标题: 消防箱外边这个管子是干嘛的呢? [打印本页]

作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2020-9-8 16:01
标题: 消防箱外边这个管子是干嘛的呢?
看图
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2020-9-8 16:03
再看图
作者: CHANGBAISHI    时间: 2020-9-8 16:31
本帖最后由 CHANGBAISHI 于 2020-9-8 16:33 编辑
沙漠里的游鱼 发表于 2020-9-8 16:03
再看图

呵呵,这应该是用于现场搞卫生、绿化浇水一类的设置。
按规定属违章。不过这个接管者太傻冒了,我是接在隐蔽深处的,,,,,。

作者: 幸好有你    时间: 2020-9-8 17:18
洗车专用。
作者: qldch2306    时间: 2020-9-8 18:00
旁通
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2020-9-8 18:06
幸好有你 发表于 2020-9-8 17:18
洗车专用。

不管用途
首先那个阀门的手柄位置就别捏
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2020-9-8 18:07
CHANGBAISHI 发表于 2020-9-8 16:31
呵呵,这应该是用于现场搞卫生、绿化浇水一类的设置。
按规定属违章。不过这个接管者太傻冒了,我是接在 ...

不可以用消防水冲洗吗??

好像是要求是要申请

不能私自使用
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2020-9-8 18:07
qldch2306 发表于 2020-9-8 18:00
旁通

为什么要设置旁通????
作者: 泡沫_ZPTK    时间: 2020-9-8 22:20
这阀门接的有水平
作者: wx_王岩32603    时间: 2020-9-9 05:47
旁通管  是不是方便临时用水改的?一般都没有这样的
作者: CHANGBAISHI    时间: 2020-9-9 08:19
沙漠里的游鱼 发表于 2020-9-8 18:07
不可以用消防水冲洗吗??

好像是要求是要申请

消防水是要专用的,其设施在使用时是要上报获批的。
这样的接管真的不允许。具体的还要看规范,这个在建设初期遇到过有人解释,但没具体的查找,供参考。
作者: 陈维杰    时间: 2020-9-9 08:39
看照片好像是楼顶,那就可能是消防给水系统最高处设置的自动排气阀。防止消防管道系统在充满水时,因管道内的空气阻碍水流量的通过,提高水流过流能力。
作者: 陈维杰    时间: 2020-9-9 08:42
最上端的管件应该就是自动排气阀,作用就是释放供水管道中产生的气穴
作者: yang999    时间: 2020-9-9 09:03
应该是室内消火栓系统设置的试验消火栓,但缺少压力表,阀门把手角度不合适。
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014  7.4.9 设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,其设置位置应符合下列规定:
1 多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或
水箱间内等便于操作和防冻的位置;
2 单层建筑宜设置在水力最不利处,且应靠近出入口。
作者: hcer    时间: 2020-9-9 09:58
12L解释更合理点,这个是顶楼,用来排气似乎更解释的通
作者: 陈维杰    时间: 2020-9-9 10:04
hcer 发表于 2020-9-9 09:58
12L解释更合理点,这个是顶楼,用来排气似乎更解释的通

14楼的说法也有可能。如果这样的话,可能是一体双用,平日里是安装自动排气阀,需要进行试验的时候,把自动排气阀拆下,安装压力表。反正小口径消防管件基本都是螺纹的,拆装都是挺方便的
作者: WS19810612    时间: 2020-9-9 10:10
消防水主管出墙面后是啥,能拍个全局图看看嘛?另外消防栓那根支管顶部有个自动排气阀,推断是用于管道排气的。
作者: 在路上_lXN1e    时间: 2020-9-9 11:43
顶层,排气用的
作者: iove018    时间: 2020-9-9 12:46
做消防栓水压试验最低点和最高点2处地方,要安装压力表。而已也不是管子向上。
作者: yang999    时间: 2020-9-9 15:14
本帖最后由 yang999 于 2020-9-9 15:20 编辑
iove018 发表于 2020-9-9 12:46
做消防栓水压试验最低点和最高点2处地方,要安装压力表。而已也不是管子向上。

同意,是排气阀。
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2020-9-9 17:49
CHANGBAISHI 发表于 2020-9-9 08:19
消防水是要专用的,其设施在使用时是要上报获批的。
这样的接管真的不允许。具体的还要看规范,这个在建 ...

