标题:
图中一个法兰口上画了两个温度变送器为什么啊
(, 下载次数: 4)
上传
点击文件名下载附件
这里为什么有两个TT啊,感觉作用不都是一样的么都是温度指示高报
作者:
wx_笨小子[咖啡]64664
时间:
2020-10-17 10:04
关键部位冗余
作者:
濠梁知乐
时间:
2020-10-17 10:06
传感部位插入深度不同,以检测不同部位温度。
作者:
ssln123
时间:
2020-10-17 10:14
2楼、3楼海友的解答都有道理,具体的要问自己那边的设计要求。
作者:
尤
时间:
2020-10-17 13:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
煎饼果子
时间:
2020-10-17 13:31
估计是物料和气相两个温度,应该是有具体要求的,你问问工艺把
作者:
想法别太多
时间:
2020-10-17 14:47
高危、重要岗位,需要双温度。
作者:
tangyong421
时间:
2020-10-17 15:51
双支温度,重要测量点会这样设计
作者:
baroco
时间:
2020-10-18 02:08
可能是下方检测的位置不一样
作者:
thlby
时间:
2020-10-18 09:15
本帖最后由 thlby 于 2020-10-18 09:17 编辑
意思是这个地方是需要设置温度报警(高爆),重要参数,防止一个温度检测有偏差
作者:
濠梁知乐
时间:
2020-10-18 09:19
若是冗余配置,其变送器位号通常标为101AA/101AB(或101A-1/101A-2),本例中为101A01、101A04;
若是一个变送器送DCS,一个变送器送SIS,则相应的图形符号不同,且功能要求也应当不一样,可能是一个是TIA-101A01,一个是TIS-101A04,即TT-101A01送DCS用于高限报警,TT-101A04用于SIS高限(很可能是高高限)联锁。
所以,更多可能是检测反应釜不同深度处的温度,指示保险报警。
作者:
飞天大挪移
时间:
2020-10-18 11:30
我这里类似反应器有同一位置三个的,当两个温度同时超标时反应系统触及联锁跳停,估计多个温度点是为了设置联锁需要,同时又能避免一个温度出错导致误停车。
作者:
gwd91099
时间:
2020-10-18 14:13
提高可靠性。
作者:
qq312609064
时间:
2020-10-18 15:11
同一个插入位置,但是深度不一样,测点不一样
作者:
wx_妞妞@老牛88007
时间:
2020-10-18 15:13
两个测点,远传位号不动,肯定需要两点,多芯
作者:
wx_妞妞@老牛88007
时间:
2020-10-18 15:13
两个测点,远传位号不动,肯定需要两点,多芯
作者:
qugd
时间:
2020-10-18 19:49
工位号不一样,那应该是在同一个热井里插入了两只温度元件,可能是不同深度的温度测量用的。
冗余设置的话一般不会用不同的工位号,而是用相同的工位号用后缀区别,如 TT-1234A/B
作者:
尽心
时间:
2020-10-19 08:43
工艺上的重要参数,比如重点监管工艺上,这样设置的很多
DCS 和SIS
作者:
深海
时间:
2020-10-19 10:18
两个TT,更安全啊
作者:
ahhy123
时间:
2020-10-19 10:22
看了大佬的回复 豁然开朗啊 大概率是不同插入深度
作者:
馃挆
时间:
2020-10-19 10:28
可能双支,问设计
作者:
没有故事_MOvgZ
时间:
2020-10-19 10:47
11楼说得很清楚明了
作者:
abcdef5
时间:
2020-10-19 12:58
温度传感器可以有多点测量的
作者:
zhx023
时间:
2020-10-19 13:53
这个是最新安全要求吧,重点管控工艺都是需要双压力、双温度!
作者:
shenxirong2006
时间:
2020-10-19 19:35
估计是非常重要的控制点,要求温度必须准确,正常情况下两支表都非常准确时,显示差值会在一定范围之内,当两支表显示不一,差值超过设计的上限,那么联锁就会动作,保护设备或工艺安全,个人见解!
