和危险化学品生产经营安全风险。

督导核查组专家来到液氯库,发现氯气缓冲罐排污管道仅设单阀,且未安装压力远传报警装置,液氯储存、气化操作人员未取得特种作业人员操作证。

更为严重的是,企业提供的《重庆XX化工有限公司硝基蒽醌装置安全仪表系统隐患整改项目方案设计说明》,方案编制单位(黑龙江XX化学工程设计有限公司)法人及主要设计人员的身份与实际不符,方案合法性存疑;企业可燃气体和有毒气体检测报警系统(GDS系统)均未经正规设计,未设置报警操作员站和控制室声光报警器,未设置现场区域报警器;硝化装置控制室面向硝化装置开有门窗,且控制室总图定位、建筑结构等同样未经设计单位正规设计。
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-7 22:55
路易十三 发表于 2021-07-04 08:35
细节决定成败,这里面问题都是可以避免的,但为什么存在则是我们要深思的,是企业负责人不重视,还是安全负责人能力不足?
督导核查组安全生产专家发现液氯库存在多项隐患
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-7 22:55
消防专家在液氯库现场拉动了应急演练,发现部分工艺处置队队员未穿重型防护服,未戴化学安全防护眼镜及防毒面具,防护装备佩戴不规范。在检查钠库时,消防专家发现一项火灾隐患:两座钠库间距仅0.36m,防火间距不符合规范要求。

针对上述多项隐患和漏洞,督导核查组要求:要尽快推动华彩化工搬迁改造升级工作,通过规范设计,提高装置自动化控制水平,以满足安全发展的要求。

来源:中国安全生产杂志 记者:程程
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-8 21:13
路易十三 发表于 2021-7-4 08:35
细节决定成败,这里面问题都是可以避免的,但为什么存在则是我们要深思的,是企业负责人不重视,还是安全负 ...

危化品重大危险源企业专项督导核查:企业可燃气体报警管理需加强
记者跟随专项督导核查组第四组在河北唐山、石家庄两地督查,共计抽查了8家危险化学品企业,其中6家对可燃气体报警系统认识不足,集中在操作规程中技术指标不明确、未按要求定期检定、对报警原因分析不深入等问题上

“这个报警值是怎么设定的?请你解释一下设定依据。”专家指着可燃气体报警阈值一栏,开门见山地说,“我认为这个值是错的。”
2021年6月21日下午,应急管理部危化品重大危险源企业专项督导核查组专家来到唐山,在三友氯碱化工有限公司操作间,要求工作人员拿出操作规程,翻阅技术指标。工作人员意识到了问题,慌忙解释:“这个值确实是错了”。督导核查组成员之一、来自四川消防研究所的专家何瑾告诉记者,“可燃气体报警系统运行机理较复杂,操作人员对此认识不足,不利于对可燃气体报警系统的运行管理和报警后处置,可能形成安全风险,值得危化品企业高度重视。”  6月中下旬以来,应急管理部已派出6个工作组赴北京、天津、河北、山东等26个重点省份开展危化品重大危险源企业专项督导核查。在此之前,各地已组织企业自查、省内交叉检查。督导组核查此前企业自查和交叉检查台账的同时,也邀请专家进一步查看企业隐患排查和整改情况。6月21日至6月25日,记者跟随专项督导核查组第四组在河北唐山、石家庄两地督查,共抽查了8家危险化学品企业。其中6家企业对可燃气体报警系统理解不足,集中在操作规程中技术指标不明确、未按要求定期检定、对报警原因分析不深入等。


作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-8 21:13
中石化商储公司唐山分公司坐落在唐山曹妃甸港区内,公司不远处便是一望无际的海岸线。这是一个大型油气储存基地,存量大,风险高。
6月21日,专项督导核查组抽查到该公司。
烈日当空,督导核查组专家刘国锐在储罐区公示牌前驻足两分钟,记录下可燃气体爆炸下限等数值,以与中控室内的操作规程作对照。
根据相关规定,可燃气体的一级报警设置值应小于或等于爆炸下限的25%,二级报警值应小于或等于爆炸下限的50%。
报警值设置错误会导致报警器误报或漏报。
来到中控室,刘国锐首先要求工作人员在操作规程中找出可燃气体报警值的技术指标,但操作规程中没有相关数据。
操作规程应明确相关的全部技术指标,自然也应包括可燃气体报警阈值等指标。但在此次检查中,督导核查组发现,有4家企业的规程中没有明确可燃气体报警具体阈值,有2家企业规程中的阈值与实际设置值表述不一致。
6月23日,督导核查组“转场”到石家庄。
次日,督导核查组专家来到中国航油公司河北分公司,发现该企业在操作规程中专门将重要技术指标列出,清楚地标明可燃气体爆炸下限,并注有计算公式。
该公司负责人告诉记者,公司原本也没有标明具体报警浓度,操作员发现问题后,公司立即修订了操作规程。
“以前确实不太清楚系统中显示的25%和50%代表着什么,现在操作规程中把报警值是多少、怎么来的都列清楚,我们就看得比较明白。”该公司储运员吉钊锐说。
图片
“数值不一致”