12楼是正解
作者: 18848540    时间: 2020-9-9 20:36
1、临时用水接管道使用,这个不太象,毕竟接管形式和方向不适合日常使用。
2、做为日常消防系统试水使用,比开启消防栓试验方便。
3、最有可能的就是排气阀,看上去末端还有一个东东,但除非这个位置是高点,否则没意义。
楼下继续。
作者: CHANGBAISHI    时间: 2020-9-10 08:27
沙漠里的游鱼 发表于 2020-9-9 17:49
12楼是正解

     消防水是要有压力支撑的。可能企业要求不一样吧。我在过的企业要对这方面检查的。一旦遇有火灾开阀就有带压水的。
      设想一下,一旦出现火灾,那边去启动泵,出口阀门还要逐渐的开,开的过快直接压力下降,流量突然升高,,,或无负荷,或跳泵重启,,,,,。
     排气说可能是做排气用途,但只是一厢情愿。如果是实际使用需要排气,莫不如不设,通过水龙带水枪排气岂不更快更好
    还有个设想,如果支管末端的接的是止回阀,将充满水的消防系统管路防止空气进入,停泵,一旦急用可以免去充水时间,也可以不需要水泵长期提供压力,,,?,如果是这样,莫不如直接将止回阀接在主管,哦哦,泵出入口都可以设置或都有设置的,没必要这样的设置。在有,现在的泵自动化设置很普遍了,这样的考虑多此一举吧。
哦哦,想起了一句,这种做法应该叫“画蛇添足”?还是我“无知”???各位继续
作者: wdh2010    时间: 2020-9-10 08:45
不是个人自救消防水的接口吗?
作者: tanzhiwen    时间: 2020-9-10 09:18
有同学认为这是排气阀,不知道有没发现管子中间有个阀门貌似是关上的,而且是一个手动阀。难不成起火时还要人跑上顶楼去排气?
排气阀设在最高处,但都是自动的。这种怎么看怎么不像能有排气功能的。
作者: 陈维杰    时间: 2020-9-10 09:50
CHANGBAISHI 发表于 2020-9-10 08:27
消防水是要有压力支撑的。可能企业要求不一样吧。我在过的企业要对这方面检查的。一旦遇有火灾开阀 ...

       首先,消防给水系统按压力分类有三种,高压消防给水系统,临时高压消防给水系统,低压消防给水系统。您说的带压水这个概念不正确,消防水肯定都是带压,否则怎么保证救护人员安全。从表述来看,您所在的企业用的是,高压消防给水系统或临时高压消防给水系统,不是低压消防给水系统
       第二,临时高压消防给水系统平日里的消防水泵是不启动的,依靠稳压泵或高位消防水箱来稳定整个管网,在火灾发生才需开始启动消防水泵。只有高压消防给水系统才是不需要消防水泵时刻保持工作压力和流量。就我接触下来,所有的企业用的都是临时高压消防给水系统,因为高压消防给水系统成本实在太大。至于您担心的消防泵启动时的故障问题,GB50974-2014中有相应的要求,按要求执行,基本可以避免。
       第三,通过水龙带水枪排气岂不更快更好。消防水中的气泡,其实是各种可溶于水的气体,在压力温度运动状态改变时,溶解度降低后从水中析出所产生的。由于气体在液体中天然向上运动,会对液体流动有负面作用,消火栓是否及时出水有影响。在平时就得排除,所以设置的是自动排气阀而不是排气阀。
       第四,想法不错,稳压泵和高位消防水箱就是这个作用。不过只靠管道本身是不可能的,因为没有考虑到整体管道系统本身的泄漏。
作者: 陈维杰    时间: 2020-9-10 10:02
tanzhiwen 发表于 2020-9-10 09:18
有同学认为这是排气阀,不知道有没发现管子中间有个阀门貌似是关上的,而且是一个手动阀。难不成起火时还要 ...

我觉得是误操作,安装手阀是为了方便更换自动排气阀。换完之后,不知道自动排气阀的功能,结果手阀直接关死了
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2020-9-10 11:51
陈维杰 发表于 2020-9-10 10:02
我觉得是误操作,安装手阀是为了方便更换自动排气阀。换完之后,不知道自动排气阀的功能,结果手阀直接关 ...

