就看看 发表于 2020-5-25 09:00
推荐多安一个液位做冗余
尤 发表于 2020-05-21 14:31
SH/T3007-2014 5.4.3 储存I级和II级毒性液体的储罐、容量大于或等于3000立方米的甲B和乙A类可燃液体的储罐、容量大于或等于10000立方米的其它液体储罐,应设置液位高高报警及联锁,高高液位报警应联锁关闭储罐进口管道控制阀。
王学斌JSOW 发表于 2020-05-22 10:58
应该没有什么问题,我之前也用过,通过装置内的液位和阀门的开关做连锁。
cxl118 发表于 2020-05-22 15:12
从标准规范来说,安全和控制应该是各自独立的系统,所有安全应该是SIS系统来完成的。但国内很多控制和安全是不分开的,DCS实现控制功能,也实现安保连锁的功能!
就看看 发表于 2020-05-25 09:00
推荐多安一个液位做冗余
rujimmy 发表于 2020-05-25 09:26
具体问题具体分析吧。什么设备的液位,是否属于两重点一重大工艺范畴,是否进行过HAZOP及LOPA分析,分析结果是不是需要设置SIF?如果不需要的话,我觉得可以用DCS实现这个联锁功能。
达里加 发表于 2020-05-25 12:16
应该是可以的吧。<br />看什么系统了。大的系统一般控制液位稳在某个值。
QJBA 发表于 2020-05-26 08:39
应该是不符合安全要求,DCS液位连锁是控制系统是安全连锁的辅助作用,SIS系统才是安全连锁系统。两个系统是独立的。