督查发现,一些企业尽管在操作规程中注明了报警阈值,但规程上写的与系统中设置的却有差别。
6月23日,督导核查组来到驰远化工有限公司,专家杨欣鸿对该公司的氨气报警值产生了疑问。
“操作规程上载明的一级报警值为5%,系统设置的却是25ppm,数值不一致。”杨欣鸿说。
工作人员解释称:“操作规程中的5%依据的是氨气直接致害浓度的5%,对应的是18mg/m3;系统设置中的25ppm,是指氨气短时间容许接触浓度的50%,对应的是15mg/m3。”
根据相关规定,一级报警值要采用短时间容许接触浓度的50%,当报警仪量程不能满足要求时,不应大于直接致害浓度的5%。
杨欣鸿认为,按照工作人员的解释,这两个值本身都符合规范,但无论使用哪一个,操作规程和系统设置都应该统一。
记者跟随督导核查组检查发现,多家企业的仪表人员无法调取爆炸下限的设置值,有的解释称数据设定在后台的程序,有的则解释称爆炸下限已内置在报警仪中。
“报警值确实应该在后台程序中设定,且操作人员不能更改,但应该在操作界面上显示出来。”专家刘国锐解释,“企业最好安装专门定制的可燃气体报警仪,如氢气可燃气体报警仪、甲烷可燃气体报警仪,简单明了,操作工易懂。”
由于可燃气体报警器类型较多,企业需要测量的可燃气体种类也各不相同,综合督查情况,专家组建议企业在操作规程和系统界面上标明测量气体的具体种类、爆炸下限、计算出具体报警值,便于操作人员理解报警值含义。
截至6月26日,6家企业均就可燃气体报警器存在的问题形成整改方案并实施整改。
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-8 21:17
威风的奥特曼。 发表于 2021-7-4 08:03
真正的专家。

危化品重大危险源企业专项督导核查:重大危险源企业动火票让谁动了“火”?
中华人民共和国应急管理部
公共安全是国家安全的重要体现,一头连着经济社会发展,一头连着千家万户,是最基本的民生。
  动火作业是企业常见的一种特殊作业,也是风险较大,容易引发生产安全事故的一种作业,使用电焊、喷灯、电钻、砂轮等都属于动火作业范畴,动火作业不规范,是很多火灾甚至爆炸事故的直接原因。

  近日,应急管理部危险化学品重大危险源企业专项督导核查第五组,赴湖南长沙、株洲等多家企业开展突击检查。  


抽查20张动火票
一半以上有问题



按照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》,化工和危险化学品生产经营单位“未按照国家标准制定动火作业管理制度,或者制度未有效执行”被列为重大事故隐患。
  在督导核查湖南吴赣药业期间,督导核查组发现,企业动火作业存在风险辨识和审批管理不到位、审批时间和流程错误等诸多问题。

  一张6月17日的动火安全作业证上显示,动火方式为电焊切割,安全管理部门、动火审批人签批时间均为8点40分,动火前班长验票时间又变成了8点30分,存在明显的审批逻辑混乱和时间流程错误,且在危险辨识中,缺少最重要的“火灾”风险辨识。

  督导核查组专家多次询问原因,工作人员支支吾吾,其中一位工作人员言语急躁,给出的最后解释是,“签字人员不可能每次签字的时候都看时间,而且又不是差10分钟就爆炸……”。

  在央视网记者尝试拍摄时,另一位女性工作人员突然拿走了资料。而就在专家和记者现场抽查翻阅的20张动火票中,发现其中一半以上存在问题。

  督导核查组专家周育辉介绍,吴赣药业是一家硝酸胍生产经营企业,厂区危险程度高,爆炸区域覆盖面大,危险因素复杂,如果安全措施管控不当,一旦动火作业,可能就会引起火灾爆炸,后果将不堪设想。


