标题: 各路大神求组氯气报警器问题 [打印本页]

作者: mazhu2260    时间: 2020-5-23 16:51
标题: 各路大神求组氯气报警器问题
之前我们一直使用的氯气报警器偶尔有零漂问题,19版新规范出台后,拿规范说服领导更换厂内报警器,氯气设置问题上,通过国家规范要求是应设置1.39ppm和2.78ppm的一二级报警,但是我处于零漂问题以及当地监测机构出具的监测报告中报警值数值,将一二级报警设置为了2ppm和4ppm!理论上是超过了国家规范,但是我也是处于安全考虑,防止误报频繁导致人员麻痹发生事故啊!结果专家二话不说给定了个重大隐患,心里实在憋屈,上来诉诉苦  这次采购的氯气报警器是特安的检测原理是电化学式的!
实在感觉憋屈

作者: 孙长伟_qFjk8    时间: 2020-5-24 16:38
一级0.16ppm,二级0.32ppm
作者: 孙长伟_qFjk8    时间: 2020-5-24 16:39
一级0.16ppm
作者: lixing419    时间: 2020-5-27 14:40
孙长伟_qFjk8 发表于 2020-5-24 16:38
一级0.16ppm,二级0.32ppm

怎么算的?有依据或公式吗?
作者: wx_平平淡淡77119    时间: 2020-5-28 09:12
哪个标准规定的是1.39和2.78?
作者: mazhu2260    时间: 2020-5-30 23:01
孙长伟_qFjk8 发表于 2020-5-24 16:38
一级0.16ppm,二级0.32ppm

你这数据咋算的?
依据的什么规范?
那个牌子的报警器可以实现?
作者: mazhu2260    时间: 2020-5-30 23:02
wx_平平淡淡77119 发表于 2020-5-28 09:12
哪个标准规定的是1.39和2.78?

50493 2019版的按IDLH计算出来的
作者: zenxg04    时间: 2020-5-31 07:04
学习了
作者: falcons    时间: 2020-11-11 16:12
我们现在也出现了这个问题    我们现在设定值是1mmp   但是有人提出要改成0.3ppm  也是难受