标题: 各位老师,电磁流量计的问题 [打印本页]

作者: xiangweiguang    时间: 2020-7-18 21:34
标题: 各位老师,电磁流量计的问题
老师们,管道介质为富液,流量计测量10分钟一次偏低,低着低着就变成0了,等一分钟就又好了。管道满管,接地也没问题。断电都试过了。还有什么办法吗?
作者: ssln123    时间: 2020-7-19 08:32
1 可以考虑拆下来清洗电极     2 有没有励磁频率调节功能,改变频率看看效果。
作者: zxg.wylton    时间: 2020-7-19 16:23
富液的特点?
作者: 遗忘的牛狼    时间: 2020-7-20 15:38
zxg.wylton 发表于 2020-7-19 16:23
富液的特点?

用进口的就好了
作者: qugd    时间: 2020-7-20 17:10
我觉得需要检查一下你的安装位置,可能是安装在了易于积存气泡的地方了。或介质中含有一些不与水互溶的轻质有机组分,运行时这些轻抚组分积累到一定程度又随介质冲走了。原则上脱硫贫液和富液的电导率都还是比较高的,但由于气泡或轻质不溶解水的组分电导率低造成测量信号的干扰甚至缺失,这是因为电磁流量计以为测量管空管了,实际上是因为介质电导率低而造成的假空管。

双频励磁的或电容式电磁流量计,对电导率的变化容许度很宽,承德的这个电磁流量计,应该是成本比较低的那种。

作者: 丑的惊动国_KEBA    时间: 2020-7-22 11:30
1.安装位置是否正确?能不能保证一直满管?2.介质电导率是不是符合电磁流量计检测的范围?介质是不是含有大量溶剂?3.检测电极有没有检查清洗过?是不是有结垢?电极选型核对过没有?实在不行还是换好一点的流量计,直接上进口的
作者: longziyun    时间: 2020-7-24 20:29
基本赞同5楼的意见,专家说的很全面了,虽然我不太同意是电磁流量计安装位置有什么问题。我用白话解释一下,工艺原因有两点:一是富胺液发泡了,MDEA就是容易发泡,虽然可能出厂时,厂家一般都已经加过消泡剂了,其实发点儿泡,并不会影响脱硫效果,但对电磁流量计可能还是有一定欺骗性的,少加点儿消泡剂看看吧;二是带油了,带的一般都是轻油,油的密度小,在管道里运行起来会溜边,管路中越靠近管壁的流速慢,就可能在电磁流量计位置形成挂壁现象,轻油电导率几乎为零,就造成了流量归零。
我以为,干工艺的在出现什么问题时,首先还是找找自身原因,以我的经验,多数设备和仪表的问题,归根结底最后都还是工艺自身的问题,所以,换表什么的应该是最后考虑的因素。

作者: 尽心    时间: 2020-7-25 13:35
很赞同楼上的,我是做工艺的,但我机电仪的朋友要比工艺的多
我以为,干工艺的在出现什么问题时,首先还是找找自身原因,以我的经验,多数设备和仪表的问题,归根结底最后都还是工艺自身的问题,所以,换表什么的应该是最后考虑的因素。


很多时候真不是电气、仪表、设备的原因,工艺的的确应该把自己可以想到的原因排除一下,实在分析不出来了,在报修机电仪的来处理。虽然是辅助车间,但也是辛苦的兄弟姐妹。

精甲醇塔釜机泵 嘉利特荏原的,在试车过程中,发现塔釜液位正常,机泵会突然出口流量大幅波动,压力波动,电流跳动,现场啸叫声。关出口,等一会又自己好了。然后再次出现这个情况,如此循环。切换到备泵也是如此。塔釜液位正常,现场就地都正常;入口过滤网正常;机泵出口调节阀正常;最小回流管线正常;现场管道正常。于是叫来检修兄弟日夜的把两台泵拆啊,修  还是如此问题。DN350的现场截止阀,出口阀,回流阀开啊关,泵体又大。
结果是,三查四定不到位,就地和远传液位计装到再沸器侧了,塔釜再沸器侧是有隔板的,所以液位一直正常,而机泵入口随时有无液可抽的现象。
检修兄弟气坏了。。。。
其实这典型的现状,海友一看就能怀疑到机泵入口管路有问题。但当时试车的工艺人员过于相信仪表(虽然仪表的确是正确指示的),就把这种常见的离心泵工况做了简单的工艺方面原因排除。


作者: JUN李    时间: 2020-7-25 23:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hj2751    时间: 2020-7-28 23:02
把电磁流量计拆下来清理一下电极查看衬氟是否鼓包,再检查一下励磁线圈好坏(量阻值正常好像几十欧姆),再查查电极是否对地。以及周围是否有电磁干扰。