  回顾2019年发生在济南齐鲁天和惠世制药有限公司的“4·15”火灾,正是因为违规动火作业,导致瞬间产生爆燃,释放出大量氮氧化物等有毒气体,才造成了10名现场施工和监护人员的中毒窒息死亡。

  审批,不是形式主义,更不是敷衍了事。审批意味着能力和责任,是各级管理人员对于风险的完

作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-8 21:18
株洲企业向“南宫市汇报”?
资料造假、审批代签频发

  在对长沙六五一仓储物流有限公司受限空间安全作业证的抽查中,督导核查组专家发现员工签字存在代签、“其他安全措施”缺少人员签字、以及其他特殊作业存在危险辨识错误等现象。
  周育辉告诉央视网记者,多数事故其实都是在检维修中发生的,而每一道审批程序就是一个安全保障的阀门。
  在专家组抽查的5月28日可燃气体报警器报警记录中显示,第60回路报警4次,但企业值班记录却显示正常。此外,六五一仓储二期工程34#库房未经安全设施竣工验收合格就已经投用,并且在安全条件尚不具备的情况下,存放了树脂、甲类易燃液体、氨水等多种危险化学品,属于重大安全隐患。

  在对株洲市群乐化工贸易有限责任公司的检查中,专家组不仅同样发现了审批代签、漏签的问题,而且还注意到企业编制的《消防安全隐患排查治理制度》中部分内容不符合企业实际,涉及资料造假。如企业文件中设置的是“安全科”机构,但实际设置是“安环部”。且其职责内容表述为:“发现火灾隐患时上报至南宫市政府”,但该企业位于株洲市,为何火灾隐患要上报至河北省南宫市?面对问询,工作人员无法做出合理解释。
  此外,由第三方出具的该企业安全现状评价报告也涉嫌造假:企业安全主管不具备任职资格,但评价结论却是“符合要求”;而且未对硫磺生产车间存在涉爆粉尘进行危害因素辨识并列出相应对策建议。


作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-8 21:19
发现火灾隐患时上报至南宫市政府”,但该企业位于株洲市,为何火灾隐患要上报至河北省南宫市?面对问询,工作人员无法做出合理解释。

======================================

典型的网上借用别人的规范而没有完整修改
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-13 07:27

6月29日,应急管理部危险化学品重大危险源企业专项督导核查第一组在黑龙江省大庆市检查大庆XXXX科技有限公司,发现多个内浮顶储罐浮盘反复落底、特殊作业管理失控、未制定操作规程和超品种、超范围储存危化品等问题。督导核查组当即责令该企业停业整改,并交办地方立案。

  专家在现场称:“从现场看,该企业安全管理可谓一塌糊涂,有些问题令人触目惊心。”当天,督导核查组在该企业共发现重大隐患3项,严重违规违法行为3项。  大庆高盛科技有限公司,是一家以储存、销售运输石油化工产品为主,兼营精细化工产品项目开发与科贸的民营企业。该企业危险化学品经营许可证显示,许可仓储经营的化学品包括:甲基叔丁基醚、甲苯、丙酮、甲醇、石脑油、柴油、汽油、煤油和溶剂油。  

多个内浮顶罐浮盘反复落底
罐内易形成爆炸空间


  督导核查组专家在现场看到,该企业采用的大多是内浮顶储罐。经询问和查看,专家们发现该企业多个储罐的浮盘已经落底,且氮封没有投入应用。

图为专家们在大庆高盛公司员工陪同下查看该企业罐区。  接着,专家们来到DCS控制室查看其储罐液位的高、低液位报警值设定情况。“请把你们其中一个储罐的浮盘高、低液位报警值调出来看一下。”  一名操作工把电脑操作面板上的所有按键都点了一遍,也没有将这个数值找到。最后,专家自己将其找了出来。专家看到,该储罐液位低报的设置高度小于浮盘高度。  “这个报警联锁是怎么实现的呢?”  “假如正在从车里往储罐中卸料,当我看到液位高度达到高液位报警值时,我会拿对讲机告诉现场的操作工停止卸车。”  “那如果液位达到低限报警值呢?”  此时,操作工的回答让专家们瞠目结舌。“低限无所谓,我们经常把罐里的物料都抽空,没关系。我们就是个储罐,也没有化学反应,低了没事儿。”  专家告诉记者:“若储罐内物料的液位降低到浮盘以下,液位以上部分到浮盘之间的空间会形成气相空间,当罐内油品挥发,加之浮盘密封不严或反复落底破损,就会与空气形成爆炸性混合气体,遇点火源会发生爆炸。显然,操作人员对浮盘落底的危害性并不了解。”  专家表示,在进行工艺系统设计过程中,内浮顶储罐需要设置储罐液位报警及指示,以保证储罐及相关装置的平稳及安全运行。对于装置中需重点监控或保护的储罐,还需要设置低低液位报警及高高液位报警,并配备相应的联锁。  

