标题: AI,AO,DI,DO,RTD,TC哪个更容易受外界影响? [打印本页]

作者: ddfly    时间: 2020-9-11 21:47
标题: AI,AO,DI,DO,RTD,TC哪个更容易受外界影响?
AI,AO,DI,DO,RTD,TC这些信号线,屏蔽保护不单点接地,哪个受外界电流,电压,电磁波等干扰最大?影响从大到小咋排列,我排TC>DO>DI>AI>AO>RTD!谢谢!
作者: sense_MaQt3    时间: 2020-9-12 20:23
现在DO都是光电隔离怎么干扰
作者: ddfly    时间: 2020-9-13 01:27
sense_MaQt3 发表于 2020-9-12 20:23
现在DO都是光电隔离怎么干扰

机柜间往现场去,如果和电气的大电流,大电压的电缆平行,或者离的很近,出现干扰
作者: HEJIYUER    时间: 2020-9-14 23:03
ddfly 发表于 2020-9-13 01:27
机柜间往现场去,如果和电气的大电流,大电压的电缆平行,或者离的很近,出现干扰

设置仪表自己的槽盒,带盖密闭, 接地。
作者: zxg.wylton    时间: 2020-9-15 06:52
排这个已经无多大意义,我所见的都没有受什么干扰,即使有,多半也是接地没做好,此外与DCS端子板设计水平有关。我们无屏蔽补偿导线并与少量电气线路混装运行十几年无一干扰
作者: mutianly    时间: 2020-9-15 08:22
HEJIYUER 发表于 2020-9-14 23:03
设置仪表自己的槽盒,带盖密闭, 接地。

到MCC的DO最容易干扰,因为我们是干接点,电气的二次回路220V直接走电缆,容易导致产生电磁感应,使继电器感应吸合,要求电气的继电器选大一点的,抗干扰强一点
作者: 杨晓伦_M1ldI    时间: 2020-9-15 14:19
走仪表专用的槽盒是没啥问题的
作者: HEJIYUER    时间: 2020-9-15 23:15
mutianly 发表于 2020-9-15 08:22
到MCC的DO最容易干扰,因为我们是干接点,电气的二次回路220V直接走电缆,容易导致产生电磁感应,使继电 ...

要求电气DO、DI各放一根电缆,或者
MCC设置24V继电器,DO变成24V等级。

最不利的情况: DO/DI混装电缆+电缆没有总屏蔽+不设槽盒,和UPS电缆走同一个沟。

现在的情况,建议你把MCC的DO触点,接在电气KM接触器的下游。(电缆里面没有L线,减少L线对其它回路的干扰电压),试一下。。。。
作者: lvnengkang    时间: 2020-9-22 20:25
这个做排序,确实没有一点意义。干扰是随机性的,跟施工也有很大关系。