海川化工论坛-海川网-【化海川流】
标题:
UPS供电问题
[打印本页]
作者:
ggwwhh
时间:
2020-7-14 15:07
标题:
UPS供电问题
本帖最后由 ggwwhh 于 2020-7-15 10:49 编辑
石油化工仪表供电设计规范上说,UPS需要两个电源,一路是主电源一路是旁路电源,主电源是给电气提一级负荷,那旁路电源对电气的要求是什么?
(, 下载次数: 3)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
作者:
djzsk
时间:
2020-7-14 17:05
共同学习 共同提高
作者:
老婆用来哄的
时间:
2020-7-14 17:17
期待答案
作者:
wx_笨小子[咖啡]64664
时间:
2020-7-14 17:46
抖的心烦,不说了
作者:
馃惥 coral
时间:
2020-7-15 11:37
旁路电源一般是在主电源出故障的时候为设备提供电源,其要求应与主电源一致。共同学习,有错敬请纠正。
作者:
咚呲哒呲
时间:
2020-7-15 15:28
这个旁路是维修旁路吧?维修旁路一般是UPS自带的,应对UPS内逆变器突然损坏之类的故障时UPS自动切换为旁路供电,旁路一般只有稳压功能,还是那趟电,只是不再经过蓄电池了。
作者:
左信
时间:
2020-7-16 12:47
旁路电源与主电源建议不是同一台变压器。
作者:
jgc9992001
时间:
2020-7-16 16:29
与主电源一样
作者:
EisN
时间:
2020-7-16 18:23
个人理解UPS双电源的意思是:不同段变压器出线、低压柜不同回路,以保证在检修期间分段停电不影响UPS供电。
就和平时自控系统供电都是市电(旁路),市电失电时通过UPS应急差不多
作者:
HEJIYUER
时间:
2020-7-17 22:46
1。最好是源自不同低压母排。
2。馈电经过隔离变压器后, 作为UPS的输入。
作者:
AQ-123
时间:
2020-7-20 16:29
旁路电源是另外一路电源。一般是双备电源。
作者:
guogang87
时间:
2020-7-21 10:13
旁路电源有两个作用 1、作为ups整流逆变回路的静态旁路(有联锁)2、作为检修旁路(当ups整机故障或整机检修时使用,无联锁);如果有其他电源,也要提一级,
欢迎光临 海川化工论坛-海川网-【化海川流】 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.4