作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-13 07:28
擅自将堆场改建为仓库

超品种、超范围储存危化品





  专家们查看现场时发现,在该企业办公楼东侧有一个仓库,员工告诉专家,这里面存放的是一些沥青。
  而专家们进入仓库看到,里面存放了大量的桶装物料,存放桶的标签上有的写着“减四线馏分油”,有的写着“加裂原料”,没有一处显示的是沥青。
  回到办公楼,专家查看了该企业的原始设计图,发现这个位置原本设计的是一个占地面积为415.57平方米的堆场。“能解释一下为什么把这个堆场擅自改成了甲类仓库吗?”面对专家们的质问,该企业负责人哑口无言。
  专家告诉记者:“擅自违规将设计中的堆场改建为仓库,并超品种、超范围储存危化品,且仓库不符合设计标准,危险性极大,属于重大事故隐患。”
  在检查过程中,专家还发现另外两项重大隐患。一是特殊作业管理失控。企业动火作业管理制度规定特级和一级动火作业时间为24小时,二级动火作业时间为120小时,不符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)第5条要求:特殊动火作业和一级动火作业的作业证有效期不超过8小时;企业编号为2021052201一级动火作业票显示,动火作业时间为8:00至17:00,超过了8小时;事故池旁有搅拌机并接有临时线,未办理临时用电作业证,未按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)要求执行特殊作业规范要求。
  二是未制定操作规程。企业未编制罐区操作规程,属于《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》安监总管三〔2017〕121号第17条的重大隐患情形。
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-13 07:28
存在严重违规违法行为

未按安全设施设计施工





  专家们查看该企业安全设施设计专篇,发现每个储罐都设计有一套温度监测设施,将温度实时传送到DCS。而现场实际建设中,没有将储罐温度实时传送到DCS,只是安装了现场双金属温度计。
  同时,安全设施设计专篇中,每个储罐都设计有进、出两条管线,但现场只有一条管线进出物料。
图片
图为202号罐进出物料管线
  另外,安全设施设计专篇中,储罐液位高报,应触发联锁,停止储罐进料泵,现场实际无此联锁,储罐液位高报后,由远程监盘人员,用对讲机通知现场操作人员停泵。并且专家发现,该企业储罐液位报警无记录,且擅自关闭DCS液位异常报警声音。
  督导核查组要求,当地应急管理部门要立即对大庆XXXX科技有限公司依法依规处罚,并立即责令停业整改,严格督促企业进行安全整顿,不达标准不得恢复营业。
来源:中化新网 作者:张晓
作者: yyjjbao    时间: 2021-7-15 11:24
沙漠里的游鱼 发表于 2021-7-6 13:13
近日,应急管理部危险化学品重大危险源企业专项督导核查第二组从山西的203家重大危险源企业中,随机抽取7 ...

今年对消防方面的检查开始加大力度,GB50160的检查已经烂熟于心了
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-15 11:38
yyjjbao 发表于 2021-7-15 11:24
今年对消防方面的检查开始加大力度,GB50160的检查已经烂熟于心了

有这些问题的,该整改整改吧
作者: panjun1221    时间: 2021-7-18 16:42
咨询楼主一个重大危险源问题,我们使用一种溶剂,属于3.2类,因为需要定期蒸馏提纯,常压。操作时温度超过其沸点,这样重大危险源辨识时,临界点只有10吨,因为提纯操作时的正常量有12吨,这样一计算,就辨识为重大危险源了,请问有什么措施可以避免成重大危险源?
当前我们的措施是每次操作时不超过10吨,但操作时很麻烦。
作者: 氯化物    时间: 2021-7-19 18:51
有则改之无则加勉
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-22 14:19
(, 下载次数: 1)