就是这个问题

这个阀门应该是铅封开的
作者: 陈维杰    时间: 2020-9-10 12:18
沙漠里的游鱼 发表于 2020-9-10 11:51
就是这个问题

这个阀门应该是铅封开的

GB50974-2014的14.0.6控制阀门是铅封开,这个阀门算不上控制阀吧
作者: 陈维杰    时间: 2020-9-10 12:18
沙漠里的游鱼 发表于 2020-9-10 11:51
就是这个问题

这个阀门应该是铅封开的

GB50974-2014的14.0.6控制阀门是铅封开,这个阀门算不上控制阀吧
作者: CHANGBAISHI    时间: 2020-9-10 15:47
陈维杰 发表于 2020-9-10 09:50
首先,消防给水系统按压力分类有三种,高压消防给水系统,临时高压消防给水系统,低压消防给水系 ...

至于这个东西你要安装就是要有说辞,如果说带水龙带排气,与排气之后接水龙带也是可以省略这东西的。然后是系统内若不带压,气体如何自动排出?若是带压,这个东西还有用么?的确,消防水有一种固定的水枪,那个是高压的。但普通的也是要有压力的。
最后还是感觉,真的急需时,开大消火栓阀门排气,我是感觉要比这东西更靠谱。
作者: CHANGBAISHI    时间: 2020-9-10 16:18
CHANGBAISHI 发表于 2020-9-10 15:47
至于这个东西你要安装就是要有说辞,如果说带水龙带排气,与排气之后接水龙带也是可以省略这东西的。然后 ...

呵呵,建议在看看照片及题目吧
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2020-9-10 18:42
CHANGBAISHI 发表于 2020-9-10 16:18
呵呵,建议在看看照片及题目吧

呵呵,看了
这个设置的确很少见
从楼上的讨论来看
的确是规范有要求的
有可能在工业建筑中已经没有这样的设计了?
老的规范的要求已经不适用了???

作者: 陈维杰    时间: 2020-9-10 20:56
沙漠里的游鱼 发表于 2020-9-10 18:42
呵呵,看了
这个设置的确很少见
从楼上的讨论来看

       GB50974-2014<消防给水及消火栓技术规范>第8.3.2 消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀。后面的条文说明:8.3.2 为了使系统管道充水时不存留空气,保证火灾时消火栓及自动水灭火系统能及时出水,规定在进水管道最高处设置自动排气阀。因管道内的空气阻碍水流量的通过,为提高水流过流能力,应排尽管道内的空气,所以系统要求设置自动排气阀。
      GB50084-2017<自动喷水灭火系统设计规范>第4.3.2。3自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施,应设有泄水阀(或泄水口) 、排气阀(或排气口)和排污口。后面的条文说明: 设置排气阀是为了使系统的管道充水时不存留空气,设置泄水阀是为了便于检修。排气阀设在其负责区段管道的最高点,泄水阀则设在其负责区段管道的最低点。泄水阀及其连接管的管径可参考表7。
     这是最新的相应消防规范,都要求设置,只不过程度不一样。一个松一点,一个严一点。
     我的个人观点,消火栓系统,口径大,气泡对于出水的影响小,要求松,设置的少。自动喷水系统,由于是喷头口径小,气泡对于出水的影响大,要求严,设置的多。而工业中常见的是消火栓系统,自动喷水系统少见,再加上排气阀的设置是一个小细节,许多小院的都没专职的给排水工程师,注意不到。而且说实话,气泡对于出水量的影响很难量化,有它没它差别不大
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2020-9-11 00:05
陈维杰 发表于 2020-9-10 20:56
GB50974-2014第8.3.2 消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀。后面的条文说明:8.3.2 为了 ...

不讨论不知道,原来是规范有更新的
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2020-9-11 00:06
wdh2010 发表于 2020-9-10 08:45
不是个人自救消防水的接口吗?

请看34楼的解释
作者: feilong213_NQPB    时间: 2020-9-11 09:16
顶部是自动排气阀,排净管线内存气的。家庭土暖气和楼道顶层都有。
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2020-9-11 12:18
CHANGBAISHI 发表于 2020-9-10 16:18
呵呵,建议在看看照片及题目吧