以管道图是某石化公司管道保温破损情况,可以看出管道表面腐蚀比较厉害,如何避免这样的腐蚀发生?
作者:
Flyeres
时间:
2020-6-29 21:31
这又不是不锈钢管道,看着像低合金钢或者碳钢的,也不用太考虑CUI吧,重新做好保温及保温铝皮,防止雨水进入就行呗,这样的太多了,在化工单位
作者:
wooy218
时间:
2020-6-30 09:35
雨水进去导致的外腐蚀。拆除重新包保温铝皮行了
作者:
化铸科技孙治国
时间:
2020-7-1 10:12
保温外层损坏了,雨水空气接触锈蚀,重新做保温外层吧!
作者:
远走高飞1
时间:
2020-7-6 14:43
这种保温螺栓跟着锈蚀了,维护维修才难得整
作者:
火城飞英
时间:
2020-8-28 11:03
正常还是先除锈刷漆防腐后再做保温,但是好多都为了节约成本不做,阀门一般定做一个盒子,搭接缝用锡箔纸包一下
作者:
candywlgll
时间:
2020-9-24 16:29
除锈防腐,重新做保温,操作温度在20~100度之间很容易发生CUI,建议扩展检查。
作者:
唐工13661021263
时间:
2020-9-25 17:06
可以采用我们的711刷一下防腐