作者:
童心_YWUE
时间:
2020-10-20 07:40
看看你的系统是什么系统,要么就是做比较的,如果是总线形式的,他应该分别是两个回路,一个回路的温度故障,另一个回路还能正常工作
作者:
清风海来
时间:
2020-10-20 09:19
安全考虑,1个进DCS显示或者控制,1个进ESD安全联锁。
作者:
cst1133
时间:
2020-10-20 13:55
有多测点式的,可能测量位置不一样
作者:
lucimpo
时间:
2020-10-20 16:32
这是测多点温度的吧
作者:
xzm881122
时间:
2020-10-20 17:44
不是两个,是一个表,两种功能,现场显示和远传控制系统
作者:
米酷
时间:
2020-10-21 08:07
多点温度计
作者:
杨晓伦_M1ldI
时间:
2020-10-21 11:09
高危反应过程,关键仪表冗余配置
作者:
冷月寒塘
时间:
2020-10-21 23:12
冗余设置/或者对于关键部位温度检测温差大于一定范围需要人工复检
作者:
zhangjun8369
时间:
2020-10-22 13:58
濠梁知乐 发表于 2020-10-17 10:06
传感部位插入深度不同,以检测不同部位温度。
应该不是,这个反应釜内有有搅拌桨,因此釜内温度应该是均匀的。
作者:
欧曼萨
时间:
2020-10-22 15:10
具体要问一下设计人员,图中标识的安装位置是不是同一个位置需确定。很有可能是冗余考虑,但位号又没规律。从位号标识图上也看不出是SIS要用的仪表。所以要找设计人员沟通一下,是不是在同一安装位置,是否是冗余关系,是否有一台为SIS仪表。问清楚再干活,不然要翻工的。
作者:
天天快乐吧
时间:
2020-10-23 09:28
测量位置不一样
作者:
virzion
时间:
2020-10-23 10:01
截图看是:双支显示,可能深度不同,可能深度一样,看设备的套管还是套护型式(接触还是非接触)
作者:
fengxiaosa
时间:
2020-10-23 15:30
11楼的说法有道理。
作者:
zhq1990
时间:
2020-10-23 23:59
多点式的
作者:
zhq1990
时间:
2020-10-23 23:59
多点式的
作者:
sxj18926613001
时间:
2020-10-24 09:33
这不是一个是就地显示,一个是二次显示吗
作者:
芳MY伊洛斯_HQIV
时间:
2020-10-24 12:56
这应该是反应器里面的 测不同的床层温度 两个测温点不一样
作者:
CLCBU
时间:
2020-10-24 13:31
11楼说的挺有道理,而且从编码而言,反应釜右侧肯定还会有TT101A02和TT101A03。如果作为单点温度计冗余 设计的话,一般逻辑会01和02一组,03和04一组。如果是单只双点设计的话,01和02测量顶部气相温度,03和04测量底部液相温度也比较符合逻辑。建议可以看下温度计的规格书。
作者:
hubindong
时间:
2020-10-31 11:12
这个反应估计是安全等级比较高,温度计应该是双支的,变送器要么是冗余的要么其中有一个进入了sis系统
作者:
h20090630
时间:
2020-10-31 14:53
工位号不一样,那应该是在同一个热井里插入了两只温度元件,可能是不同深度的温度测量用的,比如液相,气相的温度。
作者:
wx_白小疼405405
时间:
2020-10-31 15:35
估计是爽支温度,插身不一样,具体看设计。
作者:
sccyxy
时间:
2020-10-31 16:53
2取1
作者:
fjw3081585
时间:
2020-10-31 17:30
一种是一备一用,一种是多点,热电阻或热电偶插入深度不同但都在一直保护套管内。但是多点一般都是三支往上所以推测应该是一备一用或者一个进DCS一个进SIS
作者:
voswirfk
时间:
2020-10-31 18:22
双支温度传感器,冗余配置吧
作者:
小黄豆笑死人
时间:
2020-11-4 09:27
朋友 你也做个过程控制与检测啊 留个联系方式 交流学习下呗
作者:
陆现伟
时间:
2020-11-13 19:23
这个就要问工艺那边了,才能得到正确答案
作者:
陆现伟
时间:
2020-11-13 19:23
这个就要问工艺那边了,才能得到正确答案
作者:
生活_NBYE
时间:
2020-11-13 21:53
支持3楼,我也遇到过同样的情况
作者:
lotos1987
时间:
2020-11-13 23:56
双支热电阻
作者:
wx_东英官人64836
时间:
2020-11-27 22:14
应该是一个表两种功能,一种功能是现场显示,一种功能是远传控制。
作者:
iove018
时间:
2020-11-28 14:53
1、冗余安全要求,2、2个变送器分别去DCS和SIS
作者:
就看看
时间:
2020-11-28 21:25
你看看是不是还有双液位计~~危险、关联的地方检测仪表会冗余配置
作者:
左手温暖_p7Uuo
时间:
2020-12-1 09:24
测点不一样,要看工况。
作者:
jgc9992001
时间:
2020-12-7 09:45
双支元件,应该是测不同位置的温度的
这个从位号上看,不像是冗余的