标题: 内浮顶的罐能不能用压差变送器测液位 [打印本页]

作者: liu530014416    时间: 2021-1-9 19:05
标题: 内浮顶的罐能不能用压差变送器测液位
新建装置要开车,进原料苯,现在温度很低并且磁翻板液位没有伴热保温,所以现场磁翻板没有投用。苯罐上装3个液位计,2个雷达,底部装一个单法兰压力变送器,罐上部装一个单法兰压力变送器。这两个单法兰压力变送器在组态中相减,根据密度算出高度。现在2个雷达测量一致,根据压力算出的液位比雷达高。根据公式,压强=Mg/S,m应是苯与内浮顶质量之和,这不说明用压力变送器测有内浮顶的液位偏大?

作者: altpage    时间: 2021-1-10 07:49
一定会有偏差,就看偏差多少。可以用量油尺测量实际高度来对差压液位计和雷达进行校核。
作者: Agcl_GXATB    时间: 2021-1-10 07:56
是不是计算没考虑零点牵移问题
作者: 独孤凌云    时间: 2021-1-10 11:00
用压差的变送器需要考虑浮顶产生的压力带来的偏差,如果不迁移消除的话,测量值肯定偏大
作者: ゞ①點ゞ    时间: 2021-1-15 20:46
即便没有你考虑的浮盘的问题,测量也不准的,理论和事实还是有差距的。
罗斯蒙特有一款电子远传,可以了解一下。最起码可以大大的看减少测量偏差的情况
作者: 7号当铺    时间: 2021-1-16 23:01
直接ρgh算就行,加上质量干什么

作者: Fatter    时间: 2021-1-17 11:55
测量以雷达为准,差压为辅助。但雷达也有受干扰的时候,这时就要以差压为参考。其实如果参与联锁可以增加音叉开关。

你的问题是两种液位的偏差问题,差压液位假设的是密度不变,而液体的密度受温度影响较大,这就造成与真实液位的偏差。
作者: nihao09510215    时间: 2021-1-17 18:12
正压测压力值得吧浮顶件得质量减掉,在于负压侧做减法
作者: fengxiaosa    时间: 2021-1-18 21:37



在未对差压液位计做修正的情况下,指示稍稍偏高(十几到几十厘米)一些是正常的。

先搞清楚浮顶罐是个什么玩意。

参考下图:
射频雷达测量的浮顶上部;
钢带液位计、差压液位计、导波雷达 测得的是测量井中的液位。

另外:用两台压力来测差压,理论上没问题。实际上会产生较大的误差。